Найдено 9 результатов

Poul_Smith
26 май 2005, 21:19
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Датчик пламени на двухконтурных котлах
Ответы: 26
Просмотры: 14624

Господа, вчера зазнакомился с главным сервисменом той марки котла, о которой идет речь в теме. Достигнута договоренность о совместном разборе трабла с проведением подробных измерений, подключением электронщиков фирмы-производителя etc. Знаниями и, надеюсь, решением проблемы естессно поделюсь. Спасиб...
Poul_Smith
26 май 2005, 10:55
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Датчик пламени на двухконтурных котлах
Ответы: 26
Просмотры: 14624

[quote="ALEXEY 61RUS";p="26215"][quote="scaner";p="26194"]Раз уж зашёл разговор то подскажите, где брать землю для Vaillant Atmomax в частном доме, электричество к которому подано по проводам со столба. Трубы новые МП. Закапывать в землю арматуру ?[/quote] Лучше вообще без земли. Ну а если по правил...
Poul_Smith
26 май 2005, 04:24
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Датчик пламени на двухконтурных котлах
Ответы: 26
Просмотры: 14624

[quote="Slayer";p="26196"][quote="scaner";p="26194"]Раз уж зашёл разговор то подскажите, где брать землю Закапывать в землю арматуру ?[/quote]Совершенно верно,заодно и свой хорошенький домик заземлите.[/quote] Присоединяюсь однозначно и бесповоротно, тем более - в частном доме, "что хочу, то и вороч...
Poul_Smith
25 май 2005, 09:57
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Датчик пламени на двухконтурных котлах
Ответы: 26
Просмотры: 14624

Re: Если дело только в "земле" (+)

[quote="Brut2";p="26155"] Именно при последовательном соединении могут возникнуть огромные земляные токи (например, между перекошенным нулем в 220V и газовой или водопроводной трубой), который может протекать через котел, сжигая все на своем пути. Brut[/quote] А вот с этого места пожалуйста поподроб...
Poul_Smith
25 май 2005, 09:21
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Датчик пламени на двухконтурных котлах
Ответы: 26
Просмотры: 14624

[quote="ALEXEY 61 RUS";p="26146"]Существуют системы заземлений TN-C,TN-S,TN-C-S читайте ПЭУ- будет о чём спорить с электриками всех мастей! [/quote] Если есть ссылочка, бросьте плз., с удовольствием почитаю. [quote="ALEXEY 61 RUS";p="26146"]А из практики: те же вайланты к земле лучше не подключать, ...
Poul_Smith
25 май 2005, 07:52
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Датчик пламени на двухконтурных котлах
Ответы: 26
Просмотры: 14624

[quote="Ilya Rejepov";p="26137"]Если на корпусе такой большой потенциал - нужно нормальное заземление, а не через трубу. Вполне возможно, что на этой трубе уже какая-нибудь чужая земля сидит, хорошо если исправный прибор, а возможно кто-то из соседей счетчик обходит например. Пожалуй и 0 нужно зазем...
Poul_Smith
25 май 2005, 05:52
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Датчик пламени на двухконтурных котлах
Ответы: 26
Просмотры: 14624

[quote="KGiP";p="26117"]Имяце Poul_Smith буржуйское и флага не видно! Шпиен? Тайны введываеш?[/quote] :D Ник сей используется так давно, что я уж и забыл кто меня так переименовал, в общем-то это имя и фамилия, тока в дословном переводе, флага не видно, поскольку зарегистрился на скорую руку, в проф...
Poul_Smith
24 май 2005, 21:34
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Датчик пламени на двухконтурных котлах
Ответы: 26
Просмотры: 14624

[quote="Slayer";p="26079"]Помоему я даже догадываюсь ,что это за такой двухконтурный девайс.Там где то господин Кириллов по близости,если мои догатки правильны ,то его тормашите[/quote] Стоп-стоп, граждане, господина Кириллова не знаю, двухконтурный девайс не один, их несколько - 3 по кличке WESTEN ...
Poul_Smith
24 май 2005, 04:42
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Датчик пламени на двухконтурных котлах
Ответы: 26
Просмотры: 14624

Датчик пламени на двухконтурных котлах

Общество, примите новичка, всем - здравствуйте ! Вопрос такой - использование котла при отсутствии заземления с точки зрения ТБ целесообразно через развязывающий транс 220/220. При этом косвенное заземление корпуса происходит через газовую/водяную трубу или через воду. Некоторые котлы отказываются р...

Перейти к расширенному поиску