Найдено 97 результатов

товарищь Бендер
12 янв 2017, 10:54
Форум: Thermona
Тема: Неисправность котла Therm DUO 50(T)
Ответы: 62
Просмотры: 63980

контакты на плате ни при чом...иббо плата меняная, а проблема та же :big_boss:
товарищь Бендер
12 янв 2017, 10:26
Форум: Thermona
Тема: Неисправность котла Therm DUO 50(T)
Ответы: 62
Просмотры: 63980

Кроме платы ничего. Платы сконфигурированы, как были на "материнских" котлах. После того, как обнаружил пригасание/разгорание прозвонил проводку на модулятор...поизгибав и подёргав её при этом (мало ли-вдруг залом где-то под изоляцией).. Но там всё ровно. После этого выдернул эти два проводка со ште...
товарищь Бендер
11 янв 2017, 19:08
Форум: Thermona
Тема: Неисправность котла Therm DUO 50(T)
Ответы: 62
Просмотры: 63980

Продолжаем разговор...здрасьти. Итак, поменял я плату. С левого котла на правый и наоборот. Ошибка Е01 вскоре опять вылезла, на том же, проблемном котле...упс. А теперь внимание- при закрывании панели управления (с лежачего положение в стоячее, ага) горелка начинает пригасать. Откидываю ее опять вни...
товарищь Бендер
22 дек 2016, 22:48
Форум: Thermona
Тема: Неисправность котла Therm DUO 50(T)
Ответы: 62
Просмотры: 63980

Re: Неисправность котла Therm DUO 50(T)

Слава богу-треск фиксированный) Замерил ток ионизации-3-4-5 мка. По-моему нормально. Проверил заделку кабеля к клемме-там всё "ровно" Вот...еще вспомнил-на семинаре препод из Термоны говорил про потенциал между нулем и землей. Дескать-1-2 вольта некритично, ну а если выше, то уже никто не даст гаран...
товарищь Бендер
22 дек 2016, 21:29
Форум: Thermona
Тема: Неисправность котла Therm DUO 50(T)
Ответы: 62
Просмотры: 63980

Re: Неисправность котла Therm DUO 50(T)

"разум возобладал " Вопщем-то я не считаю разумным менять что ни попадя...и уж тем более датчик протока. Который (оказывецо!) нормально замкнут и размыкается при включении насоса. Вот как разомкнутый контакт может повлиять на нол два вольт ноль 4 вольта? Котрые плата как бэ считывает...КАК?? Заменил...
товарищь Бендер
21 дек 2016, 09:47
Форум: Thermona
Тема: Неисправность котла Therm DUO 50(T)
Ответы: 62
Просмотры: 63980

Re:

oleg.dmitrievic писал(а):01 это у наверное всех потеря пламени.
Официально-да. Но вот опыт доказывает, что из-за глючного маностата тоже Е01 выбрасывает.
Вопщем-я буду менять датчик тяги и датчик протока...ну и кабель ионизации тоже. :PARDON:
товарищь Бендер
21 дек 2016, 09:30
Форум: Thermona
Тема: Неисправность котла Therm DUO 50(T)
Ответы: 62
Просмотры: 63980

Re:

если уровень сигнала попадает в диапазон между этими значениями, контроллер воспринимает его некорректно, вроде и замкнут контакт, а вроде и нет. И поведение становиться непредсказуемо. Т.е. в любой непонятной ситуации котел выбрасывает Е01 ? Ок. СПС за подсказку. У мну было нечто похожеее на DIMS0...
товарищь Бендер
21 дек 2016, 00:06
Форум: Thermona
Тема: Неисправность котла Therm DUO 50(T)
Ответы: 62
Просмотры: 63980

Re:

А не может ли ноль грязнится временами? да х.з.... Второй котел работает-то...от одной сети. Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: возможно он знает о этой плате то что ты не знаешь и о чем не говорит производитель угу...там наверное бонусный параметр еше есть-тетрис запускает...или танчики) :dark2...
товарищь Бендер
20 дек 2016, 13:23
Форум: Thermona
Тема: Неисправность котла Therm DUO 50(T)
Ответы: 62
Просмотры: 63980

давление на горелке-да, почему-то не держит заданные рамки. Чуть чуть, но уплывает от ранее заданных границ. х.з.. Но вряд ли это служитт причиной ошибки. Оно хоть и уплывает, но остается в паспортных рамках.
товарищь Бендер
20 дек 2016, 11:40
Форум: Thermona
Тема: Неисправность котла Therm DUO 50(T)
Ответы: 62
Просмотры: 63980

