Ликреонский
20 июн 2010, 12:29
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Пофасадное погодозависимое количественно-качественное регули
Ответы: 4
Просмотры: 2391

Модератор удаляет ссылку на полную статью, там описание работы. Прошу модератора либо удалить все или не править сообщения.
Ayrat писал(а):Их на схеме всего 2 .... :?:
Есть режим работы без насосов.
Ликреонский
19 июн 2010, 07:41
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Посоветуйте какой контроллер выбрать
Ответы: 14
Просмотры: 7473

Можно поставить два ESBE погодозависимых. Простые, недорогие, насос отключать умеют.
Ликреонский
19 июн 2010, 07:38
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Пофасадное погодозависимое количественно-качественное регули
Ответы: 4
Просмотры: 2391

Пофасадное погодозависимое количественно-качественное регули

Схема учитывает солнечные дни при подаче тепла потребителям. Подается разная температура теплоносителя на южный и северный фасад. Преимущества схемы: 1. Высокая надежность. Работоспособность сохраняется при отсутствии электроэнергии. 2. Работоспособность при выходе из строя одного/двух насосов. 3. Т...
Ликреонский
17 апр 2010, 09:10
Форум: Отопление и ГВС
Тема: передача сигнала на мобилу о блокировке Baxi Eco3 компакт
Ответы: 27
Просмотры: 10470

Дмитц писал(а):как и по всей электронике, зависимость от скачков напряжения,ложные срабатывания?
Программное обеспечение немного с глюками, приходится подбирать рабочие версии. Оборудование отличное, выходы не защищены от КЗ и повышенного напряжения - это минус, надо быть внимательным при монтаже.
Ликреонский
15 апр 2010, 12:32
Форум: Бойлеры косвенного нагрева, ГВС
Тема: Опыт применения теплообменника для ГВС
Ответы: 43
Просмотры: 24797

Honda писал(а): Ликреонский писал:А экономия ночью, только от того, что на теплоизоляции сэкономили.
Не только поэтому.
Что еще?
Ликреонский
15 апр 2010, 08:04
Форум: Бойлеры косвенного нагрева, ГВС
Тема: Опыт применения теплообменника для ГВС
Ответы: 43
Просмотры: 24797

Если расход ГВС в теплообменнике уменьшится до 0 - графики температуры теплоносителя и воды сойдутся. 5С нужна разница, у теплообменника КПД не 100% и воде нужно получить энергию, она в циркуляции приостывает. зы: циркуляцию многие щас на ночь выключают - экономят :evil: Опрометчиво делают. Приосты...
Ликреонский
14 апр 2010, 06:42
Форум: Бойлеры косвенного нагрева, ГВС
Тема: Опыт применения теплообменника для ГВС
Ответы: 43
Просмотры: 24797

Еще непонятно, почему трехходовие открыт на 60%, а температура после него примерно такая же, что и до? Наверное все же косяки с kvs трехходового. Либо автор не там измеряет температуру. Или там, но с погрешностью +-5°. Для меня загадка. Специально уточнил где терморезистор закреплен. Все как на схе...
Ликреонский
14 апр 2010, 06:35
Форум: Бойлеры косвенного нагрева, ГВС
Тема: Опыт применения теплообменника для ГВС
Ответы: 43
Просмотры: 24797

Кузнецов Д А писал(а):(это то что до 15 06 по времени). Дальше чето пошло кручу верчу :D
Провел эксперимент, проверить инертность системы.
Ликреонский
14 апр 2010, 06:31
Форум: Бойлеры косвенного нагрева, ГВС
Тема: Опыт применения теплообменника для ГВС
Ответы: 43
Просмотры: 24797

котлы с модулируемыми горелками? Двухступенчатая горелка. Датчики температуры явно имеют большую погрешность, так как зеленая линия никак не может быть выше синей по физическим соображениям может, расстояние 100 м - задержка 100 сек, пока горячая дошла до теплообменника, на котле уже чуть остыла За...
Ликреонский
13 апр 2010, 10:30
Форум: Бойлеры косвенного нагрева, ГВС
Тема: Опыт применения теплообменника для ГВС
Ответы: 43
Просмотры: 24797

