А почему бы просто "ленинградку" не смонтировать, с нижним подключением радиаторов? С ПЦ хорошо будет работать, с ЕЦ похуже. В целом дешевле получится и труб меньше по дому. Хотелось бы сделать более эффективную систему отопления, как с точки зрения КПД, так и с точки зрения равномерности нагрева р...
- 28 янв 2010, 08:25
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Несколько вопросов по системе отопления
- Ответы: 34
- Просмотры: 11192
- 27 янв 2010, 09:44
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Несколько вопросов по системе отопления
- Ответы: 34
- Просмотры: 11192
Re: Несколько вопросов по системе отопления
Вот схема...
- 27 янв 2010, 09:42
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Несколько вопросов по системе отопления
- Ответы: 34
- Просмотры: 11192
- 27 янв 2010, 09:24
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Несколько вопросов по системе отопления
- Ответы: 34
- Просмотры: 11192
Re:
Полипропилен нельзя применять в системах, где нет нормального контроля (т.е. автоматического) за температурой теплоносителя. Почему? Вода в открытой системе выше 100 градусов не нагреется в любом случае, учитывая что обвязка котла как правило делается металлом или медью, то в точке соединения с пол...
- 26 янв 2010, 13:50
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Несколько вопросов по системе отопления
- Ответы: 34
- Просмотры: 11192
Re: Несколько вопросов по системе отопления
И еще вопрос: чем все же плох ПП для систем с ЕЦ?
- 26 янв 2010, 13:47
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Несколько вопросов по системе отопления
- Ответы: 34
- Просмотры: 11192
Re:
Что бы бак не стоял на напорной стороне насоса. Бак и на обратке ставится до насоса, т.е на "всасывающей" стороне. А почему не поставить бак на подаче, если система закрытая? В открытой понятно - давление, создаваемое насосом может существенно уменьшаться в точке подключения открытого расширительно...
- 26 янв 2010, 13:43
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Несколько вопросов по системе отопления
- Ответы: 34
- Просмотры: 11192
Re: Несколько вопросов по системе отопления
Если с насосом то двухтрубную попутку но диаметр 1. Почему именно 1"? Читал во многих местах (форумы, литература) что диаметр в двухтрубной попутке не должен быть равного диаметра... Вот примерно так пишут: Двухтрубная система с попутным движением воды обладает всеми достоинствами вообще двухтрубны...
- 25 янв 2010, 20:11
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Несколько вопросов по системе отопления
- Ответы: 34
- Просмотры: 11192
Re: Несколько вопросов по системе отопления
[quote="Honda]Принцип работы - это такие условия, при выполнении которых ВОЗМОЖНА работа такой системы. [/quote] Вообще всегда считал, что принцип работы системы и условия, при которых система работает - это несколько разные вещи... [quote="Honda]Поэтому и начинаются ссылки (как обычно бывает) на со...
- 25 янв 2010, 14:01
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Несколько вопросов по системе отопления
- Ответы: 34
- Просмотры: 11192
Re: Несколько вопросов по системе отопления
По поводу работы с ЕЦ - большие сомнения. Вы в курсе, вообще, как в такой системе создаётся давление для циркуляции ? Основной принцип - горячая вода легче холодной... Вода нагревается, например в котле, плотность ее меняется и она поднимается... затем оставает в радиаторах и опускается вниз... Вер...
- 25 янв 2010, 10:56
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Несколько вопросов по системе отопления
- Ответы: 34
- Просмотры: 11192
Несколько вопросов по системе отопления
Доброго времени суток. Хотелось бы узнать, будет ли работать приведенная на рис. схема системы отопления в двух вариантах: 1. с ЕЦ; 2. с ПЦ? Правильно ли распределены диаметры подачи и обратки? Какой расширительный бачок лучше предусмотреть: открытый или закрытый? Как лучше подключить циркуляционный...