Найдено 2957 результатов

RUZALIN
26 авг 2016, 19:55
Форум: Beretta, Riello
Тема: на что заменить?
Ответы: 61
Просмотры: 50949

Re: на что заменить?

Если исходить из статистики поломок и гарантийных ремонтов, то я как АСЦ Протерм за 4 года не поменял ни одной запчасти на Протермах, даже сами удивляемся. А ставили и продавали эти котлы мы много. В то же время по Вайлланту статистика хуже. Обслуживаем котлы одинаково хорошо, дело не в отношении к ...
RUZALIN
26 авг 2016, 19:39
Форум: Protherm
Тема: Конденсационный котёл Протерм Рысь(LYNX condens). Обсуждение
Ответы: 25
Просмотры: 16431

Имелось ввиду, что если нет управления модуляцией, тогда аналогично можно применить и регулятор ближе к телу, это Калор Матик 630 тый.
RUZALIN
25 авг 2016, 23:42
Форум: Beretta, Riello
Тема: на что заменить?
Ответы: 61
Просмотры: 50949

Re: на что заменить?

Хотя бы тем, что он качественнее.
RUZALIN
25 авг 2016, 21:02
Форум: Protherm
Тема: Конденсационный котёл Протерм Рысь(LYNX condens). Обсуждение
Ответы: 25
Просмотры: 16431

Тогда зачем нам сторонние регуляторы, можно регулировать Вайллантовским Калор Матик 630 тым по выходам Stufe. И в случае с Протермом, у которого можно напрямую делать погодозависимость, это даже проще сделать. Регулятор управляет контурами, а котлом выключает или включает по выходу Stufe через конта...
RUZALIN
25 авг 2016, 20:01
Форум: Beretta, Riello
Тема: на что заменить?
Ответы: 61
Просмотры: 50949

Re: на что заменить?

Тогда и вопроса быть не должно, берите :)
RUZALIN
25 авг 2016, 19:34
Форум: Beretta, Riello
Тема: на что заменить?
Ответы: 61
Просмотры: 50949

Re: на что заменить?

Нормальный средний котёл. Как и все остальные Итальянцы.

Если не упиратся именно в этого производителя, то за эти деньги можно купить Протерм, куда более лучший выбор. Но нужно смотреть в сторону наличия сервисных центров, если есть хороший сервис на Беретту, то именно его и надо брать.
RUZALIN
25 авг 2016, 19:29
Форум: Protherm
Тема: Конденсационный котёл Протерм Рысь(LYNX condens). Обсуждение
Ответы: 25
Просмотры: 16431

А сторонние регуляторы по Опен Терм будут управлять модуляцией котла Протерм?

Хотя мы побежали вперёд, как я понимаю этого девайса(переходник с BUS на Open-Term) то самого нет в данный момент для заказа в России :)
RUZALIN
25 авг 2016, 11:41
Форум: Protherm
Тема: Конденсационный котёл Протерм Рысь(LYNX condens). Обсуждение
Ответы: 25
Просмотры: 16431

Судя по инструкции на голландца, эти котлы близнецы. Отличие только в насосе, у голландца энергоэффективный насос, у Протерма простой насос. переходник eBUS-OpenTherm То есть этот переходник позволяет цеплять к нему регуляторы по каналу OpenTherm? Это допустим регуляторы Крёмшрёдер. Но этот канал на...
RUZALIN
24 авг 2016, 23:30
Форум: Beretta, Riello
Тема: на что заменить?
Ответы: 61
Просмотры: 50949

Re: на что заменить?

oleg.dmitrievic писал(а):недостаточный проток это не проблема котла
Это проблема для котла.
oleg.dmitrievic писал(а):и термосмеситель это сможет исправить.
Как он добавит проток?
RUZALIN
24 авг 2016, 23:19
Форум: Beretta, Riello
Тема: на что заменить?
Ответы: 61
Просмотры: 50949

Re: на что заменить?

Не верно. Если проблема есть, то термосмеситель его не решает. Если проблемы при термосмесителе нет, то его и со стороны котла значит не было.
RUZALIN
24 авг 2016, 23:12
Форум: Beretta, Riello
Тема: на что заменить?
Ответы: 61
Просмотры: 50949

Re: на что заменить?

