Найдено 4 результата

badji!
26 мар 2010, 14:47
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Котел с бойлером
Ответы: 16
Просмотры: 6764

Может плата выполняла функцию защиты от бактерий Легионеллы, у Бакси это 1 раз в неделю после прогрева отопления.
badji!
26 мар 2010, 13:57
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Котел с бойлером
Ответы: 16
Просмотры: 6764

Может датчик оброс накипью?
badji!
26 мар 2010, 13:15
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Котел с бойлером
Ответы: 16
Просмотры: 6764

В данной модели котла всегда выполняется жесткий приоритет бойлера посредством направления теплоносителя в змеевик бойлера через моторизированный трехходовой клапан, судя по диагнозу имеется неисправность в котле, вероятней всего залипание трехходовика, либо поломка привода, еще может быть накрылся ...
badji!
19 мар 2010, 15:10
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Схема ГВС с пластинчатым теплообменником
Ответы: 9
Просмотры: 5916

Re: Схема ГВС с пластинчатым теплообменником

Данной схемой придется часто манипулировать из-за меняемости режима работы котла на СО (температура, интервалы работы) , а также нагрев ГВС становится ведомым от режима отопления, что вносит неудобства по ГВС. Если же зимой догревать ГВС электричеством, то это бред, поскольку при большом водоразборе...