VikT
12 фев 2019, 00:49
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Не греет последний радиатор
Ответы: 6
Просмотры: 14944

Re: Не греет последний радиатор

Да не может просто насос обеспечить необходимый для системы расход при той потере напора, который имеет система. Поэтому реальная рабочая точка расположена ниже и левее, чем необходимая. Вот и все. Может подачу перепаять от котла до 4 радиатора 32 трубой Что-то улучшится. А вот насколько - практика ...
VikT
03 фев 2019, 00:45
Форум: Baxi
Тема: Давление в котле Baxi fortech
Ответы: 6
Просмотры: 18924

Re: Давление в котле Baxi fortech

uploamy писал(а): в чем может быть причина?
VikT писал(а):Нужно проверить расширительный бак.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
oleg21au6 писал(а):]этож какого размера расширительный бак если у топикстартера
Если в баке воздуха нет - то его размер уже никакого значения не имеет.
VikT
26 янв 2019, 01:17
Форум: Печи и камины
Тема: Ржавеет дровяной котел
Ответы: 10
Просмотры: 29899

Re: Ржавеет дровяной котел

oleg.dmitrievic писал(а):железо чем от железа отличается вы мне скажите? :)
Составом.
VikT
25 янв 2019, 00:54
Форум: Печи и камины
Тема: Ржавеет дровяной котел
Ответы: 10
Просмотры: 29899

Re: Ржавеет дровяной котел

oleg.dmitrievic писал(а):котельное железо оно какое то волшебное чтоль?
Котловая сталь - практически космические технологии.
VikT
04 янв 2019, 00:40
Форум: Отопительные приборы
Тема: Рекомендации и советы
Ответы: 23
Просмотры: 25743

Re: Рекомендации и советы

У Вас конвектор установлен.
Поставите радиатор - "посадите" весь стояк. Т.к. падение напора у радиатора значительно выше, чем у конвектора. А сделаете байпас - сами ничего не получите.
VikT
18 дек 2018, 01:28
Форум: Насосы, насосные станции
Тема: Как сделать не колхоз
Ответы: 3
Просмотры: 13523

Re: Как сделать не колхоз

Через гидроразделитель (гидрострелку).
VikT
13 дек 2018, 02:23
Форум: Buderus
Тема: Щелчки в котле после выключения горелки...
Ответы: 20
Просмотры: 66197

Re: Щелчки в котле после выключения горелки...

ДмитрийАн писал(а):А по поводу грязных наростов, есть мнение ? что это ?
Отложения от конденсата. Наждачкой сильно не почистишь, да и то сверху.
Нужно заливать кислоту и ждать, пока раствориться.
VikT
11 дек 2018, 01:39
Форум: Baxi
Тема: Давление в котле Baxi fortech
Ответы: 6
Просмотры: 18924

Re: Давление в котле Baxi fortech

oleg21au6 писал(а):другого варианта нет.
Есть. Нужно проверить расширительный бак.
VikT
26 ноя 2018, 01:21
Форум: Отопление и ГВС
Тема: ГОРЕЛКА DEF Buderus
Ответы: 27
Просмотры: 25715

Re: ГОРЕЛКА DEF Buderus

tiptop писал(а):
oleg.dmitrievic писал(а):с вакуметром
Это ещё зачем? :prilichno:
Иногда бывает нужно, да и не зря же и "Р" и "V" пробки на насосе есть.
VikT
24 ноя 2018, 01:13
Форум: Отопление и ГВС
Тема: ГОРЕЛКА DEF Buderus
Ответы: 27
Просмотры: 25715

Re: ГОРЕЛКА DEF Buderus

oleg.dmitrievic писал(а):вполне возможно что есть смысл вызвать уже нормального профессионала.
Красавчик писал(а):Сахалинская область г.Южно-Сахалинск
А если "ихтамнет"?
VikT
23 ноя 2018, 01:44
Форум: Отопление и ГВС
Тема: ГОРЕЛКА DEF Buderus
Ответы: 27
Просмотры: 25715

