Найдено 20 результатов
- 05 мар 2010, 12:32
- Форум: Автоматика для котлов
- Тема: Проблема с автоматикой КСУБ-49-06
- Ответы: 42
- Просмотры: 17866
- 04 мар 2010, 13:42
- Форум: Автоматика для котлов
- Тема: Проблема с автоматикой КСУБ-49-06
- Ответы: 42
- Просмотры: 17866
клапан свечи, случайно, не стоИт ли на горизонтальном участке и при этом катушкой вниз ? Прямолинейный горизонтальный участок установки клапана свечи, длина около 50см, катушка вверху. Соединения обмыливали-в идеальном состоянии.Клапана вскрыл сегодня продул от пыли, больше замечаний по ним не было...
- 03 мар 2010, 21:10
- Форум: Автоматика для котлов
- Тема: Проблема с автоматикой КСУБ-49-06
- Ответы: 42
- Просмотры: 17866
- 02 мар 2010, 23:10
- Форум: Автоматика для котлов
- Тема: Проблема с автоматикой КСУБ-49-06
- Ответы: 42
- Просмотры: 17866
- 02 мар 2010, 22:38
- Форум: Автоматика для котлов
- Тема: Проблема с автоматикой КСУБ-49-06
- Ответы: 42
- Просмотры: 17866
ПосмотрИте, как ведёт себя давление газа между клапанами (посекундно или с привязкой к щелчкам клапанов) - надо всё-таки проверить сам процесс... Предполагаемый мной контроль газоплотности: Все как Вы и предположили, проверил с лампами накаливания, включал параллельно клапанам. Сброс происходит на ...
- 24 фев 2010, 21:49
- Форум: Автоматика для котлов
- Тема: Проблема с автоматикой КСУБ-49-06
- Ответы: 42
- Просмотры: 17866
- 21 фев 2010, 13:37
- Форум: Автоматика для котлов
- Тема: Проблема с автоматикой КСУБ-49-06
- Ответы: 42
- Просмотры: 17866
Предполагаемый мной контроль газоплотности: Спасибо! Многое объясняет. Вы не могли бы взглянуть на временную диаграмму работы комплекта, приведенную в http://automx.nm.ru/files/ruk_ksub.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; и определить совпадение с предположением, я в сомнении. Работу...
- 20 фев 2010, 23:34
- Форум: Автоматика для котлов
- Тема: Проблема с автоматикой КСУБ-49-06
- Ответы: 42
- Просмотры: 17866
Не знаю, какой там алгоритм контроля газоплотности, но могу предположить, что если клапан свечи включается на этапе контроля газоплотности (в самом начале запуска), то кран свечи нужно держать открытым. Логично, попробую с открытым краном. Непонятно почему тогда сбой в запуске не происходит после к...
- 20 фев 2010, 19:04
- Форум: Автоматика для котлов
- Тема: Проблема с автоматикой КСУБ-49-06
- Ответы: 42
- Просмотры: 17866
- 20 фев 2010, 16:45
- Форум: Автоматика для котлов
- Тема: Проблема с автоматикой КСУБ-49-06
- Ответы: 42
- Просмотры: 17866
- 20 фев 2010, 07:15
- Форум: Автоматика для котлов
- Тема: Проблема с автоматикой КСУБ-49-06
- Ответы: 42
- Просмотры: 17866
Ссылку на описание комплекта не ту дал http://automx.nm.ru/files/ruk_ksub.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
- 19 фев 2010, 14:02
- Форум: Автоматика для котлов
- Тема: Проблема с автоматикой КСУБ-49-06
- Ответы: 42
- Просмотры: 17866
Конденсатор сейчас поставлю. Реле включено между клапанами. Насчет опрессовки - Маловероятно чтоб на трех котлах недержание, пробовал ранее разъем с датчика снимать-результат тот же. С моего компа схему скинуть не получается.Даю ссылку на описание http://yandex.ru/yandsearch?p=0&text=%D0%A0%D1%83%D0...
- 19 фев 2010, 12:54
- Форум: Автоматика для котлов
- Тема: Проблема с автоматикой КСУБ-49-06
- Ответы: 42
- Просмотры: 17866
- 18 фев 2010, 11:38
- Форум: Автоматика для котлов
- Тема: Проблема с автоматикой КСУБ-49-06
- Ответы: 42
- Просмотры: 17866
- 18 фев 2010, 10:54
- Форум: Автоматика для котлов
- Тема: Проблема с автоматикой КСУБ-49-06
- Ответы: 42
- Просмотры: 17866
- 18 фев 2010, 10:37
- Форум: Автоматика для котлов
- Тема: Проблема с автоматикой КСУБ-49-06
- Ответы: 42
- Просмотры: 17866
- 18 фев 2010, 10:25
- Форум: Автоматика для котлов
- Тема: Проблема с автоматикой КСУБ-49-06
- Ответы: 42
- Просмотры: 17866
- 18 фев 2010, 10:20
- Форум: Автоматика для котлов
- Тема: Проблема с автоматикой КСУБ-49-06
- Ответы: 42
- Просмотры: 17866
- 18 фев 2010, 09:44
- Форум: Автоматика для котлов
- Тема: Проблема с автоматикой КСУБ-49-06
- Ответы: 42
- Просмотры: 17866
Re: Проблема с автоматикой КСУБ-49-06
Тогда почему на разных котлах и других блоках аналогичные симптомы.Даты изготовления и проверок блоков автоматики несовпадают.
- 18 фев 2010, 07:19
- Форум: Автоматика для котлов
- Тема: Проблема с автоматикой КСУБ-49-06
- Ответы: 42
- Просмотры: 17866
Проблема с автоматикой КСУБ-49-06
Проблема с повторным автоперезапуском водогрейного газового котла после безаварийной остановки, котел - КСВ-063 (Борисоглебский КМЗ) Электроавтоматика-КСУБ-49-06 .По окончании продувки перед поджигом происходит аварийная остановка с выдачей сигнала "Неисправен пускатель дымососа" и сброс установок т...