Найдено 902 результата

Джордано
05 июн 2018, 22:52
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Автоматика топочной
Ответы: 8
Просмотры: 4206

В логике разбираться лень, схема с низким разрешением, скачал-увеличил, все равно плохо видно. С добавочным сопротивлением у вас действительно косяк - оно или в небе висит, или закорочено. Вот вам может полезная ссылка - недорогие цифровые термореле на дин-рейку с выносным датчиком и программируемым...
Джордано
06 май 2018, 23:06
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Пеллетный котел
Ответы: 4
Просмотры: 2608

Meistars писал(а):и теперь нужно уточнить что культура производства пеллет в РФ низкая, поэтому пеллеты зачастую делают из отходов деревообработки, а поэтому нужно обязательно иметь механическую очистку колосников
Как будто в европах/америках на пеллеты лес валят. :D Ох уж эти продаваны...
Джордано
19 мар 2018, 21:09
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Радиоуправление контурами ТП
Ответы: 24
Просмотры: 14252

Не разбирался, но что-то похожее http://poersmart.by/features-setup" onclick="window.open(this.href);return false;
Джордано
13 мар 2018, 23:17
Форум: Отопительные приборы
Тема: Электро обогрев
Ответы: 50
Просмотры: 43252

Re: Электро обогрев

В районе 47 квадратов дача...Поставили три панели Нахерэн NT200 и две NT330, панель NT500. Подключили через термореле, панели работают, в помещении тепло. Рекламный сказочник. На улице было около нуля? "В помещении тепло" = 15С? Тогда верю. 200х3+330х2+500=1760Вт, 1760/47=37Вт/м2. Дача это две доще...
Джордано
02 дек 2017, 01:18
Форум: Электроснабжение
Тема: Защита от скачков напряжения в сети
Ответы: 12
Просмотры: 16483

А что сработает быстрее варистора? По моему у варистора нет временных характеристик - не видел. Там нелинейное сопротивление которое не зависит от времени.
Я себе ИБП выбирал в основном по этому признаку - варистор на входе с максимальным показателем поглощения энергии.
Джордано
25 ноя 2017, 01:59
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Выбор котла для дома. Посоветуйте.
Ответы: 8
Просмотры: 5104

А что такое "Воду ничем"?
Газа нет?
Тогда твердотопливный котел. К дешевым надо часто бегать, к дорогим - пореже. Я бы Стропувовский (Stropuva) клон купил - в районе штуки баксов.
Джордано
04 ноя 2017, 00:18
Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
Тема: Полиэтиленовая труба для полива
Ответы: 7
Просмотры: 21656

esistema писал(а):С ПНД зимой ничего не будет
Так обрадовать, а потом так огорчить... Чуть не побежал за трубой, потом смотрю - ссылка на продавца, потом смотрю - три сообщения, плюнул с досады и принялся писать этот пост. :(
Джордано
30 окт 2017, 01:13
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: обсудить соображения по снижению тактования
Ответы: 23
Просмотры: 11021

Если использование конденсационного газового оборудования не оправдано В этой статье не сравниваются конденсационные котлы с обычными - здесь рассматривается эффективность диапазонов модуляции. Математика говорит что глубокая модуляция должна принести процентов 5-10 экономии газа. У студента на пра...
Джордано
30 окт 2017, 00:53
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: обсудить соображения по снижению тактования
Ответы: 23
Просмотры: 11021

У меня есть вариант этой статьи чуть полнее с картинками.
Джордано
29 окт 2017, 21:22
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: обсудить соображения по снижению тактования
Ответы: 23
Просмотры: 11021

Вы у меня уже спрашивали, часа три на поиски потратил в своем PC - странно, но не нашел.
Джордано
29 окт 2017, 21:08
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Котел перестает работать при закрытии камеры сгорания
Ответы: 24
Просмотры: 39023

