Найдено 56 результатов

Sorox
21 мар 2007, 14:55
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Corrigo E
Ответы: 14
Просмотры: 9433

[quote="vps";p="15628058"]Можно сделать еще проще, не заводите дифманометр на контроллер, а поставьте его в разрыв цепи питания приточного вентилятора.[/quote] Тогда приточка вырубится. А если по сигналу дифманометра управлять заслонками, направляя приточный воздух в обход рекуператора? Вот только к...
Sorox
21 мар 2007, 14:37
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Corrigo E
Ответы: 14
Просмотры: 9433

[quote="vps";p="15628055"]Я как раз имел в виду контакты датчика заморозки калорифера.[/quote]

Не проходит этот фокус :cry: Мы им обратку щупаем.
Sorox
21 мар 2007, 14:31
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Corrigo E
Ответы: 14
Просмотры: 9433

[quote="vps";p="15628053"]Вы можете на защиту от обледенения рекуператора в качестве датчика установить обычный дифманометр, подключив к контроллеру на контакты термостата(капиляра).[/quote] В Corrigo E15 вход термостата отсутствует. Там есть только датчик от заморозки водяного калорифера. Он нам ну...
Sorox
21 мар 2007, 14:10
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Corrigo E
Ответы: 14
Просмотры: 9433

Corrigo E

В руководстве есть схемы подключения внешних устройств с заводской конфигурацией, есть схемы без заводской конфигурации. Необходимо автоматизировать приточку с рекуператором. На Corrigo E15 есть выход АО2 (Y2 рекуперация), но нет входа датчика защиты от обледенения рекуператора. Нельзя ли при свобод...
Sorox
18 мар 2007, 13:37
Форум: Проектирование
Тема: 3D проектирование
Ответы: 131
Просмотры: 47919

Супер. В какой проге это сделано?
Sorox
16 мар 2007, 14:05
Форум: Отопление и ГВС
Тема: воздух в одной батарее
Ответы: 18
Просмотры: 7507

[quote="ЦК 1";p="15627100"]а где про соду по точнее?? :kos: :kos: :kos:[/quote]

где-то на этом форуме. давно читал. поищи
Sorox
15 мар 2007, 22:45
Форум: Отопление и ГВС
Тема: воздух в одной батарее
Ответы: 18
Просмотры: 7507

[quote="ЦК 1";p="15627044"]а как с этим газом бороться то????может какие химикаты добавить? :kos: а с водой как?? :kos:[/quote]

Тут кто-то писал вроде что соду добавлял. Попробуй, мож поможет :on_the_quiet:
Sorox
15 мар 2007, 22:36
Форум: Отопление и ГВС
Тема: оброзование газов в аллюминевом радиаторе
Ответы: 21
Просмотры: 7678

Это водород. Ага, автоматические. Со временем устаканится.
Sorox
08 фев 2007, 00:26
Форум: Отопление и ГВС
Тема: опять вопрос о теплом поле
Ответы: 37
Просмотры: 13720

Потянет. Проверено. 23 кВт котел и 130 кв. пола. Работает замечательно.
Sorox
07 фев 2007, 19:53
Форум: Автоматика для котлов
Тема: RWC 62
Ответы: 8
Просмотры: 6901

Пользуйтесь
Sorox
07 фев 2007, 17:47
Форум: Автоматика для котлов
Тема: RWC 62
Ответы: 8
Просмотры: 6901

Ладно. Не надо. Уже нашел.
Sorox
07 фев 2007, 10:35
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Про регуляторы перепада давления
Ответы: 8
Просмотры: 4235

А вот появился объектик один: 10 этажей, в цоколе узел ввода, тепло от города идет. Нужно значит приточки с водяными калориферами на этажах по две штуки сгоношить. Стояки снизу вверх идут. В каждом крыле значит подача-обратка. Местный сантехник в узле ввода в переплетении коммуникаций показывает: -В...
Sorox
05 фев 2007, 17:40
Форум: Автоматика для котлов
Тема: отказы Industrie Technik
Ответы: 1
Просмотры: 3186

отказы Industrie Technik

Что за напасть:
Обвязывали 14 приточек, трехходовые клапана DB-V, приводы DB-SMP 24. Большая часть клапанов пропускает теплоноситель в закрытом сосотянии, 5 приводов загнулись не проработав и месяца.
Это только нам так не повезло или проблемы у марки?
Sorox
05 фев 2007, 17:35
Форум: Автоматика для котлов
Тема: RWC 62
Ответы: 8
Просмотры: 6901

Ладно. может у кого хоть завалялась инструкция по конфигурированию RWC 62?
Sorox
04 фев 2007, 20:50
Форум: Автоматика для котлов
Тема: ПИД
Ответы: 6
Просмотры: 5664

Вот нарыл где-то. Не помню где. Мож пригодится.
Sorox
04 фев 2007, 19:53
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Теплый пол. почему пластик?
Ответы: 51
Просмотры: 17251

Так никто и не призывает огульно отказываться от МП. Нужно в каждом конкретном случае определяться из чего ваять.
Sorox
04 фев 2007, 19:28
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Теплый пол. почему пластик?
Ответы: 51
Просмотры: 17251

[quote="Авторрр";p="15622212"]Кислородную проницаемость не забывайте - на долговечность котла очень влияет.[/quote]

Кислород найдет себе лазейку. ТП обычно не единственный контур.
Sorox
04 фев 2007, 10:24
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Теплый пол. почему пластик?
Ответы: 51
Просмотры: 17251

У нас популярность МП падает. И не только в ТП. Общался с продавцами, с монтажниками, калымщиками. В ТП предпочитают Пекс. Отопление и воду пропиленом разводят, реже - медью. По поводу МП в ТП: сами делаем из МП. Но скоре по инерции. Думаю надо переходить на Пекс. При заливке стяжки с трубой с особо...
Sorox
03 фев 2007, 07:12
Форум: Автоматика для котлов
Тема: RWC 62
Ответы: 8
Просмотры: 6901

Именно RWC 62. Да, не новый. шкафчик то давно там висит. Датчики Regin NTC (TGK 330 и TGA 130) с отрицательным температурным коэффициентом, имеют сопротивление 15-10 кОм при температуре 0-30 градусов. Датчики LG Ni 1000 видимо с сопротивлением 0-1000 Ом (судя по информаии которую я нарыл в инете). В...
Sorox
02 фев 2007, 13:40
Форум: Автоматика для котлов
Тема: RWC 62
Ответы: 8
Просмотры: 6901

Да. Aqua контролирует работу установки, а у RWC я что-то такой фишки не обнаружил

Перейти к расширенному поиску