Да, в бойлер уходит 85 , возвращается 80 (по крану-термометру) Когда на подаче , допустим 75, на обратке прим. 62...т.е. дельта выше Этот кран-термометр оченама загадочный. И так и сяк смотрели-никаких рисок, маркеров , чтоб угалдать положение клапана. Только на торце канавка. вдоль трубы-открыто , ...
- 29 окт 2015, 23:44
- Форум: Бойлеры косвенного нагрева, ГВС
- Тема: оооочень долго нагревается бойлер...аж до 47 гр...
- Ответы: 169
- Просмотры: 125149
Это опять я. Сильно не пинайте за неполную инфу...я-то думал-наличие стрелки само сабой разумеется при таком котле...(или не разумеется?) Вот последние, свежие данные (фотки прикреплять по-прежнему не умею..верьте на слово)) -Котловой насос 32/80 толкает на стрелку (1-я скорость) - контур бойлера на...
- 29 окт 2015, 18:23
- Форум: Бойлеры косвенного нагрева, ГВС
- Тема: оооочень долго нагревается бойлер...аж до 47 гр...
- Ответы: 169
- Просмотры: 125149
Ээээ... Меня терзают смутные сомнения.. Кажись-гидравлический расчет стрелки и котлового насоса никто не делал. Впрочем-насосы контуров тоже, наверное, наугад поставлены. Аможет быть такое, что котловой контур как-то передавливает контура и поэтому бойлерный насос не может зачерпнуть необходимое кол...
- 29 окт 2015, 17:54
- Форум: Бойлеры косвенного нагрева, ГВС
- Тема: оооочень долго нагревается бойлер...аж до 47 гр...
- Ответы: 169
- Просмотры: 125149
Re:
Да . Три вверх и один внизMij-gan писал(а):И контура вверх-вниз располагаются?товарищь Бендер писал(а):-контуров на гребеночке (Мёйбис...если чо) всего 5
упс...я тут посчитал и оказывается их всего четыре....гыы
- 29 окт 2015, 17:48
- Форум: Бойлеры косвенного нагрева, ГВС
- Тема: оооочень долго нагревается бойлер...аж до 47 гр...
- Ответы: 169
- Просмотры: 125149
Re:
Вот тут сложнее))wetleo писал(а):Mij-gan писал(а):В какие патрубки подключена подача/обратка на бойлер?
Сверху вниз циркуляция
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
а в автоматике вы там верно всё подключили,не чё не перепутали
- 29 окт 2015, 17:39
- Форум: Бойлеры косвенного нагрева, ГВС
- Тема: оооочень долго нагревается бойлер...аж до 47 гр...
- Ответы: 169
- Просмотры: 125149
Re:
и насос вы говорите меняли не только говорю..мы его действительно меняли ! Вместо WILO 48wставили 132w. В моей табличке это никак не отразилось на результатах. Вот абсолютно ровно тот же результат по скорости нагрева..(( Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: товарищь Бендер В какие патрубки подключе...
- 29 окт 2015, 17:25
- Форум: Бойлеры косвенного нагрева, ГВС
- Тема: оооочень долго нагревается бойлер...аж до 47 гр...
- Ответы: 169
- Просмотры: 125149
Re:
а что при этом происходило с котловой водой Я даже табличку себе расчертил-время, T котла, Тбойлера, (подача и обратка), Тгвс....горелка он, горелка офф. Если коротко-котел догоняет до 80, долго остывает до 65. Температура гвс еле еле по градусу за 5 минут растет Ну и выравнивается Т подачи и Тобра...
- 29 окт 2015, 17:07
- Форум: Бойлеры косвенного нагрева, ГВС
- Тема: оооочень долго нагревается бойлер...аж до 47 гр...
- Ответы: 169
- Просмотры: 125149
Re:
а с ппр что Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: а выставлено какая желаемая температура гвс ППР говорю же-проливали. Были подозрения (чисто от безысходности) что в контуре бойлера какой нить затык или воздушная пробка...поэтому отсоединяли его от коллектора и проливали напором туда и обратно. Там ...
- 29 окт 2015, 16:55
- Форум: Бойлеры косвенного нагрева, ГВС
- Тема: оооочень долго нагревается бойлер...аж до 47 гр...
