Найдено 12 результатов

Chis
04 мар 2010, 14:21
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Балансировка теплого пола на коллекторе
Ответы: 19
Просмотры: 12875

Ни кто не балансирует контуры ТП? :(
Chis
04 мар 2010, 07:43
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Балансировка теплого пола на коллекторе
Ответы: 19
Просмотры: 12875

Балансировка теплого пола на коллекторе

Имеем : потери давления на контурах ТП от 800 до 1200 Па ,есть один на 2000 Па, при расходе 50-60 кг/ч Беру гребенку Far , у нее Kv=2.16 ! в результате потери на вентиле всего 80-100 Па, авторитет вентиля много ниже 0,3 т.е по сути с таким Kv отбалансировать не получится ? есть ли гребенки с меньшим...
Chis
02 мар 2010, 13:21
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Отопление малопосещаемых помещений (холл,кладовка..)
Ответы: 6
Просмотры: 4448

В таком случае где лучше размещать радиатор ? под лестницей?
Chis
02 мар 2010, 12:45
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Отопление малопосещаемых помещений (холл,кладовка..)
Ответы: 6
Просмотры: 4448

Отопление малопосещаемых помещений (холл,кладовка..)

Здравствуйте! Ситуация такая: в доме есть холл на 1-м и 2-м этажах. Окон нет. Теплопотери 1 этажа 400 Вт+700Вт (вентеляция), потери 2-го этажа примерно такие же, т.е в сумме по 1,1 КВт на этаж. Одна из стен наружная (северная) Вопрос: Можно ли поставить 1 радиатор на 1400 Вт на 1 этаже, с учетом тог...
Chis
29 янв 2010, 14:32
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Мощность котла при параллельной загрузке ГВС?
Ответы: 22
Просмотры: 11238

У меня дома система со стрелкой с неявным приоритетом - насос бойлера просто всасывает весь поток от котла, остальные насосы не останавливаются. :) Интересно! Т.е насос бойлера заведомо мощнее всех других? Я вот читал про похожую ситуацию, профи советовали делать приоритет не насосами, а 3-х ходовы...
Chis
29 янв 2010, 11:32
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Мощность котла при параллельной загрузке ГВС?
Ответы: 22
Просмотры: 11238

Насчет приоретета..... Сделал расчеты по формуле tвозд = tn + (tвн.р - tn)e, где е=(-z/B), tn - температура наружного воздуха во время отключения системы отопления, tвн.р - температура внутреннего воздуха перед отключением, z - число часов остывания, В - коэффициент аккумуляции тепловой энергии отап...
Chis
26 янв 2010, 07:10
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Мощность котла при параллельной загрузке ГВС?
Ответы: 22
Просмотры: 11238

2 Кочегар : для моего случая SDC 7-21?
Chis
26 янв 2010, 07:03
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Мощность котла при параллельной загрузке ГВС?
Ответы: 22
Просмотры: 11238

Re:

2 Грязнуля : Т.е. делать приорет с помощью автоматики( вкл/выкл) насосов или с помощью 3-х ходового?
При приорете беру SLIM 1.490 ?
и еще вопрос № 4 ,не пойму как работатет насос рециркуляции ГВС ?
Спасибо за советы!
Chis
25 янв 2010, 15:03
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Мощность котла при параллельной загрузке ГВС?
Ответы: 22
Просмотры: 11238

Re:

"Макс. полезная тепловая мощность" и "Макс. потребляемая тепловая мощность" при этом разница между ними около 4 кВТ ...какую мощность считать более верной? Полезную (меньшую на неконденс. котле). 3) Возможно ли вместо комнатного/уличного термостата котла, подключить термостат на обратку для увеличе...
Chis
25 янв 2010, 15:00
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Мощность котла при параллельной загрузке ГВС?
Ответы: 22
Просмотры: 11238

Re:

Mij-gan писал(а):Вообще, какой смысл отказываться от приоритета ГВС, когда этот принцип уже заложен в систему управления?
-Бойлер большой и возможен продолжительный расход....не айс для отопления
-если крантик не закрыли...
Chis
25 янв 2010, 14:19
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Мощность котла при параллельной загрузке ГВС?
Ответы: 22
Просмотры: 11238

Мощность котла при параллельной загрузке ГВС?

Добрый день! Данные такие: дом 350м2 ,теплопотери 32 кВТ предусмотрено 3 контура : 1)РОчерез 3-ходовой +погодозависимость 2) ТП (3-х ходовой) 3) ГВС (без приоритета) управляется через термостат -насос ; на гвс рециркуляция бойлер Drazice OKC 250 NTR \ R (48 кВТ) схема оч схожа с http://forcetherm.ru...