- 05 май 2010, 21:55
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: монтаж теплых полов
- Ответы: 50
- Просмотры: 18240
Re: монтаж теплых полов
Короче суммируя все мнения и высказывания я думаю что если установить на каждом этаже перед коллектором дополнительный циркуляционный насос а температуру подачи выставлять на котле(макс.50) плюс каждый контур отрегулировать вручную на коллекторах то будет дешево и сердито 
- 22 апр 2010, 18:52
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: монтаж теплых полов
- Ответы: 50
- Просмотры: 18240
Re: монтаж теплых полов
Всем спасибо осбенно БАШКЕ я хотел узнать сталкивался ли кто нибудь с опытом работы высокотемпературного котла чисто на теплые полы не глючит ли он
- 20 апр 2010, 20:43
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: монтаж теплых полов
- Ответы: 50
- Просмотры: 18240
Re:
согласен спасибо без проблемКотелок писал(а):Если котел может работать на низкой температуре можно без СУ.
Как в советское времякотел импортный двухконтурный
- 20 апр 2010, 20:36
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: монтаж теплых полов
- Ответы: 50
- Просмотры: 18240
Re:
трех этажный дом три коллектора 5_4_3 контураЛино писал(а):Тоесть отопление будет только теплые полы ? По всему дому ?
- 20 апр 2010, 08:07
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: монтаж теплых полов
- Ответы: 50
- Просмотры: 18240
монтаж теплых полов
коллеги кто подскажет нужно ли устанавливать смесительные комплекты вколлекторах теплых полов если в доме смонтированы только теплые полы котел импортный двухконтурный