Найдено 8 результатов

cherva70
21 май 2011, 17:26
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Помогите выбрать схему отопления
Ответы: 142
Просмотры: 35145

Из практики: дом 270 м2, регион- Лен.обл., система отопления смешанная-70% ТП, 30% радиаторы. Раньше стоял Wolf CGG-1K-28, поставили Вахi LUNA-3 Comfort HT 1.28. Установлен газгольдер. Со слов заказчика, платит на 25-30% меньше (по деньгам, в цифрах не помню). По ценам, тотже Baxi, в инете можно най...
cherva70
21 фев 2011, 19:20
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Ув.профи подскажите(гидрострелка)...
Ответы: 16
Просмотры: 7108

BAXI настоятельно рекомендует ставить на конденсационники стрелку
cherva70
21 фев 2011, 17:53
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Отопление ВТП, покритикуйте расположение петель
Ответы: 37
Просмотры: 13034

Что бы избежать конденсата на окнах, рекомендуется сделать 4-5 петель с шагом 100 мм. трубой идущей от подачи и возле наружных стен идти ей же
cherva70
02 фев 2011, 07:54
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Отопить гараж из дома!помогите
Ответы: 17
Просмотры: 8555

Если в гараже стало тепло, а в доме холодно, надо насос поставить не на обратку гаража, а на общую обратку, чтобы насос гнал теплоноситель не только через гараж, но и через дом. Также желательно поставить балансировочные вентиля на дом и гараж, чтобы распределить потоки по потребностям.
cherva70
02 фев 2011, 07:33
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Отопить гараж из дома!помогите
Ответы: 17
Просмотры: 8555

А в гараже тепло стало?
cherva70
30 янв 2011, 21:20
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Теплые полы
Ответы: 14
Просмотры: 6178

Под кафелем и ламинатом теплый пол хорошо, а под паркетной доской плохо. Недавно в этом убедился еще раз, заказчик положил на ТП паркетную доску 18мм.+использовал вместо подложки гофрокартон, как ему посоветовали продавцы этой доски, в результате температура в этих помещениях упала на 5-6 градусов, ...
cherva70
30 янв 2011, 19:13
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Теплые полы
Ответы: 14
Просмотры: 6178

Кроме того, что ламинат должен быть разрешен для укладки на теплый пол, для этого лучьше использовать перфорированную подлжку, с дырдочками. Паркетную доску использовать не очень гуд, т.к. у нее слишком низкая теплопроводность.
cherva70
29 янв 2011, 21:31
Форум: Baxi
Тема: Baxi Main Fi срабатывает датчик контроля пламени
Ответы: 28
Просмотры: 29396

Re: Baxi Main Fi срабатывает датчик контроля пламени

По поводу подключения газовой трубы. У корейской нержавейки кофулсо есть фитинги с диэлектрическими вставками 15, 20 и25 мм.

Перейти к расширенному поиску