Найдено 605 результатов

Kokoshino
18 янв 2013, 09:31
Форум: Отопление и ГВС
Тема: СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ
Ответы: 138
Просмотры: 39028

Думаю трехходовой будет в помощь, и в котле циркуляция не будет падать (не будет шуметь котел) и через радиаторы напор снизится.

Замена насоса врятли поможет, т.к. при снижении циркуляции падает циркуляция через котл и нашинается шум...
Kokoshino
18 янв 2013, 09:11
Форум: Отопление и ГВС
Тема: СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ
Ответы: 138
Просмотры: 39028

Re:

tagaleks писал(а):обратка чуть холоднее подачи если я прав понял вопрос.
на котле 42 С
в комнате постоянные 24 С
чуть холоднее это примено скока?
Kokoshino
18 янв 2013, 09:03
Форум: Отопление и ГВС
Тема: СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ
Ответы: 138
Просмотры: 39028

А какая дльта температуры до и после котла во времмя работы? сможешь сказать?
Kokoshino
18 янв 2013, 08:48
Форум: Отопление и ГВС
Тема: СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ
Ответы: 138
Просмотры: 39028

Сейчас какой насос стоит? UPS 25-?... какая вторая цифра?
Kokoshino
18 янв 2013, 08:29
Форум: Отопление и ГВС
Тема: ТТ котел + газовый
Ответы: 45
Просмотры: 15558

Самое простое и дешевое немного поколхозничать придется Самая простая автоматика из теплорегулятора духовки обычной электроплиты вставленного в выхлопную трубу котла Мутации мозга после 90-х... никак не избавимся от этого... Аж плакать хочется. Хватит уже нам правых рулей, кетайских пуховиков, кета...
Kokoshino
18 янв 2013, 08:17
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Мужчины! помогите даме в вопросе с гидроаккумулятором
Ответы: 76
Просмотры: 50098

Re:

Штейн писал(а):а фото девушки будет?
Конешно... давно уже тут http://forum.c-o-k.ru/download/file.php ... &mode=view" onclick="window.open(this.href);return false;
Такое фото пойдет?
Kokoshino
18 янв 2013, 08:12
Форум: Buderus
Тема: настройка и запуск дизельной горелки де дитриш.
Ответы: 134
Просмотры: 48543

Re:

artyom-nn писал(а):не могу найти, где купить манометр для проверки давления топлива на горелке?
У продавцов-производителей горелки что нету? ламборджиниматьих или кто там?
Kokoshino
18 янв 2013, 08:11
Форум: Buderus
Тема: настройка и запуск дизельной горелки де дитриш.
Ответы: 134
Просмотры: 48543

Re:

гpязнуля писал(а):в автомагазине для сервиса.
врядли
Kokoshino
18 янв 2013, 08:11
Форум: Buderus
Тема: настройка и запуск дизельной горелки де дитриш.
Ответы: 134
Просмотры: 48543

Re: Re:

не могу найти, где купить манометр для проверки давления топлива на горелке? да позвоните производителю горелки и спросите какое давление стоит на топливном насосе по умолчанию. сто пудово 12! Что за навязчивая идея... Тогда еще позвоните всем людям, которые после производства эту горелку лапали, и...
Kokoshino
17 янв 2013, 13:45
Форум: Buderus
Тема: настройка и запуск дизельной горелки де дитриш.
Ответы: 134
Просмотры: 48543

Re:

tiptop писал(а):
artyom-nn писал(а):не догоняю что там за резьба такая!
Обычно - цилиндрическая 1/8"
Точно 1/8"...
Kokoshino
17 янв 2013, 11:54
Форум: Buderus
Тема: настройка и запуск дизельной горелки де дитриш.
Ответы: 134
Просмотры: 48543

Re:

Товарищи! еще вот такой вопрос! как пользоваться анализатором и куда его вставлять? и посоветуйте пожалуйста манометр для измерения давления саляры на насосе в горелке? не догоняю что там за резьба такая! Вставляется туда, где ты хочешь взять газ для анализа, обычно это газоход после печи. Главное ...
Kokoshino
16 янв 2013, 13:42
Форум: Отопление и ГВС
Тема: ТТ котел + газовый
Ответы: 45
Просмотры: 15558