Re: Опыт применения теплообменника для ГВС

График 0104.jpg
Синий график подача с котла, остальные в первом посте написаны. Котельная от ИТП метров 100 трубы.
Дифференциальная составляющая 60.
Ликреонский
12 апр 2010, 20:03
Форум: Бойлеры косвенного нагрева, ГВС
Тема: Опыт применения теплообменника для ГВС
Ответы: 43
Просмотры: 24797

Code писал(а):По идее на вход ПИДа должна попадать величина, обратная разности мгновенных температур подачи и ГВС
А с чем ПИД сравнивать будет?
Ликреонский
12 апр 2010, 17:08
Форум: Бойлеры косвенного нагрева, ГВС
Тема: Опыт применения теплообменника для ГВС
Ответы: 43
Просмотры: 24797

А "зеленый" график в какой точке здесь замеряется ? В точке на греющем контуре, на схеме обозначено. Я думал над использованием этой температуры. Реализовать сложно. Так как главное отклонение при изменении расхода воды, то поставили электроконтактный счетчик воды. На 40 диаметре величина импульса ...
Ликреонский
12 апр 2010, 10:01
Форум: Бойлеры косвенного нагрева, ГВС
Тема: Опыт применения теплообменника для ГВС
Ответы: 43
Просмотры: 24797

Code писал(а):Пропорциональной составляющей должно быть больше, а интегральной - меньше.
Пропорциональная это регулируемый параметр, желтый график. Как вы ее предлагаете увеличить и что это даст?
Ликреонский
12 апр 2010, 09:59
Форум: Бойлеры косвенного нагрева, ГВС
Тема: Опыт применения теплообменника для ГВС
Ответы: 43
Просмотры: 24797

Прохожий писал(а):Конкретно - теплообменнике.
Если увеличить мощность, то повысится точность. Правильно?
Ликреонский
12 апр 2010, 09:34
Форум: Бойлеры косвенного нагрева, ГВС
Тема: Опыт применения теплообменника для ГВС
Ответы: 43
Просмотры: 24797

Вообще для такой схемы должно быть максимальное отклонение температуры 0,5°С. Если больше, значит либо не настроен контроллер, либо неправильно подобрано оборудование. Хотелось бы понять как это сделать. В моем случае регулятор начинает реагировать если температура изменилась на 1С, остальное прост...
Ликреонский
12 апр 2010, 09:20
Форум: Бойлеры косвенного нагрева, ГВС
Тема: Опыт применения теплообменника для ГВС
Ответы: 43
Просмотры: 24797

Кузнецов Д А писал(а):С котельной идет теплоноситель с разбегом градусов в 7, поэтому лучшей точности ГВС не добиться.
Жаль графика нет этой температуры, для подтверждения.
Примерно соотвествует зеленому графику, только во времени смещен на 2-3 минуты.
Ликреонский
12 апр 2010, 09:18
Форум: Бойлеры косвенного нагрева, ГВС
Тема: Опыт применения теплообменника для ГВС
Ответы: 43
Просмотры: 24797

Такое впечатление, что регулятор не очень хорошо настроен. Пропорциональной составляющей должно быть больше, а интегральной - меньше. На дату графика дифференциальная составляющая 10, сейчас установил 60, точность немного повысилась, сервопривод активнее регулирует, но отклонение тоже. Пробовал инт...
Ликреонский
10 апр 2010, 12:04
Форум: Бойлеры косвенного нагрева, ГВС
Тема: опять про схему подключения ГВС
Ответы: 19
Просмотры: 11230

Описание к схеме хотелось бы. Где греющий контур, где ГВС.
Ликреонский
01 апр 2010, 08:17
Форум: Бойлеры косвенного нагрева, ГВС
Тема: Опыт применения теплообменника для ГВС
Ответы: 43
Просмотры: 24797

Опыт применения теплообменника для ГВС

В ИТП установили такую схему: Рынок.jpg Котельная своя 1мВт. ГВС обеспечивает нежилое здание (офис центр). ХВС D=40, давление 6 кг/см2. Номинальная мощность теплообменника 30 кВт. Результаты работы: ГВС 2403.jpg Зеленый график температура теплоносителя на входе в греющий контур. Красный температура ...