Найдено 11 результатов

Чайник
31 май 2005, 13:42
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Котельная - ошибки сборки
Ответы: 26
Просмотры: 13450

[quote="Arthur";p="26688"]http://armatura-far.ru/files/tech_info/2100.zip устройство и руководство по эксплуатации автоматического редуктора[/quote] Спасибо, все прочитал и все понял. По нему и по установке вопросов вопросов нет, кроме возможно ли его установка на вертикальном участке? (В описании с...
Чайник
31 май 2005, 12:22
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Котельная - ошибки сборки
Ответы: 26
Просмотры: 13450

[quote="Mat";p="26672"]:!:[/quote]

Спасибо Вам большое, все что Вы посоветовали уже докупил и поставил. Сегодня купил и подпиточный.

Нарыл вот такую красивую схемку (как раз для Чайников). Там подпиточный установлен с байпасом. Это нужно?
Чайник
31 май 2005, 08:05
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Контур рециркуляции
Ответы: 6
Просмотры: 4304

[quote="Babar";p="26655"]Сделаешь сто контуров и во всех ста будет проток.
А чтобы его не было надо обрезать болгаркой и заварить...[/quote]

Я так и собирался сделать... тока у меня ножнички специальные есть :wink:
Чайник
30 май 2005, 23:19
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Контур рециркуляции
Ответы: 6
Просмотры: 4304

Контур рециркуляции

Подскажите пожалуйста, по какому кругу будет циркулировать вода? Если по обоим, как сделать чтобы только по малому?
Чайник
27 май 2005, 23:30
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Фильтры на систему отпопления
Ответы: 26
Просмотры: 13817

[quote="Mat";p="26242"]Ставте на обратке на трубе идущей вниз.
В чём проблема то?[/quote]

Хочу чтоб перед насосом был. Все взвесив, перешел на горизонтальный участок.

p.s. Красиво у Вас все получается, смотреть приятно....
Чайник
27 май 2005, 23:25
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Котельная - ошибки сборки
Ответы: 26
Просмотры: 13450

[quote="Rimantas";p="26444"]В принципе посоветовал бы хотя бы посмотреть принципиальную схему подключения котла (они обычно бывает в поаспорте котлов, а если нету так их в интернете можно найти - даже тут на форуме поройся) Сначало может у тещи надобыло попрактиковаться , а потом уж у себя :D Совет ...
Чайник
27 май 2005, 23:24
Форум: Водоподготовка, фильтры для воды
Тема: Фильтр для воды
Ответы: 2
Просмотры: 4371

Re: Фильтр для воды

[quote="Mikich";p="26421"]Добрый день!

Люди помогите! Нужны фильтры для воды серии 5.903. не могу нигде найти.[/quote]

А может марку назовете?
Чайник
26 май 2005, 07:48
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Котельная - ошибки сборки
Ответы: 26
Просмотры: 13450

[quote="Slayer";p="26213"]...Обратный клапан на ГВС поставтьте,продумайте отвод воздуха из мешка после насоса...[/quote] Я вот такую схему ГВС собираю. Там обратный клапан только на рециркуляции. Куда его ставить еще и зачем? Мешок после насоса - это все то что выше его? Т.е. в верхней точке нужен в...
Чайник
26 май 2005, 00:58
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Котельная - ошибки сборки
Ответы: 26
Просмотры: 13450

Котельная - ошибки сборки

Начал собирать котельную (пока предварительно, чтобы проверить наличие необходимых фитингов и бодогнать размеры для соосности 3-х крана). Хотелось бы услышать ваши коментарии (может чего забыл?) чтобы исправить ошибки до сборки. Коментарии по фоткам: черными линиями нарисованы будущие ПП трубы ду32 ...
Чайник
18 апр 2005, 23:20
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Использование трехходового смесителя.
Ответы: 68
Просмотры: 40578

[quote="Ilya Rejepov";p="22734"]Непогодозависимый - это значит он будет только держать установленную температуру в контуре и все. Самый дешевый контроллер - ТРМ 12, отечественный, держит просто температуру в контуре. Датчик я ставил не на обратку, на подачу. Есть чешский Komexterm-solo, он раза в тр...
Чайник
18 апр 2005, 22:16
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Использование трехходового смесителя.
Ответы: 68
Просмотры: 40578

Вопрос по этой схеме: 1. Какой недорогой контроллер можно использовать и нужно ли снимать температуру не только с обратки (внешняя не интересует - погодозависимый использовать не хочу). 2. Зачем нужен обратный клапан (4)? 3. Если насос выключен, будет ли горячая вода попадать в обратку (при открытом...

Перейти к расширенному поиску