Найдено 3 результата
- 06 апр 2010, 08:59
- Форум: Вентиляция и кондиционирование
- Тема: Вентиляция компрессорной
- Ответы: 5
- Просмотры: 10458
- 02 апр 2010, 06:26
- Форум: Вентиляция и кондиционирование
- Тема: Вентиляция компрессорной
- Ответы: 5
- Просмотры: 10458
В паспорте есть характеристика: тепловыделения компрессора 42000 ккал/час. Но это почти вся потребленная энергия.42*1,16=48,72 кВт 55кВт*КПД (0,9)=49,5 кВт 49,5-48,72 =0,78 кВт получается полезная энергия компрессора? Помогите разобраться делитанту :crying: У Староверова есть формулы 2.5 и 2.6 по ни...
- 01 апр 2010, 08:50
- Форум: Вентиляция и кондиционирование
- Тема: Вентиляция компрессорной
- Ответы: 5
- Просмотры: 10458
Вентиляция компрессорной
Помогите пожалуйста посчитать тепловыделения компрессора ВШ-2,3/230 эл. двигатель 55 кВт