а в слишком малом для котла водоразборе, на котором он хоть и включается но ровную температуру держать всеже не может. И чем поможет термосмеситель в данном случае? Уменьшит и без того малый проток из-за подмешивания и котёл или ещё больше будет перегревать или просто не включится не видя проток, ч...
RUZALIN
24 авг 2016, 23:09
Форум: Protherm
Тема: Protherm плата управления. Ремонт. Помогите, пожалуйста!
Ответы: 16
Просмотры: 18047

Обычно наоборот. Проблема в газовом клапане приводит к поломке электронно платы котла. При этом информируется ошибка F.26. При этом можно ставить хоть сколько новых газовых клапанов, они не испортятся, но и ошибка не исчезнет. Надо менять неисправный газовый клапан + вышедшую из строя электронную пл...
RUZALIN
24 авг 2016, 22:52
Форум: Protherm
Тема: Конденсационный котёл Протерм Рысь(LYNX condens). Обсуждение
Ответы: 25
Просмотры: 16431

Нет, регуляторы Вайллант не могут управлять котлами Протерм по BUS шине, точно так же и наоборот.
RUZALIN
24 авг 2016, 22:50
Форум: Protherm
Тема: Protherm плата управления. Ремонт. Помогите, пожалуйста!
Ответы: 16
Просмотры: 18047

oleg.dmitrievic писал(а):битую плату поставить новый клапан получите дохлый клапан
Клапан, подсоединённый на убитую плату не выходила из строя. Платы обычно сам клапан убивает.
RUZALIN
24 авг 2016, 21:50
Форум: Protherm
Тема: Конденсационный котёл Протерм Рысь(LYNX condens). Обсуждение
Ответы: 25
Просмотры: 16431

Конденсационный котёл Протерм Рысь(LYNX condens). Обсуждение

Добрый вечер коллеги. Все, кто работает с отопительным оборудование Протерм, в этом году заметили серьёзное обновление почти всего модельного ряда из бытовой серии. Обновились все настенники, кроме Тигра. Обновились напольные котлы Медведь серии KLOM и KLZ. Но это обновление того, что было. Но вот с...
RUZALIN
24 авг 2016, 20:57
Форум: Protherm
Тема: Protherm плата управления. Ремонт. Помогите, пожалуйста!
Ответы: 16
Просмотры: 18047

выдает ошибку НО уже F26!!! Добрый вечер. По аналогии с платами Вайллант, это говорит о том, что газовому клапану и плате пришёл конец. Не пытайтесь на этот газовый клапан ставить новую электронную плату, получите ещё одну электронную плату с ошибкой Е26. Менять нужно сразу и газовый клапан и элект...
RUZALIN
16 авг 2016, 19:02
Форум: Отопительные приборы
Тема: какой электро-котел экономичнее
Ответы: 10
Просмотры: 8554

loginza25408 писал(а):Какой электрокотел экономичнее
Выключенный и который висит на витрине, то есть не купленный!
RUZALIN
20 июл 2016, 22:52
Форум: Buderus
Тема: Ошибка 3С buderus logomax u052-24K
Ответы: 39
Просмотры: 58905

За два года, если котлу не делать ТО как следует могло забить лопатки вентилятора пылью или другой гадостью. Тогда она уже не развивает нужной скорости или просто не вытягивает нужной порции выхлопных газов. Ошибка может быть из-за этого. Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: Чего же он два года рабо...
RUZALIN
11 июл 2016, 14:23
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Обвязка котла Vaillant 236/5-3 ecoTEC pro VUW
Ответы: 62
Просмотры: 22718

Dim@ писал(а):Не увидел ответа представителя фирмы вайлант.
Чтобы услышать ответ от представителя, нужно чтобы вопрос был задан в соответствующем разделе или теме. Нужно перенести тему в соответствующий раздел.
RUZALIN
09 июл 2016, 23:39
Форум: Водонагреватели, газовые колонки
Тема: Котел gazeco24
Ответы: 6
Просмотры: 5321

Нет.

Перейти к расширенному поиску