Снял фронтальную крышку с камеры, где расположены горелка, теплообменник и вентилятор дымохода. Я так понял, вы не камеру сгорания открыли, а переднюю панель корпуса котла сняли? Она ни на что влиять не должна. Если это так, то смотрите короткое на панель, или какой-то шлейф при закрытии отходит - ...
Джордано
29 окт 2017, 19:57
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: обсудить соображения по снижению тактования
Ответы: 23
Просмотры: 11021

Как-то на другом ресурсе у меня спросили мнение о неправильной CO: обычный котел-радиаторы-ТП без смесителя - все регулируется жестким старт/стопом. Я уже открыл рот придать это дело анафеме, но обнаружил, что нет аргументов. Как-то читал многостраничный труд по количественно/качественному регулиров...
Джордано
05 окт 2017, 23:31
Форум: Baxi
Тема: Нужна помощь в выборе газового котла.
Ответы: 45
Просмотры: 24954

Профессионал знает что такое q2, в отличии от пишущих статьи дилетантов. Вы вот опять дилетантами ругаетесь на людей (в этом случае которых даже не знаете и не слышали). Не правильно. Давайте представим идеальный котел Типтопа с бесконечной модуляцией, как он будет работать в режиме, описанном им "...
Джордано
04 окт 2017, 22:58
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Изменение вентиляции
Ответы: 9
Просмотры: 49605

Kro-T писал(а): у меня в ванной плохо работает вытяжка
Сосед снизу или с боку? Вытяжка принудительная или естественная? Тест с салфеткой что дает?
Джордано
04 окт 2017, 22:52
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Странный звук в котле Навиен Deluxe
Ответы: 8
Просмотры: 54099

В котле крутится насос и вентилятор. На холодном котле, при запуске, как появится звук, разъедините разъем на секунду - где звук пропадет там и ... Это в теории, сам так не делал.
Джордано
04 окт 2017, 22:19
Форум: Насосы, насосные станции
Тема: Grundfos UPS 25-60
Ответы: 44
Просмотры: 44743

Синеману лень было рассказывать про классический пример с колесом (задача циркуляционного насоса не поднимать колесо - только крутить), вот и отшутился.
Джордано
04 окт 2017, 22:11
Форум: Baxi
Тема: Нужна помощь в выборе газового котла.
Ответы: 45
Просмотры: 24954

tiptop писал(а):Это зависит от горелки. Если при изменении теплопроизводительности качество сжигания стабильно, то максимум КПД котла приближается к минимуму его нагрузки (к нулю).
Не правильно. Есть диаграммы, графики, статьи... но вы профессионал, вам не буду доказывать.
Джордано
03 окт 2017, 15:34
Форум: Baxi
Тема: Нужна помощь в выборе газового котла.
Ответы: 45
Просмотры: 24954

конструктора почему-то делают котлы с относительно небольшой модуляцией... Обычный котел дает максимальное КПД на номинальной (она же максимальная) мощности. Для него режим вкл/выкл оптимален, модуляция снижает КПД. В конденсационном котле максимальный КПД на 30% мощности, модуляция приветствуется....
Джордано
30 сен 2017, 00:17
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Газовый котел в бревенчатый дом
Ответы: 48
Просмотры: 19651

Я соляной платы травлю (дорожки на них делаю). Вы попутали - она медь жрет (без катализатора довольно вяло). От кислот могут накрыться резинки-прокладки-клапана, но не н/ж теплообменник.
Джордано
28 сен 2017, 22:23
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Газовый котел в бревенчатый дом
Ответы: 48
Просмотры: 19651

Какие у Вас познания. Даже стесняюсь спросить, на чем же они основаны..... Принтеры промываете? А что не правильно? Все промывки на основе кислот. Я конечно не химик, но уверен, что соляная, лимонная, серная, молочная, сульфаминовая, уксусная кислоты не нанесут урон нержавейке. Так чем это можно пр...

Перейти к расширенному поиску