Найдено 1990 результатов
- 09 май 2018, 01:17
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Магнетит в теплоносителе - не преувеличение ли?
- Ответы: 9
- Просмотры: 7049
Представитель одного из европейских производителей котлов говорил, что они, поскольку в Евросоюзе на законодательном уровне разрешены только "энергоэффективные" насосы, столкнулись с проблемой шлама, который забивается между ротором и стаканом, поскольку при работе создается постоянное магнитное пол...
- 09 май 2018, 00:58
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Бытовые теплосчётчики (квартирные)
- Ответы: 16
- Просмотры: 27316
- 27 апр 2018, 01:15
- Форум: Fondital
- Тема: Fondital viktoria не греет воду
- Ответы: 5
- Просмотры: 17873
- 22 мар 2018, 01:32
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Радиоуправление контурами ТП
- Ответы: 24
- Просмотры: 14254
Вопрос в том, что они передают, и как с них снимать данные? Радиопередача - это единственная здесь проблема.Abil писал(а):Пульты уже можно будет купить любые на свои вкус. Беспроводные есть и работают по протоколу Enocean, например.
Всё остальное, ИМХО, утрированно конечно, но задача для начальной школы.
- 21 мар 2018, 01:51
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Радиоуправление контурами ТП
- Ответы: 24
- Просмотры: 14254
Вторая проблема - это то, что таких каналов три. Нужно, чтобы сигнал кодировался по адресу как на передатчике, так и на приемнике сигнала... Моделисты то эту проблему же решают. :D НА самом деле любая разрешенная частота, это диапазон частот с каким-то количеством "каналов" - частот с разницей в не...
- 20 мар 2018, 02:05
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Радиоуправление контурами ТП
- Ответы: 24
- Просмотры: 14254
Я нашел чуть более, как мне кажется, подходящую автоматику у Watts. Есть еще Salus. Но дело в том, что подобная автоматика не пропорциональная, а дискретная. http://poersmart.by/features-setup И это тоже. В принципе, проблему вижу лишь в передаче заданного значения по радиоканалу. Скорее всего где-...
- 17 мар 2018, 02:19
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Форумчане посоветуйте котелок на 40 кв. метров.
- Ответы: 37
- Просмотры: 59931
- 15 мар 2018, 02:15
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Форумчане посоветуйте котелок на 40 кв. метров.
- Ответы: 37
- Просмотры: 59931
- 15 мар 2018, 02:05
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Форумчане посоветуйте котелок на 40 кв. метров.
- Ответы: 37
- Просмотры: 59931
- 15 мар 2018, 01:50
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Форумчане посоветуйте котелок на 40 кв. метров.
- Ответы: 37
- Просмотры: 59931
Конвектора работают и на магистральном газе... Только никто газ в жилые помещения в жизни не проведет. Тот же Гепард 11 кВт по ГВС на 23 кВт работает, Будерус 12 кВт дает 18 кВт по ГВС. Бойлер конечно хорошо, только тут сейчас насоветуют, что котельная встанет дороже бревенчатого домика площадью 40...
- 11 мар 2018, 01:34
- Форум: Обсуждение схем и проектов
- Тема: Куда врезать подогрев приточки?
- Ответы: 14
- Просмотры: 7062
- 06 мар 2018, 00:55
- Форум: Buderus
- Тема: повышается давление
- Ответы: 1
- Просмотры: 3570
Антон г писал(а):колеблется при закрытых кранах
Вы уж определитесь, колеблется или рАстет.Антон г писал(а):Ростет
Поставьте маленький расширительный бачек. Встречается так же под названием "гаситель гидроударов".
Дело в естественном процессе увеличения удельного объема при нагревании.Антон г писал(а):В чем дело?
- 06 мар 2018, 00:46
- Форум: Ariston
- Тема: Ошибка 6р1. Ariston Egis Plus 24.
- Ответы: 3
- Просмотры: 14460
- 04 мар 2018, 01:17
- Форум: Oventrop
- Тема: oventrop 115 21 51 - термостат с выходом 0-10V
- Ответы: 19
- Просмотры: 27425
- 03 мар 2018, 03:04
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Проблемы с котлом Navien
- Ответы: 28
- Просмотры: 64696
- 03 мар 2018, 02:58
- Форум: Oventrop
- Тема: oventrop 115 21 51 - термостат с выходом 0-10V
- Ответы: 19
- Просмотры: 27425
Проблема в том, что при регулировании по Т помещения время между "воздействием" и "возмущением" измеряется часами, в связи с этим "классическое" ПИД-регулирование, как в случае с регулированием по Т теплоносителя, где это время измеряется секундами, может вызывать достаточно большие автоколебания ре...
- 02 мар 2018, 01:25
- Форум: Oventrop
- Тема: oventrop 115 21 51 - термостат с выходом 0-10V
- Ответы: 19
- Просмотры: 27425
- 01 мар 2018, 02:15
- Форум: Oventrop
- Тема: oventrop 115 21 51 - термостат с выходом 0-10V
- Ответы: 19
- Просмотры: 27425
По этой ссылке https://www.oventrop.com/ru/products/hb" onclick="window.open(this.href);return false; ... 051_ru.pdf лежит описание, которое мало что объясняет. Описание работы рассматриваемого термостата находится на стр.3 если там же PWM перевели как "удаленно-импульсная модуляция". А это про дру...
- 27 фев 2018, 01:08
- Форум: Oventrop
- Тема: oventrop 115 21 51 - термостат с выходом 0-10V
- Ответы: 19
- Просмотры: 27425
Конечно, я же не экстрасенс.cineman писал(а):Это важное уточнение?
Да, привод пропорциональный, поэтому будет занимать положение, в зависимости от уровня поданного на вход напряжения.cineman писал(а):Может ли привод термоклапана, управляемый таким термостатом, занимать постоянное состояние на длительное время,
Даташит