Re:

ага и монтажников на кисель приглашать! они же товарищи сердешные.... С таким количеством горе-наладчиков, работать некогда будет - а от киселя расстройство случится... А вообщето я серьезно говорю, у хлебопечек обычно очень большой объем, хлопок в котором вызывает не очень приятные воспоминания......
Kokoshino
15 янв 2013, 07:58
Форум: Buderus
Тема: настройка и запуск дизельной горелки де дитриш.
Ответы: 134
Просмотры: 48356

artyom-nn писал(а):и не докажешь им что это надо!
Их надо на запуск позвать, разок хлопнет сссразу все поймут :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Как дети, понакупять себе заводов-газет-пароходови думают что это игрушки блин. Тут одни 10 МВт котел запускали... без газика :shock: хорошо живы остались
Kokoshino
15 янв 2013, 05:55
Форум: Buderus
Тема: настройка и запуск дизельной горелки де дитриш.
Ответы: 134
Просмотры: 48356

VikT писал(а):Думаю, что стоимость вызова окупится за два-три месяца.
Это смотря как считать... стоимость ремонта печки после взрыва сколько стоит?
Kokoshino
15 янв 2013, 05:54
Форум: Buderus
Тема: настройка и запуск дизельной горелки де дитриш.
Ответы: 134
Просмотры: 48356

ARGUS писал(а):а все остальные преднастройки ставтье как по документам. (настройки то в документах на печку?)
Какие преднастройки? Горелки? :lol:
Kokoshino
15 янв 2013, 05:53
Форум: Buderus
Тема: настройка и запуск дизельной горелки де дитриш.
Ответы: 134
Просмотры: 48356

Re: Re:

боюсь как бы не взорвалась! пока ее запускаю ну если у вас есть все преднастройки, в чем сложность? если у вас нет манометра проверить давление на топливном насосе, не крутите его наобум!!! по умолчанию почти всегда уже стоит 12 бар а все остальные преднастройки ставтье как по документам. (настройк...
Kokoshino
14 янв 2013, 13:53
Форум: Buderus
Тема: настройка и запуск дизельной горелки де дитриш.
Ответы: 134
Просмотры: 48356

печка чья? Шебекинская?
Kokoshino
14 янв 2013, 11:40
Форум: Buderus
Тема: настройка и запуск дизельной горелки де дитриш.
Ответы: 134
Просмотры: 48356

artyom-nn писал(а):Lamborgini Fire 9. Помогите пожалуйста, как ее настроить на хлебопекарной печи?
Заменить горелку.
Kokoshino
11 янв 2013, 13:17
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Новогодние приключения или выбор котла
Ответы: 60
Просмотры: 15674

oleg.dmitrievic писал(а):ятоже невидал чтоб медь рвало
У меня медный уголок 22 порвало по внешней стороне сгиба... а еще корпус полторадюймового крана рвало... а еще крыльчатку насоса от вала оторвало, точнее вал порвало... теперь антифриз и ничего не рвет... хотя и с ним сюрпризы бывают
Kokoshino
11 янв 2013, 05:36
Форум: Viessmann
Тема: Котел, VITOPLEX 300 c горелками WG30N-1-C
Ответы: 61
Просмотры: 24500

CNFHSQ писал(а):Кстати на тот момент 1точка была настроена 50%-частота и 30% открытие.в.з.
Это уже странно, но часто сталкивался с тем, что вроде настраивали на одно, а по факту другое. Плохо что горелка далеко, потому что больше мы ни к чему не придем. Как поедете на место - пишите...
Kokoshino
11 янв 2013, 05:32
Форум: Viessmann
Тема: Котел, VITOPLEX 300 c горелками WG30N-1-C
Ответы: 61
Просмотры: 24500

tiptop писал(а):Если серьёзно, то возможно, "нули" - это "1000 об/мин" (33,3%)?
Нет, индикация частоты вращения есть на самомчастотнике, а в БУИ менеджера горения на этом месте всегда воздушная заслонка.
Kokoshino
11 янв 2013, 05:31
Форум: Viessmann
Тема: Котел, VITOPLEX 300 c горелками WG30N-1-C
Ответы: 61
Просмотры: 24500

Re:

