Найдено 66 результатов

VictorSPb
20 фев 2013, 20:08
Форум: Viessmann
Тема: комнатный термостат на висман
Ответы: 6
Просмотры: 6468

Re: комнатный термостат на висман

oleg.dmitrievic писал(а):немогу найти ничего подходящего. хотелось бы радио, вариант. просто передавать котлу температуру в комнате. к бошке надо подключить 2 этажа.
Беспроводной термостат на халяву.
VictorSPb
09 фев 2013, 09:34
Форум: Viessmann
Тема: витогас 100 и баня
Ответы: 84
Просмотры: 25449

Re:

Mij-gan писал(а):VictorSPb
Хочу спросить Вас, как художник художника - у Вас дома есть модем?:)
Модем есть...
Рисовать не умею. :)
VictorSPb
08 фев 2013, 21:31
Форум: Viessmann
Тема: витогас 100 и баня
Ответы: 84
Просмотры: 25449

Re:

А как еще без интернета Вы хотете постоянно удаленно владеть информацией о состоянии котла? Был опыт ленинградской фирмы МеджикСистем. На телефон с операционкой Симбиан закачивался иконочный интефейс удалённого управления автомобилем. Называлось это чудо "Сталкер". Связь с автомобилем осуществлялас...
VictorSPb
08 фев 2013, 01:00
Форум: Viessmann
Тема: витогас 100 и баня
Ответы: 84
Просмотры: 25449

А как еще без интернета Вы хотете постоянно удаленно владеть информацией о состоянии котла? Новый Vitocom 100 LAN1 работает следующим олбразом: сигнал от котла поступает на модуль от Виссманн, далее идет на интернет-модем, установленный у Вас дома. Дальше через интернет идет на сервер Vitodata.com, ...
VictorSPb
07 фев 2013, 17:41
Форум: Viessmann
Тема: витогас 100 и баня
Ответы: 84
Просмотры: 25449

Да уж. Придумать гемор, чтобы потом его решать.
Это по нашему. Мы легких путей не ищем.
VictorSPb
06 фев 2013, 16:31
Форум: Viessmann
Тема: Vitogas 100 и гидроразделитель
Ответы: 16
Просмотры: 9111

Читаем первое сообщение в теме.
VictorSPb
06 фев 2013, 16:29
Форум: Viessmann
Тема: HELP! Скорая помощь для Viessmann Vitopend 100 WH1B
Ответы: 23
Просмотры: 35476

вероятно, причина была в другом.
VictorSPb
06 фев 2013, 00:09
Форум: Viessmann
Тема: Vitogas 100 и гидроразделитель
Ответы: 16
Просмотры: 9111

Все необходимые функции заложены в Витотронике.
Например, можно выставить приоритет к бойлеру и насос отопительного контура не включается при 50 град. И на летний режим котел легко перейдет, остановив насос тогда когда это будет необходимо (определяется при кодировании контроллера).
VictorSPb
05 фев 2013, 20:38
Форум: Viessmann
Тема: HELP! Скорая помощь для Viessmann Vitopend 100 WH1B
Ответы: 23
Просмотры: 35476

Да.
VictorSPb
05 фев 2013, 19:46
Форум: Viessmann
Тема: HELP! Скорая помощь для Viessmann Vitopend 100 WH1B
Ответы: 23
Просмотры: 35476

Витопенд не фазозависимый.
VictorSPb
05 фев 2013, 07:50
Форум: Viessmann
Тема: Vitogas 100 и гидроразделитель
Ответы: 16
Просмотры: 9111

Re:

xpurp писал(а):
VictorSPb писал(а):Вы видели потерянные секции?
каждый день вижу, у нас в конторе полуразобранный котел, с которого замену этим секциям брали (сейчас на запчасти стоит, в назидание :D )
Какой марки и модели котел? Скиньте фото.
VictorSPb
05 фев 2013, 07:48
Форум: Viessmann
Тема: HELP! Скорая помощь для Viessmann Vitopend 100 WH1B
Ответы: 23
Просмотры: 35476

А теперь послушайте правильный совет.
Проверьте правильностьэлектрического подключения на колодке котла. Почти наверняка, котел не виноват. Достаточно подключить к котлу заземление, либо сделать его нормальным.
VictorSPb
02 фев 2013, 19:43
Форум: Viessmann
Тема: Vitogas 100 и гидроразделитель
Ответы: 16
Просмотры: 9111

Re:

+1 при наличии гидрострелки питание насоса в параллель к питанию котла, особенно с витогазами и их ТЯЖЕЛЫМИ теплообменниками. циркуляция через теплообменник (разгрузка) необходима, иначе есть риск потерять 2-4 секции на обратке :crying: Вы видели потерянные секции? Добавлено спустя 1 минуту 56 секу...
VictorSPb
02 фев 2013, 17:36
Форум: Viessmann
Тема: витогас 100 и баня
Ответы: 84
Просмотры: 25449

Может лучше инструкции почитать?
VictorSPb
01 фев 2013, 09:04
Форум: Viessmann
Тема: витогас 100 и баня
Ответы: 84
Просмотры: 25449

Поставьте в гараже и бане перепускные клапана между подачей и обраткой, а окончательную температуру регулируйте термоголовками на приборах. Поставьте в кодах отсутствие приоритета по ГВС перед первым контуром и все.
VictorSPb
31 янв 2013, 23:14
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Хочу заменить газовый напольный котёл на настенный.
Ответы: 124
Просмотры: 64393

Лучше не загонять старую систему под давление. Неизвестно как она себя поведет. Возможны течи казалось бы в герметичной системе. Котел необходимо выбрать без датчика минимального давления теплоносителя. Мне достоверно известно, что в Vitopend 100 его нет и работает он в подобной системе отопления бе...
VictorSPb
31 янв 2013, 23:02
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Прошу совета по добавлению перемычки между колекторами
Ответы: 38
Просмотры: 14243

Можно поставить еще пять насосов, но циркуляция в отопительных контурах не улучшится. Выход один, отбалансировать систему. С шаровыми кранами это сделать не реально. Шаровые краны необходимо заменить на регулируемые вентиля и выравнять сопротивление в контурах. Как выравнивать? Я бы поставил на колл...
VictorSPb
31 янв 2013, 18:51
Форум: Viessmann
Тема: витогас 100 и баня
Ответы: 84
Просмотры: 25449

Датчики подающей линии - 4шт, т.к. 4 отопительных контура.
Vitotrol-ы по желанию.
VictorSPb
31 янв 2013, 15:58
Форум: Viessmann
Тема: витогас 100 и баня
Ответы: 84
Просмотры: 25449

Re:

ну а почемубы и не обучится? вобщем поясняю хотелки. погодозависимое управление гаражом, баней и домом в гараже и бане - радиаторы, в доме радиаторы и теплый пол. на все контура приводы со смесителями. управление всего этого добра должно быть возможно с айфона. Штатный контроллер котла + контроллер...
VictorSPb
30 янв 2013, 22:27
Форум: Viessmann
Тема: витогас 100 и баня
Ответы: 84
Просмотры: 25449

Нет. Абонент LON, подключается через LON модуль.

Перейти к расширенному поиску