Найдено 20 результатов

awow
05 мар 2010, 12:32
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Проблема с автоматикой КСУБ-49-06
Ответы: 42
Просмотры: 17866

Котел работает без сбоев. Причина похоже в негерметичности клапанов. Выполнил промывку шарнира тарелки клапанов, растяжку пружин. Спасибо сайту и профи "tiptop" за диагностику.
awow
04 мар 2010, 13:42
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Проблема с автоматикой КСУБ-49-06
Ответы: 42
Просмотры: 17866

клапан свечи, случайно, не стоИт ли на горизонтальном участке и при этом катушкой вниз ? Прямолинейный горизонтальный участок установки клапана свечи, длина около 50см, катушка вверху. Соединения обмыливали-в идеальном состоянии.Клапана вскрыл сегодня продул от пыли, больше замечаний по ним не было...
awow
03 мар 2010, 21:10
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Проблема с автоматикой КСУБ-49-06
Ответы: 42
Просмотры: 17866

Большое спасибо tiptop за консультации!По Вашему совету проверил давление между клапанами, падает до нуля за 1-2сек, завтра смотрю клапан.
awow
02 мар 2010, 23:10
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Проблема с автоматикой КСУБ-49-06
Ответы: 42
Просмотры: 17866

tiptop писал(а):А у Dungs'а нет штуцера, внутрь которого ввёрнута пробочка ?
Не обращал внимания, это доступ к полости измерения давления?
tiptop писал(а):Что назывете "сбросом" ?
Остановка процесса опрессовки и выдачу аварийного сигнала
awow
02 мар 2010, 22:38
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Проблема с автоматикой КСУБ-49-06
Ответы: 42
Просмотры: 17866

ПосмотрИте, как ведёт себя давление газа между клапанами (посекундно или с привязкой к щелчкам клапанов) - надо всё-таки проверить сам процесс... Предполагаемый мной контроль газоплотности: Все как Вы и предположили, проверил с лампами накаливания, включал параллельно клапанам. Сброс происходит на ...
awow
24 фев 2010, 21:49
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Проблема с автоматикой КСУБ-49-06
Ответы: 42
Просмотры: 17866

Извиняюсь за неверную информацию, кран свечи после клапана безопасности при работе котла был постоянно открыт. Стравливание газа на начальном этапе запуска через свечу проходит.Посоветуйте, что еще можно посмотреть.
awow
21 фев 2010, 13:37
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Проблема с автоматикой КСУБ-49-06
Ответы: 42
Просмотры: 17866

Предполагаемый мной контроль газоплотности: Спасибо! Многое объясняет. Вы не могли бы взглянуть на временную диаграмму работы комплекта, приведенную в http://automx.nm.ru/files/ruk_ksub.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; и определить совпадение с предположением, я в сомнении. Работу...
awow
20 фев 2010, 23:34
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Проблема с автоматикой КСУБ-49-06
Ответы: 42
Просмотры: 17866

Не знаю, какой там алгоритм контроля газоплотности, но могу предположить, что если клапан свечи включается на этапе контроля газоплотности (в самом начале запуска), то кран свечи нужно держать открытым. Логично, попробую с открытым краном. Непонятно почему тогда сбой в запуске не происходит после к...
awow
20 фев 2010, 19:04
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Проблема с автоматикой КСУБ-49-06
Ответы: 42
Просмотры: 17866

tiptop писал
Что за "четвёртый цикл" ?

Имел ввиду процессы безаварийного выключения и повторного включения котла в работу, без участия оператор
а конечно
tiptopписал
Нет ли там случайно ещё и закрытого крана ?

Клапан на свече стоит, кран свечи при работе котла закрыт.
awow
20 фев 2010, 16:45
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Проблема с автоматикой КСУБ-49-06
Ответы: 42
Просмотры: 17866

После установки конденсатора фильтра на 3 и 8 ножку - остановка котла на четвертом цикле безаварийного перезапуска. Аварийный сигнал прежний-3 мигания (Неисправен пускатель дымососа)
гpязнуля писал:
попробуйте изменить время проверки, поставь максимальное.

Если можно -поподробнее, каким образом?
awow
20 фев 2010, 07:15
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Проблема с автоматикой КСУБ-49-06
Ответы: 42
Просмотры: 17866

Ссылку на описание комплекта не ту дал http://automx.nm.ru/files/ruk_ksub.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
awow
19 фев 2010, 14:02
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Проблема с автоматикой КСУБ-49-06
Ответы: 42
Просмотры: 17866

Конденсатор сейчас поставлю. Реле включено между клапанами. Насчет опрессовки - Маловероятно чтоб на трех котлах недержание, пробовал ранее разъем с датчика снимать-результат тот же. С моего компа схему скинуть не получается.Даю ссылку на описание http://yandex.ru/yandsearch?p=0&text=%D0%A0%D1%83%D0...
awow
19 фев 2010, 12:54
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Проблема с автоматикой КСУБ-49-06
Ответы: 42
Просмотры: 17866

Прокладка одиночного провода с клеммной колодки датчика герметичности к 8 ножке разъема ХР24 блока БУ-06 проблему не решила. Второй провод-общий по питанию у датчиков предельных давлений и датчика герметичности не дублировал. Если дело в наводках, то как еще можно их убрать?
awow
18 фев 2010, 11:38
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Проблема с автоматикой КСУБ-49-06
Ответы: 42
Просмотры: 17866

Сегодня сделаю, мысль такая была, до реализации не додумался. Низкий поклон за идею!Не в курсе как сбросить Вам схемку, поясните пожалуйста.
awow
18 фев 2010, 10:54
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Проблема с автоматикой КСУБ-49-06
Ответы: 42
Просмотры: 17866

Dungs-ы и стоят, но даже если другой ненадежный тип, то почему у соседей тот же глюк?
awow
18 фев 2010, 10:37
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Проблема с автоматикой КСУБ-49-06
Ответы: 42
Просмотры: 17866

Да, а также выше и ниже половинного значения, безрезультатно. Тип датчика предусматривает срабатывание ниже установленной по шкале границы давления. При 2\3 входного давления установки и выше запуска нет и идет инфа об отказе дымососа (3 мигания лампы)
awow
18 фев 2010, 10:25
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Проблема с автоматикой КСУБ-49-06
Ответы: 42
Просмотры: 17866

На входе в горелку 3 датчика давления- мин, макс и контроль герметичности, третий грубили чуть не до нуля
awow
18 фев 2010, 10:20
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Проблема с автоматикой КСУБ-49-06
Ответы: 42
Просмотры: 17866

Есть функциональная схема горелки и принципиальная блока управления
awow
18 фев 2010, 09:44
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Проблема с автоматикой КСУБ-49-06
Ответы: 42
Просмотры: 17866

Re: Проблема с автоматикой КСУБ-49-06

Тогда почему на разных котлах и других блоках аналогичные симптомы.Даты изготовления и проверок блоков автоматики несовпадают.
awow
18 фев 2010, 07:19
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Проблема с автоматикой КСУБ-49-06
Ответы: 42
Просмотры: 17866

Проблема с автоматикой КСУБ-49-06

Проблема с повторным автоперезапуском водогрейного газового котла после безаварийной остановки, котел - КСВ-063 (Борисоглебский КМЗ) Электроавтоматика-КСУБ-49-06 .По окончании продувки перед поджигом происходит аварийная остановка с выдачей сигнала "Неисправен пускатель дымососа" и сброс установок т...

Перейти к расширенному поиску