Найдено 1565 результатов

Abil
26 дек 2016, 17:10
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Протухает вода в бойлере
Ответы: 23
Просмотры: 33401

Надо заказать химанализ. Прежде всего на органику - на перманганатную окисляемость. В скважине, после фильтров. И по результатам решать.
Abil
14 дек 2016, 14:31
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Работа - менеджер по оптовым продажам
Ответы: 12
Просмотры: 22265

Re:

cineman писал(а):Демпинговый Stout добьёт TeCe.
А что за Stout? Уже работали с их продукцией?
Abil
22 ноя 2016, 10:36
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Срок службы датчика теплого пола Watts
Ответы: 10
Просмотры: 8508

Я написал лишь то, что слышал в Упоноре.
Кстати, предлагали использовать в качестве кожуха для датчика ту же полиэтиленовую трубу, заломив один из ее концов, чтоб не попал внутрь бетон.
Датчик рекомендовали ставить с средней части между петлями, на расстоянии порядка метра от края обогреваемой зоны.
Abil
22 ноя 2016, 09:37
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Срок службы датчика теплого пола Watts
Ответы: 10
Просмотры: 8508

Упонор рекомендовал установку датчиков в кожухе. В печатных руководствах этого нет. Возможно, что требования есть в общих правилах монтажа - мол, все элементы в системах должны быть заменяемы.
Abil
20 окт 2016, 16:17
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Кислородопроницаемость - миф или реальность?
Ответы: 107
Просмотры: 52009

Вот еще инфо о кислородопроницаемости труб: https://www.youtube.com/watch?v=izuSBkBptJQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Abil
26 сен 2016, 14:30
Форум: Отопительные приборы
Тема: Терморегулирующие комплекты Valtec новые - разные настройки
Ответы: 5
Просмотры: 4647

Интересно, что имеет меньшую точность - клапан или термоголовка? Может попробовать на одном клапане несколько головок и потом одну головку - на разных клапанах?
Abil
15 сен 2016, 17:16
Форум: Водонагреватели, газовые колонки
Тема: Колонка Oasis OR-24S работает не правильно
Ответы: 8
Просмотры: 9555

Re: Колонка Oasis OR-24S работает не правильно

Приобрел квартиру, в которой была установлена колонка Oasis OR-24S. Куплена вроде как не давно, и имеются некие отклонения. Да я в принципе и сам рукастый, и интересно как ни как...притом и живу в Самаре. Может какой нюанс упустил, или что не так понимаю в работе самого газо-водяного регулятора...м...
Abil
15 сен 2016, 13:43
Форум: Водонагреватели, газовые колонки
Тема: Колонка Oasis OR-24S работает не правильно
Ответы: 8
Просмотры: 9555

Вот, например, сервисная компания: http://www.comfogor.com/service/waterheater/" onclick="window.open(this.href);return false;
Abil
09 сен 2016, 11:46
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Коллектор на 1400 кВт и возможные альтернативы ему.
Ответы: 11
Просмотры: 6608

Re:

RUZALIN писал(а):На такую мощность производителем надо самим уже быть. Варить и собирать из труб на месте, внутри котельной, по заданным расчётам.
Точно! А при больших коллекторах нужно еще выполнить отдельный проект, с расчетами по прочности.
Abil
08 сен 2016, 09:18
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Будет ли работать такая схема обвязки ТА газ. котла и веток
Ответы: 191
Просмотры: 47979

Не хочу никому навязывать мнение про полипропилен. Тем более, что fredisk совсем не опасается с полипропиленом, например, коррозии.
Abil
07 сен 2016, 16:56
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Будет ли работать такая схема обвязки ТА газ. котла и веток
Ответы: 191
Просмотры: 47979

Re:

. Но при повышенных температурах любой, даже очень хороший, полипропилен старее очень быстро. Ну и сколько лет будет служить ппр при температуре 70 и давлении 3 атм. Давление 3, с запасом 2. Это 6. При этом давлении и температуре - лет 25-30. Считать надо на фактический ход температур, с учетом ото...
Abil
07 сен 2016, 13:13
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Будет ли работать такая схема обвязки ТА газ. котла и веток
Ответы: 191
Просмотры: 47979

Re:

wolf345 писал(а):Спасибо что своими ответами помогаете мыслям двигаться в правильном направлении (всегда было подозрение что любая профессия это не только знания и навыки но и специфический способ мышления и восприятия).
"
"Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь."
Abil
07 сен 2016, 09:19
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Будет ли работать такая схема обвязки ТА газ. котла и веток
Ответы: 191
Просмотры: 47979

Re:

И куда же он расползается?Факты,пожалуйста.Я понимаю Вашу нелюбовь к полипропилену,но на ваших фото расползаются дешёвые фитинги,которые предназначены для холодной воды,а какой-то [*ЦЕНЗУРА*] ставит на отопление.Кстати перегрева не любит любая пластмасса,даже вами любимая. Из Википедии: "Вследствие...
Abil
06 сен 2016, 15:27
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Будет ли работать такая схема обвязки ТА газ. котла и веток
Ответы: 191
Просмотры: 47979

Вот небольшая статья о каскадных подключениях котлов: http://www.c-o-k.ru/market_news/ustanov ... t-v-rossii" onclick="window.open(this.href);return false;
Abil
02 сен 2016, 16:58
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Пеллетные котлы DOZATECH
Ответы: 29
Просмотры: 15060

Если в Гугле попробовать найти сайт DOZATECH, то получается такая картинка: (см.скан). https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=DOZATECH" onclick="window.open(this.href);return false; В переводе с японского ゴルフ - это гольф. По адресу г.Люберцы, ул.Транспортная 6 (к...
Abil
01 сен 2016, 10:24
Форум: Buderus
Тема: Специалисты Бош Термотехника приняли участие в судействе кон
Ответы: 3
Просмотры: 2564

Вот здесь есть видео: http://www.ukkmosoblgaz.ru/content/news ... ENT_ID=593" onclick="window.open(this.href);return false;
Abil
31 авг 2016, 14:29
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: фильтр перед Котлом
Ответы: 11
Просмотры: 12881

Называется как-то так: Фильтр чугунный резьбовой, с магнитной вставкой. Краника для слива грязи нет. Есть пробка. Инструкция к фильтру: http://www.komfort.ru/catalog/instrukci ... c10337.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Abil
30 авг 2016, 13:13
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Будет ли работать такая схема обвязки ТА газ. котла и веток
Ответы: 191
Просмотры: 47979

Фото не открываются. Нет доступа.
Abil
30 авг 2016, 09:50
Форум: Куплю, Продам, Обменяю, Подарю,...
Тема: Электропривод Esbe ARA 661 продам
Ответы: 10
Просмотры: 5101

управление у него простое - включить/выключить. Т.е. может занять любое промежуточное положение в диапазоне 90°. Можно его повернуть вручную, если отжать шестеренку кнопкой и повернуть рычажком.
Abil
23 авг 2016, 11:30
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Система ГВС жилого дома (реконструкция)
Ответы: 8
Просмотры: 5547

Re:

покажи где в СНИПе написано что оцинкованные трубы запрещено использовать на водоснабжение? В СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85. "Применение сварных трубопроводов из оцинкованной стали не допускается. Оцинкованные трубы, узл...