Извиняйте за отнятое время. Разобрался с проблемой. При остывании бойлера до 13°С (или при отключении датчика темп. бойлера) вырубаются котлы и насос прямого контура. Включается насос загрузки бойлера. Бойлер в настоящее время не используется, и мне нужно было выключить его в меню "Конфигурация сист...
свет Ляксеич
17 фев 2015, 12:23
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Вопрос по CalorMatic 630
Ответы: 3
Просмотры: 3150

Вопрос по CalorMatic 630

Всем доброго дня! Коллеги, помогите разобраться. Имеется каскад из двух настенных "зайцев", подключенных к CM630 через выходы 7,8,9. Гидравлика: гидравлический разделитель, коллектор, один прямой контур, два смесительных, бойлер, рециркуляция. Бойлер и один смесительный контур сейчас отключены. Пого...
свет Ляксеич
13 фев 2015, 13:00
Форум: Автоматика для котлов
Тема: постоянные включения и выключения navien 16 aic
Ответы: 34
Просмотры: 123583

У клиента на 24 кВт Навьене приказал долго жить трехходовой. Пришел мастер из горгаза, заменил деталь. После котел стал тактовать. ДО поломки котел был настроен и работал исправно. Причина оказалась в следующем: помимо забитого фильтра, мастер накрутил настройки газового клапана. Зачем-то выкрутил в...
свет Ляксеич
11 дек 2014, 21:02
Форум: Автоматика для котлов
Тема: АОГВ 17.4-1 глючит автоматика
Ответы: 6
Просмотры: 8508

Почитайте инструкцию, там все довольно ясно написано, схемка от руки накидана. Скорее всего у Вашего котла не удерживается электромагнитный клапан, перекрывающий газ в случае чего. Причин много: и плохая тяга, как уже было сказано, и уже отжившая своё термопара, окислившиеся контакты цепи, пламя зап...
свет Ляксеич
04 дек 2014, 21:58
Форум: Профессиональный инструмент
Тема: выбор газоанализатора
Ответы: 6
Просмотры: 6141

Сочувствую. На моем кислородный тоже вылетел один раз. Возили в Москву, чинили. С тех пор (уж года четыре как) всё нормально.
свет Ляксеич
04 дек 2014, 09:47
Форум: Профессиональный инструмент
Тема: выбор газоанализатора
Ответы: 6
Просмотры: 6141

Использую Kane 425.
свет Ляксеич
04 ноя 2014, 08:49
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Navien Ace 24k . Спецы выручайте.
Ответы: 68
Просмотры: 93284

Версия пульта какая? На нем сзади должно быть написано.
свет Ляксеич
02 ноя 2014, 20:40
Форум: Fondital
Тема: котел neva lux 8624 перестал загораться с первого раза
Ответы: 32
Просмотры: 60131

Re:

не ну одна,две,три,а на четвёртую на подстанции меняют полярность и он розжигается,ну если бы полярность была не правильной то он и с 124 не зажёгся,логично У нас на обслуживании были котлы Fondital Victoria. Так вот с ними такая ситуация происходила довольно часто. Один из последних случаев, когда...
свет Ляксеич
29 окт 2014, 21:49
Форум: Отопление и ГВС
Тема: замена котла
Ответы: 4
Просмотры: 3338

А у нас требуют изменения в проект вносить, при замене газового оборудования. Хотя песня эта очень долгая и нервозатратная. Потому многие не заморачиваются и меняют самостоятельно котлы/колонки.
свет Ляксеич
25 окт 2014, 09:34
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Термостат управления трехходовым вентилем теплого пола?
Ответы: 73
Просмотры: 30249

ТРМ-32 (ОВЕН). Это, правда, не термостат, а контроллер, но для ваших потребностей самое то. На нем вы сможете и дельту выставить какую надо, и к погоде привязать, если понадобится. Разумеется плюсом докупить необходимые датчики и трехходовой с электроприводом, esbe к примеру. Дороже, но зато есть вс...
свет Ляксеич
22 окт 2014, 21:20
Форум: Fondital
Тема: котел neva lux 8624 перестал загораться с первого раза
Ответы: 32
Просмотры: 60131

Не у всех котлов одна-две попытки на розжиг, бывает и больше. Автор пишет, что зажигается раза с четвертого.
свет Ляксеич
22 окт 2014, 21:02
Форум: Fondital
Тема: котел neva lux 8624 перестал загораться с первого раза
Ответы: 32
Просмотры: 60131

"т.е. вкючается поджиг, котел как-бы загорается но сразу же тухнет". Пламени он не видит.
свет Ляксеич
22 окт 2014, 20:03
Форум: Fondital
Тема: котел neva lux 8624 перестал загораться с первого раза
Ответы: 32
Просмотры: 60131

Может он фазозависимый? Попробуйте вилку в розетке перевернуть.
свет Ляксеич
26 сен 2014, 10:00
Форум: Водонагреватели, газовые колонки
Тема: NEVA LUX-7224
Ответы: 4
Просмотры: 4486

Если котел на гарантии, то звать сервис однозначно. Если гарантии нет, но есть сервис, то все же лучше вызвать специалиста. Если гарантии нет, сервиса нет, но есть инструменты, из нужного места растущие руки и запасной кран подпитки, то ничего не остается, кроме как произвести замену клапана самим.
свет Ляксеич
25 сен 2014, 19:48
Форум: Biasi
Тема: DELTA
Ответы: 3
Просмотры: 14454

http://www.biasi.su/service/katalog-zap ... astej.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Посмотри здесь.
свет Ляксеич
22 сен 2014, 19:35
Форум: Protherm
Тема: Проблема с давлением в котле
Ответы: 9
Просмотры: 5737

Так то оно так, но это не исключает того, что вода может потечь обратно через кран подпитки. Вдруг это все таки он пропускает? Видимо придется снимать вторичный и опрессовывать его отдельно :?
Автор темы, что притих? Как дела с котлом?
свет Ляксеич
21 сен 2014, 21:47
Форум: Protherm
Тема: Проблема с давлением в котле
Ответы: 9
Просмотры: 5737

Re:

Косвенно по теме: Скорей всего битермик - хана теплообменнику. Много встречалось подобных случаев со вторичными теплообменниками? У клиента котел, но другой марки, так же растет давление. Кран подпитки поменяли. Ситуацию это не исправило. Наблюдал такое на размороженном котле, но этот котел такого э...
свет Ляксеич
19 сен 2014, 16:36
Форум: Protherm
Тема: Проблема с давлением в котле
Ответы: 9
Просмотры: 5737

Вы бы хоть котел назвали. А так в большинстве настенных котлов обычно это либо кран подпитки не держит, который вы поменяли, либо теплообменник "худой".
свет Ляксеич
30 июл 2014, 21:06
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Проблемы с котлом Navien
Ответы: 22
Просмотры: 104476

На трехходовом клапане расположен моторчик. Он вращает эксцентрик, который передвигает шток клапана. Два микрика внутри клапана - это концевики. Снимите моторчик с клапана и включите котел. Ротор должен вращаться, если привод в исправном состоянии. И вообще, эту тему с ошибкой 02 уже поднимали. Поищ...
свет Ляксеич
06 май 2014, 08:25
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Абиссинский колодец игла,помогите советом старику.
Ответы: 39
Просмотры: 45935

vadimoz6831, установите дополнительно реле, отключающее станцию по "сухому ходу". Убережете станцию, когда дебет исчерпаете.