- Ответы: 169
- Просмотры: 125149
Re:
датчик бойлера в гильзе как положено вс тавлен Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: полепропилен не запаян на каком нить стыке Вставлен, ага. И водичка на ощупь соответствует показаниям датчика. Нет такого, что на дисплее , например, 40, а вода шпарит кипяток. Рециркуляция на момент испытаний была ...
- 29 окт 2015, 16:38
- Форум: Бойлеры косвенного нагрева, ГВС
- Тема: оооочень долго нагревается бойлер...аж до 47 гр...
- Ответы: 169
- Просмотры: 125149
Re:
Аааа. Я понял вашу мысль). Не-там всё в порядке. Предохранительный клапан на виду и не течет.wetleo писал(а):товарищь Бендер писал(а):вот тут не понял ...
- 29 окт 2015, 16:29
- Форум: Бойлеры косвенного нагрева, ГВС
- Тема: оооочень долго нагревается бойлер...аж до 47 гр...
- Ответы: 169
- Просмотры: 125149
Re: Re:
1)какого диаметра труба на греющем контуре на бойлер и из какого материалла 2)при запросе на приготовление гвс до какой температуры нагревается котловая вода и выкл. горелка 3)если есть байпас в мэйбасе то проверьте закрыт он или нет 4)аварийник если выведен в кнз,может проток есть и вы не видите 5...
- 27 окт 2015, 22:33
- Форум: Бойлеры косвенного нагрева, ГВС
- Тема: оооочень долго нагревается бойлер...аж до 47 гр...
- Ответы: 169
- Просмотры: 125149
хех.. В нашем случае время непрерывной работы на ГВС превышает все разумные пределы...Котел забивает на ГВС (не достигая заданного градуса) и включается на отопление. О как. И еще-тактования. шмактования.. да, вредно, да-неправильно...НО, почему мощный котел не может нагреть относительно немощный бо...
- 27 окт 2015, 22:10
- Форум: Бойлеры косвенного нагрева, ГВС
- Тема: оооочень долго нагревается бойлер...аж до 47 гр...
- Ответы: 169
- Просмотры: 125149
Ок. Спасибо, добрый человек за совет. Но я туп настырный..просто так от меня не отделаешься) Вот еще ..вдогонку- Горрелка-то двухступенчатая. На подогрев бойлера работает только одна ступень (прим. 42kw)...что вполне себе сопоставимо с мощностью змеевика бойлера. Пару раз даже вторая ступень включал...
- 27 окт 2015, 21:16
- Форум: Buderus
- Тема: Нижний предел номинальной теплопроизвoдительности
- Ответы: 37
- Просмотры: 13438
Re: Нижний предел номинальной теплопроизвoдительности
оппа..смотрю-тут про горелки речь идет...теоретические дебаты. А можно практический совет получить? Котел G331 на 73kw, двух ступенчатая горелка и бойлер 300литров на 36kw. Как их подружить, чтоб бойлер побыстрее нагревался...а то щас целый час кочегарит и еле еле 50 гр. набирает. В соседней теме на...
- 27 окт 2015, 20:13
- Форум: Бойлеры косвенного нагрева, ГВС
- Тема: оооочень долго нагревается бойлер...аж до 47 гр...
- Ответы: 169
- Просмотры: 125149
- 27 окт 2015, 19:44
- Форум: Бойлеры косвенного нагрева, ГВС
- Тема: оооочень долго нагревается бойлер...аж до 47 гр...
- Ответы: 169
- Просмотры: 125149
оооочень долго нагревается бойлер...аж до 47 гр...
Привет, уважаемые. Весь моск вынес этот чертов будерус 300 литров на 36kw мощности теплообменника. Токмо на вас вся надежда )) Итак, папарядку- -котелок одноименный бойлеру на 73kw- G334 -контуров на гребеночке (Мёйбис...если чо) всего 5, но не будем на них отвлекаться, ибо при испытаниях они все (к...
- 17 дек 2014, 10:36
- Форум: Thermona
- Тема: Нужен мануал на HDIMS 04
- Ответы: 6
- Просмотры: 21911
Re: Нужен мануал на HDIMS 04
В библиотеке ссылки не скачивают ...и не открываются (