добавлю и свои пять копеек. внутренняя температура - которая показывается на котле, это усредненная температура для стандартных теплопотерь. если у вас отличаются эти теплопотери от стандартных, тогда вам действительно нужно изменить эту температуру и автоматика вольфа здесь не при чем, это делается...
tgv
09 дек 2008, 10:22
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Котельная от электрика, спецы Добавьте-убавьте что надо ...
Ответы: 75
Просмотры: 16466

[quote="Valeriy";p="15689055"]По порядку-в выходные наконец-то сьездил на дачу(пофоткал-выложу): 1. Это я их неправильно нарисовал(я с одного даже крышку снял чтобы посмотреть кто же там сидит и перенаправляет потоки); 3. У газового нет своего насоса; 6. Это я его так изобразил(не подумав); 8. Но ве...
tgv
08 дек 2008, 10:20
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Котельная от электрика, спецы Добавьте-убавьте что надо ...
Ответы: 75
Просмотры: 16466

по теме 1. трехходовые стоят не правильно, должны быть на подаче, 2. расширительный бак должен стоять до насосов, гораздо лучше работать будет 3. в схеме можно обойтись без насоса котлового контура, тк. в электрокотле есть свой встроенный насос 4. циркуляционник ставят на обратке Т4 системы ГВС 5. б...
tgv
05 ноя 2008, 08:41
Форум: Услуги частных мастеров
Тема: Профессионально выполню проекты ТМ, ОВ.О, ВК
Ответы: 27
Просмотры: 13763

да это понятно, что расширитель меньше будет,
мне кажется в европе 10 бар можно, т.к. все европейские почемуто идут с 10 барными клапанами, тот же Виссман например.
Приходится их заменять на другие. А так можно и на 50 бар поставить
глядишь расширитель совсем не понадобится))))
tgv
04 ноя 2008, 13:56
Форум: Услуги частных мастеров
Тема: Профессионально выполню проекты ТМ, ОВ.О, ВК
Ответы: 27
Просмотры: 13763

[quote="Илья";p="15685494"]"Например, по правилам безопасности предохранительный клапан подсоединяется к водонагревателю без запорных кранов." ПУиБЭ Сосудов... не применимы в данном случае, по температуре. ПК предназначен отнюдь не для защиты трубопроводов и арматуры, они 2 МПа выдержат, а бойлера. ...
tgv
03 ноя 2008, 10:26
Форум: Услуги частных мастеров
Тема: Профессионально выполню проекты ТМ, ОВ.О, ВК
Ответы: 27
Просмотры: 13763

теперь все понятно :P Есть конечно недостатки, :arrow: Например, по правилам безопасности предохранительный клапан подсоединяется к водонагревателю без запорных кранов. :arrow: Также предохранительный клапан подобран на давление 10 бар, а согласно: СНиП "водопровод" "10.3. Трубопроводную, водоразбор...
tgv
02 ноя 2008, 09:42
Форум: Услуги частных мастеров
Тема: Профессионально выполню проекты ТМ, ОВ.О, ВК
Ответы: 27
Просмотры: 13763

извините, но вопросы остались нераскрыты
может вы сами посмотрите как следует?
или схему приложите, тогда может понятней будет?
tgv
01 ноя 2008, 16:57
Форум: Услуги частных мастеров
Тема: Профессионально выполню проекты ТМ, ОВ.О, ВК
Ответы: 27
Просмотры: 13763

вапще я тему не для дисскуссий затевал, может куданьть в другое место пойдем)))) кому смех один, а кому работать нужно)))
может лучше кто по делу напишет?
tgv
01 ноя 2008, 16:26
Форум: Услуги частных мастеров
Тема: Профессионально выполню проекты ТМ, ОВ.О, ВК
Ответы: 27
Просмотры: 13763