Kokoshino А как должен выглядеть монитор нормально работающей мод. горелки в 10 точке? Слева10 справа цифра открытия заслонки с редкими изменениями почуть на 1-2%? Да так и должна, вот только все не от горелки зависит, а от внешнего сигнала (то что приходит от Витотроника) если сигнал будет постоян...
Kokoshino
10 янв 2013, 14:07
Форум: Viessmann
Тема: Котел, VITOPLEX 300 c горелками WG30N-1-C
Ответы: 61
Просмотры: 24500

CNFHSQ писал(а):Уровень город Алагир
Википедия говорит что 1250 метров (уровень центра города), тогда на каждые 100 метров -1% от рабочего поля... получается -12,5% от рабочего поля....
Kokoshino
10 янв 2013, 13:55
Форум: Viessmann
Тема: Котел, VITOPLEX 300 c горелками WG30N-1-C
Ответы: 61
Просмотры: 24500

CNFHSQ писал(а):1.Настройки при вытащенном щтекере проверены на всех точках и неоднократно.
Так какие положения на 0,1 и 9 точках?
Kokoshino
10 янв 2013, 13:38
Форум: Viessmann
Тема: Котел, VITOPLEX 300 c горелками WG30N-1-C
Ответы: 61
Просмотры: 24500

Вобщем надо ехать, будете на месте - пишите, звоните - помогем. :D
Kokoshino
10 янв 2013, 13:32
Форум: Viessmann
Тема: Котел, VITOPLEX 300 c горелками WG30N-1-C
Ответы: 61
Просмотры: 24500

Но как горелка могла выйти ниже параметров 0 и 1 точек? Скорее всего настройки сбиты. Значит на 1 точке положение воздуха 00... Подпорная шайба выдвинута на 15 мм Многовато для этой мощности. Поэтому и воздушная заслонка открывается на 60 градусов всего... Думаю должно быть около 10 мм. Кстати кака...
Kokoshino
10 янв 2013, 12:37
Форум: Viessmann
Тема: Котел, VITOPLEX 300 c горелками WG30N-1-C
Ответы: 61
Просмотры: 24500

Re: Re:

CNFHSQ писал(а):
tiptop писал(а):

"Нулей" не должно быть в любом случае... :instrukciya:
Мне повезло, увидел то чего не должно быль никогда :D И Вы можете посмотреть по сноске.
Не должно быть - это не значет что не может быть... Например на горелке вибраций быть не должно, но блин после криворуких наладчиков бывает таки...
Kokoshino
10 янв 2013, 12:35
Форум: Viessmann
Тема: Котел, VITOPLEX 300 c горелками WG30N-1-C
Ответы: 61
Просмотры: 24500

Ну вот так всегда, прошу одно - дают другое. Вы наверное сейчас не сможете уже мне дать эту информацию, но я вам так скажу: горелка скорее всего настроена нерпавильно поскольку, при снижении мощности до минимума, заслонка закрывается до 0 градусов (на видео это видно, когда стрелка горит вниз - мощн...
Kokoshino
10 янв 2013, 07:46
Форум: Viessmann
Тема: Котел, VITOPLEX 300 c горелками WG30N-1-C
Ответы: 61
Просмотры: 24500

tiptop писал(а): то, может быть, "процент мощности"
Это не есть процент мощности в чистом виде, т.к. это положение воздушной заслонки, на максимуме заслонка обычно 80град, а мощность 100%
Kokoshino
10 янв 2013, 07:44
Форум: Viessmann
Тема: Котел, VITOPLEX 300 c горелками WG30N-1-C
Ответы: 61
Просмотры: 24500

CNFHSQ писал(а):Здесь цифра бегает, мощность в это время меняется.
Посмотрел видео. Не вижу как меняется частота. Однако настораживает бодрый факел при положении 00. Какой расход газа при положении 00 и какие параметры уходящих?
Kokoshino
10 янв 2013, 07:41
Форум: Viessmann
Тема: Котел, VITOPLEX 300 c горелками WG30N-1-C
Ответы: 61
Просмотры: 24500

CNFHSQ писал(а):Это не воздушная заслонка. Горелку настраивали и проверяли по точкам .
Карту параметров плиз! Всех точек в т.ч. и розжига, с указанием частоты вращения и настройки давления газа.