Здравствуйте ! ситуация : ввод В1 - водомерный узел , в другом конце здания котельное помещение и там теплообменник для приготовления ГВС.
Вопрос в следующем : от водомерного узла В1 трубопровод для теплообменника тянуть отдельно от распределительного трубопровода или же одним трубопроводом ?
Найдено 4 результата
- 25 июл 2012, 07:00
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: В1 для ГВС
- Ответы: 4
- Просмотры: 4533
- 05 сен 2011, 07:38
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: необходимо отопить однокомнатную квартиру 36 кв.м теплопотер
- Ответы: 17
- Просмотры: 10181
Re:
Многоуважаемый и что же Вы предлагаете ? 24 , или 14 ?Code писал(а):Что 24, что 16, что 13...
У автора теплопотери 5,5 при -29. Половина отопительного периода - 3 кВт. Полтора утюга
- 03 сен 2011, 17:31
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: необходимо отопить однокомнатную квартиру 36 кв.м теплопотер
- Ответы: 17
- Просмотры: 10181
- 03 сен 2011, 11:23
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: необходимо отопить однокомнатную квартиру 36 кв.м теплопотер
- Ответы: 17
- Просмотры: 10181
необходимо отопить однокомнатную квартиру 36 кв.м теплопотер
Здравствуйте специалисты ! необходимо отопить однокомнатную квартиру 36 кв.м теплопотери 5,5кВт при расчете что за окном -29, предположим что живут в квартире 2 чел. , 2 водоразборной точки - душ и мойка на кухне, пользоваться единовременно будут одной точкой ( ну не ужели они в ущерб своим прихотям...