да не боюсь я монтажников, какой дядя с улицы? по моим проектам котельных уже достаточно построили и ничего некоторым уже больше 5 лет. Живут и в ус не дуют :P А монтажники у меня тоже под боком в соседнем кабинете, как то уживаемся. Да и на монтаже постоянно бываю, включая авторский надзор, вы ближ...
tgv
01 ноя 2008, 11:58
Форум: Услуги частных мастеров
Тема: Профессионально выполню проекты ТМ, ОВ.О, ВК
Ответы: 27
Просмотры: 13763

а шо такого не бывает? а у меня бывает. Заказчик к своему дому на заднем фасаде собрался пристроить помещение для охраны. Вот и получилось за наружной стеной. При этом канализационный люк получился внутри этого помещения. Поэтому выпуски у меня и не выходят наружу))) см. план Понимаю, что это наруше...
tgv
01 ноя 2008, 11:12
Форум: Услуги частных мастеров
Тема: Профессионально выполню проекты ТМ, ОВ.О, ВК
Ответы: 27
Просмотры: 13763

да вам только покажи! без масла съедят)))
tgv
01 ноя 2008, 08:27
Форум: Услуги частных мастеров
Тема: Профессионально выполню проекты ТМ, ОВ.О, ВК
Ответы: 27
Просмотры: 13763

Re: Профессионально выполню проекты ТМ, ОВ.О, ВК

до 360 кВт котельные не проходят экспертизу, поэтому я позволяю себе отходить немного от стандартов в сторону увеличения читаемости чертежа (цвет) и дополнениями. Конечно я могу просто нарисовать квадрат и написать котел при этом отвести от него трубы в любую сторону, но для частного заказчика я счи...
tgv
31 окт 2008, 22:55
Форум: Услуги частных мастеров
Тема: Профессионально выполню проекты ТМ, ОВ.О, ВК
Ответы: 27
Просмотры: 13763

Кстати экспертиза на это не смотрит! Проходил и не раз. а на схеме подключение не сбоку, т.к. перечерчивать всю аксонометрию нет смысла, когда заказчик сначала хотел подключение снизу, а потом пришлось менять на боковое. Обвязку и другие мелочи обычно отдельно разрисовываю. Насчет отводов конечно 45...
tgv
31 окт 2008, 21:21
Форум: Услуги частных мастеров
Тема: Профессионально выполню проекты ТМ, ОВ.О, ВК
Ответы: 27
Просмотры: 13763

Несколько чертежей для примера добавил :cool:
tgv
31 окт 2008, 14:22
Форум: Услуги частных мастеров
Тема: Профессионально выполню проекты ТМ, ОВ.О, ВК
Ответы: 27
Просмотры: 13763

Профессионально выполню проекты ТМ, ОВ.О, ВК

Проектирую разделы ТМ, ОВ.О и ВК. Индивидуальный подход, качественное исполнение проекта. Большой опыт проектирования. Уже более 50 объектов смонтированы по моим проектам. Основное направление - элитные коттеджи 300-4000 м2. Только Московская область! Возможен выезд на объект. Пишите r5ambler@ramble...
tgv
19 май 2008, 15:31
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Медный коллектор
Ответы: 8
Просмотры: 5666

да я тоже както их заложил, только вот жаль
у них сверху и снизу не стандартное подсоединение,
снизу кстати, можно вручную открыть закрыть эти регул. вставки?
tgv
19 май 2008, 15:06
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Медный коллектор
Ответы: 8
Просмотры: 5666

а что за вентиля такие?
у овентропа есть бронзовые коллектора, только тоже под евроконус
tgv
19 май 2008, 14:36
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Медный коллектор
Ответы: 8
Просмотры: 5666

да понятно, что концовки есть, только вот хочется
чтобы коллектор был с краником на каждый отвод, соответсвенно
нужно, чтобы отвод был под обычную резьбу.
А лучше стандартный коллектор с готовыми краниками и плюс
выход стандартный под любую трубу.
tgv
19 май 2008, 14:16
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Медный коллектор
Ответы: 8
Просмотры: 5666

Медный коллектор

Существуют ли в природе медные коллектора или бронзовые коллектора, удобные для подключения медных труб?
Кто может из опыта какие-либо использует?