Найдено 1940 результатов

аристошка
13 янв 2017, 18:17
Форум: Thermona
Тема: Неисправность котла Therm DUO 50(T)
Ответы: 62
Просмотры: 64265

в газовом клапане просто мог умереть масляный демпфер т.е. клапан на выброс
проверяется разборкой
если внутри клапана масляная пленка и грязно, то кирдык
аристошка
11 янв 2017, 12:14
Форум: Protherm
Тема: Неисправность котла протерм гепард 23
Ответы: 23
Просмотры: 42432

котел новый или как?
аристошка
11 янв 2017, 11:45
Форум: Protherm
Тема: Обсуждение по электрокотлам Protherm Скат 6-28 кВт 13 серия
Ответы: 126
Просмотры: 60485

Vaillant Group Rus пучек тэнов это и есть пучек тэнов и он состоит из тэнов а в этом пучке может быть 1,2 и 3 тэна которые позволяют регулировать пошагово мощность котла в котле на 9 кВт 2 блока тэн первый 3х1 кВт и второй 3х2 кВт итого в сумме 9 кВт что позволяет регулировать мощность котла с шаго...
аристошка
10 янв 2017, 17:27
Форум: Protherm
Тема: Обсуждение по электрокотлам Protherm Скат 6-28 кВт 13 серия
Ответы: 126
Просмотры: 60485

oleg.dmitrievic хватит .... разводить :mrgreen:
ну ты понял :cool:
аристошка
01 янв 2017, 19:51
Форум: Профессиональный инструмент
Тема: Разматыватель трубы для тёплого пола
Ответы: 36
Просмотры: 30183

а кто тебя знает что планируешь
200 метров 16 мм 1метр диаметра
аристошка
01 янв 2017, 19:27
Форум: Профессиональный инструмент
Тема: Разматыватель трубы для тёплого пола
Ответы: 36
Просмотры: 30183

в пределах 1,5 метров Ду 20 мм
аристошка
01 янв 2017, 19:25
Форум: Проектирование
Тема: Безреагентная защита от накипи и коррозии
Ответы: 3
Просмотры: 15520

да какая железная выдержка
человечише
надо же обстановку пробздить :mrgreen:
аристошка
28 дек 2016, 22:34
Форум: Vaillant
Тема: Теплоизоляция камеры сгорания Vaillant
Ответы: 10
Просмотры: 9467

РоманМ не сталкивался с таким косяком т.к.мало их было в руках
а как они пропускаю жар?
у меня есть в таком состоянии котлы ужас, но работают и по датчику не срабатывают
аристошка
28 дек 2016, 22:30
Форум: Biasi
Тема: Biasi inovia ошибка е25
Ответы: 13
Просмотры: 22762

Андрей Лазаришин писал(а):ошибку е25 аномальное горение
это судя по всему ложное пламя :mrgreen:
котлы все одинаковы практически по логике работы
аристошка
28 дек 2016, 20:35
Форум: Biasi
Тема: Biasi inovia ошибка е25
Ответы: 13
Просмотры: 22762

Андрей Лазаришин спрашивают про потенциал между корпусом котла и газопроводом

Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
и это обороты сбавь в общении, а то спецы народ обидчивый и быстро замолкают :mrgreen:
аристошка
28 дек 2016, 20:30
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Протухает вода в бойлере
Ответы: 23
Просмотры: 33569

у меня есть объект так же воняет с бойлера
надо разбираться
до этого там сломалась голова на водоотчистке и марганцовка шла в систему водоснабжения и запаха не было
очень просят вернуть дозировку марганцовки :mrgreen:
уф лампа стоит и работает
аристошка
28 дек 2016, 20:20
Форум: Куплю, Продам, Обменяю, Подарю,...
Тема: Продаётся монтажный инструмент De Dietrich.
Ответы: 7
Просмотры: 4289

Ortodox писал(а):Цена в представительстве - 380 тыс. рублей.
да невероятная цена для 50 кг железа :mrgreen:
даже в ящике
аристошка
28 дек 2016, 20:17
Форум: Vaillant
Тема: Теплоизоляция камеры сгорания Vaillant
Ответы: 10
Просмотры: 9467

РоманМ может все таки косяк в дымоходе, а не в котле?

Добавлено спустя 37 секунд:
или в забитом теплообменнике?
аристошка
28 дек 2016, 20:15
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Котлы KOREASTAR
Ответы: 111
Просмотры: 74128

Земляк необходимо тех. обслуживание котла и все.
конкретный виновник расш. бак
аристошка
26 дек 2016, 20:37
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Котёл не прогревает дом
Ответы: 15
Просмотры: 5977

Олеся95 увы мы не Кашпировские и не Чумаки
пасами и на расстояние не лечим системы
надо быть возле котла и возможно в течении 10 минут каждый второй скажет вам ответ
аристошка
26 дек 2016, 00:06
Форум: Protherm
Тема: Protherm 40 KLOM v16 слишком сильно остывает (большая дельта
Ответы: 13
Просмотры: 9869

короче все таки сарайчик :mrgreen:
кровлю смотрите как утеплена
аристошка
25 дек 2016, 22:22
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Тухнет АКГВ-11,6-1 ЖУКОВСКИЙ
Ответы: 2
Просмотры: 3895

тупо непропай в газ. клапане
аристошка
25 дек 2016, 22:21
Форум: Baxi
Тема: baxi 24 main после включения гвс не переключаеться на режим
Ответы: 6
Просмотры: 3978

зак путем не описал
а им верить себя не уважать :mrgreen:
аристошка
24 дек 2016, 23:58
Форум: Baxi
Тема: baxi 24 main после включения гвс не переключаеться на режим
Ответы: 6
Просмотры: 3978

а может все таки датчик протока?

Добавлено спустя 51 секунду:
т.к. возможно он клинит

Перейти к расширенному поиску