Найдено 6 результатов

дмитрий соколовский
31 янв 2010, 23:41
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Проблема с давлением
Ответы: 24
Просмотры: 10504

Да.Все сделал как описано на этом форуме.
дмитрий соколовский
31 янв 2010, 22:36
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Проблема с давлением
Ответы: 24
Просмотры: 10504

В баке давление 1,2. В системе 1.0 Была запущена 3 месяца назад.Доливал воду раз в неделю.Проблема появилась когда ударили морозы.
дмитрий соколовский
31 янв 2010, 20:43
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Проблема с давлением
Ответы: 24
Просмотры: 10504

Re: Проблема с давлением

Трубы Экопластик Штаби.Теплый пол труба ГОЛАН.
дмитрий соколовский
31 янв 2010, 20:06
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Проблема с давлением
Ответы: 24
Просмотры: 10504

Проблема с давлением

Уважаемые форумчане. Прошу совета. Котел ИММЕРГАЗ НАЙК МИНИ 24.Проблема с давлением.Падает 1,2 до 0,5 за 3 часа.Видимых утечек нет.Расширительный бак в порядке. В системе 120 л. Бак на 6 л. Достаточн ли его? Заранее благодарен.
дмитрий соколовский
31 янв 2010, 06:31
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Проверка расширительного бака
Ответы: 3
Просмотры: 2457

Проверка расширительного бака

Подскажите пожалуйста. Как правильно проверить расширительный бак.

Перейти к расширенному поиску