Я разобрался. Я не мог понять как будет происходить регулирование, потому что контроллера 300-К в схеме небыло. Изучив инструкцию на данный контроллер, я ясно представляю что куда и как.
Спасибо всем кто откликнулся и желал помочь.
Вопрос снимается.
Найдено 4 результата
- 02 июл 2010, 11:41
- Форум: Автоматика для котлов
- Тема: Помогите с VITOTRONIC разобраться
- Ответы: 7
- Просмотры: 3850
- 01 июл 2010, 17:29
- Форум: Автоматика для котлов
- Тема: Помогите с VITOTRONIC разобраться
- Ответы: 7
- Просмотры: 3850
- 01 июл 2010, 15:44
- Форум: Автоматика для котлов
- Тема: Помогите с VITOTRONIC разобраться
- Ответы: 7
- Просмотры: 3850
Re: Помогите с VITOTRONIC разобраться
300-K надо для каскада, понял. Закажу. Главное будут ли заслонки правильно работать? В Виссманновской схеме трёхходовые в такой конфигурации прописаны.
- 01 июл 2010, 14:28
- Форум: Автоматика для котлов
- Тема: Помогите с VITOTRONIC разобраться
- Ответы: 7
- Просмотры: 3850
Помогите с VITOTRONIC разобраться
Подскажите кто шарит в Vitotronic. Можно ли реализовать схему многокотловой установки на Vitotronic 100 и 200-Н, если в схеме гидравлический разделитель, насосы котлового контура и дроссельные заслонки. Трёхходовые поставить немогу,котлы Vitocrossal 300 CT3 cо второй линией обратки низкотемпературны...