Если поставить конденсационник Weishaupt + ТТ котел, тогда реально будет все работать. При этом котел будет управлять всеми контурами и ГВС (т.е. не нужна сложная автоматика для ТТ котла) т.к. ему все равно откуда придет тепло, при понижении температуры он включится в работу и будет догревать, но КП...
Kokoshino
15 янв 2013, 12:35
Форум: Отопление и ГВС
Тема: потеют окна
Ответы: 37
Просмотры: 11413

Re:

Пятницa писал(а):
Dim@ писал(а):и менять окна.
Влад51 писал(а): зачем менять окна?
Угу... В стеклопакете расстояние между стёклами мало похоже...
Пакет однокамерный штоли? Меняй пакеты на двухкамерные...
Kokoshino
15 янв 2013, 12:32
Форум: Buderus
Тема: настройка и запуск дизельной горелки де дитриш.
Ответы: 134
Просмотры: 48543

Re:

там на панели есть Переключатель "Вентилятор рециркуляции ВКЛ/ВЫКЛ" - -по ходу я попал- :emb: нет ты не попал, это скорее всего рециркуляция в печи, а не в топке. на этой печи рециркуляции дымовых газов я не увидел. ТЕм более, что объем камеры не очень большой, и большого объема СО там не будет (че...
Kokoshino
15 янв 2013, 10:43
Форум: Buderus
Тема: настройка и запуск дизельной горелки де дитриш.
Ответы: 134
Просмотры: 48543

А посмотрел я на эту печку, похоже что она без рециркуляции... так шта все граздо проще, и объем камеры не такой большой. Даже если и хлопнет то не сильно. Я думал там печка поболе будет... Если камера проходная (т.е. нет никакой рециркуляции) то Со не накопится. Максимум похлопает немного. Но если ...
Kokoshino
15 янв 2013, 10:38
Форум: Buderus
Тема: настройка и запуск дизельной горелки де дитриш.
Ответы: 134
Просмотры: 48543

Re:

artyom-nn писал(а):если я правильно понял, то если нет дыма из трубы(прозрачный), то горелка отрегулирована правильно?
НЕТ!!!
Kokoshino
15 янв 2013, 10:37
Форум: Buderus
Тема: настройка и запуск дизельной горелки де дитриш.
Ответы: 134
Просмотры: 48543

Re: Re:

Какие преднастройки? Горелки? :lol: да :-)))))))))))))))))))))))))))) А слабо на бумаге гарантию выдать с ответсвенностью за сохранность оборудования? Сразу конечно не взорвется но через пару минут после пуска, если СО не контролирвоать может бахнуть так, что мало не покажется. потом доказывай прои...
Kokoshino
15 янв 2013, 09:40
Форум: Buderus
Тема: настройка и запуск дизельной горелки де дитриш.
Ответы: 134
Просмотры: 48543

газоанализатор купить не дорогой Прямо справа от форума баннер болтается. http://www.testo.ru/online/abaxx-?$part=PORTAL.RUS.ProductCategoryDesk&$event=show-from-content&externalid=opencms%3A%2FProducts%2FMeasurementParameters%2Femission%2FAbgasanalysegeraete_fuer_das_Handwerk%2Ftesto_310_September...
Kokoshino
15 янв 2013, 09:39
Форум: Buderus
Тема: настройка и запуск дизельной горелки де дитриш.
Ответы: 134
Просмотры: 48543

вот с этими настройками и запускайте! ничего не взорвется :-)))))))))))))))))))))))))))) А слабо на бумаге гарантию выдать с ответсвенностью за сохранность оборудования? Сразу конечно не взорвется но через пару минут после пуска, если СО не контролирвоать может бахнуть так, что мало не покажется. п...
Kokoshino
15 янв 2013, 09:37
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: подскажите по схеме
Ответы: 9
Просмотры: 4915

alexsandrz писал(а):а как повлияет на работу котла то что объем воды уменьшиться в несколько раз.
Никак, лишь бы теплосъем и циркуляция была

Перейти к расширенному поиску