мощность, пламя...фазировка и пр. зазаемления это всё в конечном итого упирается в электрод. И если он замурзанный или коряво подключен, то все пляски с минимальной мощностью и др. факторами так и останутся плясками. Бесполезными плясками. В моем случае ошибка вылазит раз в неделю. (примерно...со сл...
товарищь Бендер
19 дек 2016, 17:51
Форум: Thermona
Тема: Неисправность котла Therm DUO 50(T)
Ответы: 62
Просмотры: 63980

Re:

А в памяти ошибок все Е01? Все до единой Е01. Клиент жалуется, что два года с ним уже мучается Проверьте сопротивление предельного термостата тяги на рассекателе, да и на теплообменниках проверьте. Проверить несложно...а смысл? При срабатывании они свою ощибку дадут... Ионизацию оставьте в покое......
товарищь Бендер
19 дек 2016, 00:20
Форум: Thermona
Тема: Неисправность котла Therm DUO 50(T)
Ответы: 62
Просмотры: 63980

Точна! Так ис кажу :krutnyak:
товарищь Бендер
18 дек 2016, 23:53
Форум: Thermona
Тема: Неисправность котла Therm DUO 50(T)
Ответы: 62
Просмотры: 63980

Новая эт хорошо. Но я должен клиенту дать авторитетный совет (чтоб самому туда не тащиться за тридевять земель) мол, так и так -разделай, там медная жила, отожми разожми и т.п. Конфуз же случиться, если там не меднаяжила))
товарищь Бендер
18 дек 2016, 22:51
Форум: Thermona
Тема: Неисправность котла Therm DUO 50(T)
Ответы: 62
Просмотры: 63980

При диагностике давление газа в динамике (на входе) с 21 до 15 падало. Некритично, но я указал клиенту на этот косячок. Давление на горелке мне тоже не понравилось. Мин.и макс. выставляю, но при повторных замерах эти параметры уплывают...пару раз корректировал, но чотко стабильного показания так и н...
товарищь Бендер
18 дек 2016, 17:25
Форум: Thermona
Тема: Неисправность котла Therm DUO 50(T)
Ответы: 62
Просмотры: 63980

Re: Неисправность котла Therm DUO 50(T)

Ок. Банальная нехватка газа для устойчивого пламени?
товарищь Бендер
18 дек 2016, 13:13
Форум: Thermona
Тема: Неисправность котла Therm DUO 50(T)
Ответы: 62
Просмотры: 63980

Всем здра. Напишу-ка сюда....как раз DUO-50 (.А) Вопщем-периодически вылазит Е01. У клиента в запасе (в отработке ) уже штук 5 электродов ионизации. Напруга-всё по фэншую...+заземление наличествует....газ, правда, просаживается с 21 до 14-15. Но второй котел (точь такой) работает и без всяких ошибок...
товарищь Бендер
27 янв 2016, 23:33
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Низкотемпературная система отопления. Покритикуйте, плиз.
Ответы: 539
Просмотры: 159349

нее...я так не согласен. клиент засрал свой котелок, а я должен корячиться разбирать -прочищать? Не по христиански это...да и регламент ТО не подразумевает такой благотворительности. Химией какой нить так и быть...можно еще побрызгать, но разбирать?! Собсно, клиент не жалуется на котелок...Вот когда...
товарищь Бендер
27 янв 2016, 23:00
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Низкотемпературная система отопления. Покритикуйте, плиз.
Ответы: 539
Просмотры: 159349

Re:

oleg.dmitrievic писал(а):керхером :)
еще необдуманные предложения будут? :fellow:
товарищь Бендер
27 янв 2016, 22:29
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Низкотемпературная система отопления. Покритикуйте, плиз.
Ответы: 539
Просмотры: 159349

Re:

oleg.dmitrievic писал(а): На тех местах конденсат образуется и к нему прилипает пыль. меньше всего этому подвержены висманы
Окай...пыль. А чем же растворить эту закоксовавшуюся пыль? Эт не кальций шмальций... :DONT_KNOW:

Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Джордано-СПС. :DRINK:
товарищь Бендер
27 янв 2016, 19:25
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Низкотемпературная система отопления. Покритикуйте, плиз.
Ответы: 539
Просмотры: 159349

Re:

] Делать было нечего, решил почистить котел. Котел проработал четыре месяца. Открыл камеру сгорания - какие-то коричнивые хлопья, трубки в неслабом известковом налете (как Накипь любит фотки выкладывать). 2015-01-25-1823.jpg 2015-01-25-1825.jpg Пропылесосил, продул, мыл мокрой зубной щеткой в течени...

Перейти к расширенному поиску