Найдено 10 результатов

Valdemar
01 фев 2006, 19:38
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Режимы системы отопления
Ответы: 7
Просмотры: 4284

Хотел бы вас поправить по поводу "Режима работы" Вы наверное просматривали методику построение пьезометр. гр? Там есть статическое давление и динамическое давление. Так вот статическое давление обеспечивает заполнение всех систем отопления. Разница между источником и самым высоким зданием по высоте....
Valdemar
01 фев 2006, 19:27
Форум: Отопление и ГВС
Тема: насосный узел против элеваторного - помогите консультацией
Ответы: 9
Просмотры: 15638

элеватор устанавливают для увеличения расхода в системе отопления, следствие снижение температуры теплоносителя до расчетной. По поводу регулировки температуры на ТЭЦ в большинстве случаев имеются срезки по минимальной и максимальной температуре. При срезке T=70гр, температура в сети не понижается, ...
Valdemar
07 дек 2005, 14:34
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Последовательность при расчете отопления
Ответы: 37
Просмотры: 14117

А вы и стояки изолируете, или считаете ,что теплоотдача от них нулевая.
Valdemar
05 дек 2005, 13:06
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Последовательность при расчете отопления
Ответы: 37
Просмотры: 14117

Голову я не кому морочить не собирался, это ответ на :shock:. Пытался расказать о правильной методике расчета и привел свои доводы, если Вы считаете их не обоснованными? Увы, меня так учили в институте.
И не надо так эмоционально реагировать.
Valdemar
05 дек 2005, 12:33
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Последовательность при расчете отопления
Ответы: 37
Просмотры: 14117

Стараюсь подбирать по фактическому расходу через прибор с учетом потерь температуры на подводящих стояках и магистралях, не зная диаметра трубы не узнаешь их теплопотерь. Если в котедже этими потерями можно пренебречь, то в многоэтажном жилом доме???
Valdemar
05 дек 2005, 11:55
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Последовательность при расчете отопления
Ответы: 37
Просмотры: 14117

Да согласен, еслу устанавливать радиаторы, то коэф. сопр практически не меняется, если же конвекторы, то обязательно предварительный подбор должен быть осуществлен, но только предварительный.
Valdemar
05 дек 2005, 11:13
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Последовательность при расчете отопления
Ответы: 37
Просмотры: 14117

Всегда считал, что отопительные приборы подбираются после выполнения гиравлического расчета, особенно это касается для однотрубных систем, а гидравлический расчет выполняется по тепловой нагрузки помешений.
Valdemar
13 май 2005, 16:23
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Обвязка котла...
Ответы: 31
Просмотры: 18664

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ
ВСН 69-97

1.4. Не допускается прокладывать МПТ в помещениях по пожарной опасности категории "Г", а также в помещениях с источниками тепловых излучений с температурой поверхности более 150°С.
Valdemar
26 апр 2005, 21:28
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Тёплый пол на лоджии
Ответы: 38
Просмотры: 21378

[quote="Игорь";p="23668"]Я слышал что теплые полы в доме вредны, так-как пыль постояно от пола поднимается вместе с теплым воздухом. Чего не происходит, если есть холодная яма под радиаторами.[/quote]
Да. именно поэтому их лепили во всех советских дет. садах
Valdemar
16 апр 2005, 08:28
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Как расшифровывается МС-140
Ответы: 14
Просмотры: 12231

Я думаю, что 140 это глубина секции в мм. есть ещё М-90, МС-90 у них глубина 90мм

Перейти к расширенному поиску