Re: ГОРЕЛКА DEF Buderus

Так "мастер" что настраивал - только давление топлива и всё? Да и заслонкой я бы не игрался бездумно. В любой инструкции на любую горелку есть указания по первичной установке головки сгорания и воздушной заслонки относительно размера установленной форсунки. При эти настройках горелка должна стабильн...
VikT
22 ноя 2018, 02:04
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Нужна помощь профи
Ответы: 10
Просмотры: 7168

Re: Нужна помощь профи

Вообще примерно сколько должна быть разница температур между обратной и подачей. Для радиаторного отопления максимально 20 0 С Да и то - 20 0 С это если тем-ра подачи 90 или 95 0 С. А если настенник с максимальной температурой 80 0 С, то дельта на радиаторах выбирается 15 0 С (а в реальности немног...
VikT
17 ноя 2018, 03:07
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Поставить дополнит. насос на одну из трех веток батарей?
Ответы: 17
Просмотры: 13287

Re: Поставить дополнит. насос на одну из трех веток батарей?

все таки хочется обойтись меньшей кровью ((( Ну какая есть. Ну Вы каким образом добивались результата, то такого и достигли. Дорого. Просто жесть как дорого. Стрелка - кусок трубы с патрубками. Чего там дорогого? Я вот что думаю, а что если мне уравнять сопротивления контуров, просто немного прикры...
VikT
16 ноя 2018, 02:32
Форум: Отопление и ГВС
Тема: нет давление, может поменять
Ответы: 3
Просмотры: 3329

Re: нет давление, может поменять

Домик небольшой, и тупиковая разводка с 3-4 радиаторами должна хорошо работать. Да дело не в типе разводки. А в исполнении. Я так понимаю, модернизация предполагает перерезание и заглушение труб? И с чего должно стать лучше? Во-первых, неизвестны примененные диаметры, а во-вторых - материал труб. Ч...
VikT
16 ноя 2018, 02:09
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Поставить дополнит. насос на одну из трех веток батарей?
Ответы: 17
Просмотры: 13287

Re: Поставить дополнит. насос на одну из трех веток батарей?

Не проще добавить (поменять)батареи,чтобы достичь комфортной температуры? И каков должен быть предел добавления(замены)? Да у него расход мал для нормальной расчетной дельты на радиаторе. Все делается классическим методом - гидроразделитель и насос(ы) на контура. Единственная проблема - как топик п...
VikT
15 ноя 2018, 02:12
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Котел Olympla, горелка TKG 1, мало жрет газа...
Ответы: 4
Просмотры: 5717

Re: Котел Olympla, горелка TKG 1, мало жрет газа...

zilbergilzen писал(а):Упрощу вопрос. Можно ли безбоязненно покрутить черный винт STEP (дроссель) ?
Давление газа регулируется винтом, который расположен под заглушкой(на переднем плане, под TORX)
VikT
11 ноя 2018, 00:56
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Navien Ace 24k, нет ГВС
Ответы: 3
Просмотры: 3173

Re: Navien Ace 24k, нет ГВС

Можно проверить только подачу напряжение с платы на переключение, увидеть движение клапана можно лишь демонтировав его.
VikT
01 ноя 2018, 01:05
Форум: Отопление и ГВС
Тема: ГОРЕЛКА DEF Buderus
Ответы: 27
Просмотры: 25715

Re: ГОРЕЛКА DEF Buderus

Mij-gan писал(а): ...Хотя в Южном наверное Китураму проще найти и к котлу причленить:)
Так на Китураме такой же и стоит. :cool:
VikT
22 окт 2018, 00:55
Форум: Насосы, насосные станции
Тема: Счетчик холодной воды
Ответы: 10
Просмотры: 18640

Re: Счетчик холодной воды

Повышенный расход может иметь место из-за колебания воды через счётчик вперёд-назад. Это переменное движение воды вызвано изменением давления воды на входе и сжатием воды после счётчика. Под сжатием стоит понимать способность труб растягиваться, а воздушных пузырей в них сжиматься. Ставьте обратный...
VikT
29 сен 2018, 01:19
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Не работает отопление в частном доме
Ответы: 5
Просмотры: 2997

Сам коллектор - говно, так еще и полипропиленом проход котлового контура заузили.