Найдено 9 результатов

AlexFFF
09 дек 2016, 14:18
Форум: Автоматика для котлов
Тема: GSM модуль для котельной - Поделитесь своим опытом.
Ответы: 147
Просмотры: 108299

Re: GSM модуль для котельной - Поделитесь своим опытом.

плюсанусь за двоих: Alonio T2 если нужно просто контролировать температуру и электричество, от котла не зависит вообще. CCU-825 если еще нужно чем то управлять. У меня собственно стоят оба, поэтому могу на какие вопросы ответить, если возникнут. ССU работает лет 8, правда первая сдохла, сейчас стоит...
AlexFFF
15 дек 2012, 12:15
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Два термостата одновременно- релейный и eBus. возможно ли?
Ответы: 0
Просмотры: 2350

Два термостата одновременно- релейный и eBus. возможно ли?

Стоит котел протерм пантера. к нему подключен термолинк беспроводной по шине ebus. Если верить инструкции есть еще вход для комнатного термостата, сейчас там перемычка. если эту перемычку разорвать для выкл. котла и затем замкнуть для включения- котел и термолинк будут в дальнейшем работать корректн...
AlexFFF
11 ноя 2010, 09:49
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Посоветуйте GSM для котла Viessman
Ответы: 20
Просмотры: 25203

Кто не хочет париться и вникать - есть нормаьный сервис по установке GSM на вcе, что угодно

_http://www.sms-teplo.ru
AlexFFF
17 окт 2010, 21:29
Форум: Отопление и ГВС
Тема: поделитесь мануалом по монтажу Kiturami KRM30
Ответы: 2
Просмотры: 2039

да, я хочу кроме этого штатного комнатного управлять котлом другим термостатом, у которого на выходе сухие контакты, т.е. контакты реле. Обычно на плате котла вместо такого термостата стоит перемычка.
задача проста до безобразия- управлять котлом по GSM каналу.
AlexFFF
15 окт 2010, 16:29
Форум: Отопление и ГВС
Тема: поделитесь мануалом по монтажу Kiturami KRM30
Ответы: 2
Просмотры: 2039

поделитесь мануалом по монтажу Kiturami KRM30

нужен мануал по электроподключениям, а точнее по подключению комнатного термостата. есть ли у него вход для управлениря контактами реле обычных термостатов?? если есть, то какие клеммы и где искать?
Заранее спасибо

московские дисти китурами почти невежливо послали....(((
Александр
AlexFFF
27 апр 2010, 19:04
Форум: Автоматика для котлов
Тема: КОТЁЛ+SMS
Ответы: 14
Просмотры: 9069

Ждем следующего ilmany, который расскажет нам о системе ЗИМА 911 и видеоинструкции к ней :mrgreen:
AlexFFF
16 мар 2010, 09:54
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Подключение термостата к Vaillant ATMOVIT
Ответы: 8
Просмотры: 6378

Спасибо тебе, добрый человек. примерно так я и думал, там на 3 и 4 перемычка висит, вместо нее контакты реле вешаем и вперед.... еще непонятка- чем отличается управление отоплением ( контакты 3 и 4) от управления котлом (1и2) ??? или это одно и тоже? подключаться наверное буду к котлу, думаю так про...
AlexFFF
15 мар 2010, 09:53
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Подключение термостата к Vaillant ATMOVIT
Ответы: 8
Просмотры: 6378

а по делу нечего сказать?

в топике я ясно написал- есть еще задача, управлять этим котлом с помощью стороннего оборудования.
могу только дополниять-у этого оборудования на выходе контакты реле.
AlexFFF
14 мар 2010, 22:44
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Подключение термостата к Vaillant ATMOVIT
Ответы: 8
Просмотры: 6378

Подключение термостата к Vaillant ATMOVIT

планируется связка AtmoVit + calorMATIC 630. это наверное будет работать без проблем. но есть еще задача, управлять этим котлом с помощью стороннего оборудования, грубо говоря дополнительным термостатом с безпотенциальными контактами на выходе. инструкция по монтажу котла не особо подробная в этом с...

Перейти к расширенному поиску