Найдено 1400 результатов
- 20 окт 2017, 08:15
- Форум: Baxi
- Тема: Нужна помощь в выборе газового котла.
- Ответы: 45
- Просмотры: 25004
- 08 окт 2017, 09:57
- Форум: Baxi
- Тема: Нужна помощь в выборе газового котла.
- Ответы: 45
- Просмотры: 25004
Не знаком с этими "Смайлами", но, например, подобный контролер Кромшредера или ДеДитриш могут ротировать котлы... Добавлено спустя 6 минут 16 секунд: Или можно поставить пакетный переключатель для ручной смены "первого-второго" котла раз в неделю-месяц... Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: Ну а то...
- 04 окт 2017, 10:36
- Форум: Baxi
- Тема: Нужна помощь в выборе газового котла.
- Ответы: 45
- Просмотры: 25004
Code , слишком часто приходится сталкиваться с такими "креативщиками", но вот когда у них заболят зубы они бегут к стоматологу (и стоматологи вполне себе процветают), а когда у них проблемы с отоплением, они берут почему-то отвертку... (о "процветании" сервиса вы и сами знаете). Поэтому... смотрите...
- 03 окт 2017, 22:41
- Форум: Baxi
- Тема: Нужна помощь в выборе газового котла.
- Ответы: 45
- Просмотры: 25004
- 03 окт 2017, 10:41
- Форум: Baxi
- Тема: Нужна помощь в выборе газового котла.
- Ответы: 45
- Просмотры: 25004
Все прекрасно понимают, что глубокая модуляция - это хорошо и чем больше модуляция , тем лучше... Однако стоит обратить внимание на следующий факт: конструктора почему-то делают котлы с относительно небольшой модуляцией... Отсюда вывод: либо инженеры в котельных фирмах идиоты, либо кто-то другой... ...
- 01 окт 2017, 18:26
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Газовый котел в бревенчатый дом
- Ответы: 48
- Просмотры: 19695
Теплообменники начинают промывать обычно, когда они уже "забухали" от отложений... Из за этих отложений они к тому же уже и прогоревшие. - начинаем промывать, вот тебе и свищ готовый... И всегда дырка со стороны камеры пламени. Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: Те же пластинчатые теплообменники о...
- 11 сен 2017, 10:42
- Форум: Сантехника, полотенцесушители
- Тема: Гигиенический душ
- Ответы: 4
- Просмотры: 4775
- 09 сен 2017, 22:12
- Форум: Vaillant
- Тема: Шум при работе в режиме ГВС
- Ответы: 23
- Просмотры: 30205
первичный теплообменик плохо омывается теплоносителем при максимальной мощности и шумит. Видимо, нужно переставить союз "и" вот так: "первичный теплообменик плохо омывается теплоносителем И при максимальной мощности шумит". Из-за отложений в теплобменнике образуются застойные зоны, при увеличении т...
- 05 сен 2017, 15:19
- Форум: Baxi
- Тема: Теплый пол.
- Ответы: 106
- Просмотры: 41620
- 05 сен 2017, 13:32
- Форум: Baxi
- Тема: Теплый пол.
- Ответы: 106
- Просмотры: 41620
- 05 сен 2017, 08:56
- Форум: Baxi
- Тема: Теплый пол.
- Ответы: 106
- Просмотры: 41620
Джордано! Дело даже не в том, что это другое техническое устройство, а система отопления, дымоудаления и газоснабжения в здании - это не производственная линия, куда ставится маркировочное оборудование... Это другой принципиально бизнес! С другими потребителями, с другой конкурентной средой, с друг...
- 02 сен 2017, 21:51
- Форум: Baxi
- Тема: Теплый пол.
- Ответы: 106
- Просмотры: 41620
tiptop , спасибо! А то у меня диаграма есть, но она у меня для конденсатников, там "альфа не более 30%, а у вас во весь диапазон... Да, иногда наблюдаю зелень на медных теплообменниках со стороны входа теплоносителя из обратки. Но чугун в том числе тем и хорош, что толстый и менее теплопроводный, ч...
- 02 сен 2017, 20:00
- Форум: Baxi
- Тема: Теплый пол.
- Ответы: 106
- Просмотры: 41620
У меня в морозы поднимается до 52С, поэтому это ограничение не включал, пришлось термостат на подачу прикручивать. Не красивое и не надежное решение потому что Бакси постарался только на 45 и 85 - инвалиды. А может у вас что-то не так сделано? :roll: Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: Даже при к...
- 02 сен 2017, 18:35
- Форум: Baxi
- Тема: Теплый пол.
- Ответы: 106
- Просмотры: 41620
Ну нет там конденсата... с таким коэффициентом избытка воздуха.cineman писал(а):Этот половой режим Бакси сделал не только в медных котлах, но и в чугунных, что совсем опасно для этих котлов.
Один раз всретился с конденсатом, но там обратка была порядка 10С (теплый пол в "малоотапливоемом" помещении...)
- 23 авг 2017, 16:57
- Форум: Водоснабжение, водопровод, скважины
- Тема: Надземный водопровод без обогрева
- Ответы: 7
- Просмотры: 20235
- 04 июл 2017, 08:26
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Синхронизация насосов в СО
- Ответы: 22
- Просмотры: 19663
Не понимаю зачем автору "синхронизация", но штатно можно что-либо включать через релейную плату расширения KHG71410651- (чертеж https://www.baxi.ru/upload/iblock/e4f/khg_71410651.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;), установить параметры по мануалу https://www.baxi.ru/upload/iblock/48...
- 29 июн 2017, 10:21
- Форум: Baxi
- Тема: Семинары BAXI в Москве!
- Ответы: 45
- Просмотры: 25309
как чего ни спросишь так одно расстройство Дык вы спрашивайте! Есть и бесплатный телефон, но там как на кого нарветесь, разный опыт у сотрудников... Есть форум https://www.baxi.ru/forum/" onclick="window.open(this.href);return false; Есть и персональные контакты сотрудников https://www.baxi.ru/cont...
- 29 июн 2017, 08:26
- Форум: Baxi
- Тема: Семинары BAXI в Москве!
- Ответы: 45
- Просмотры: 25309
рассказ о годовом обороте, слияниях, поглощениях и прочих корпоративных собачьих свадьбах. Ну я на эти "свадьбы" уделяю 10-15 мин и то в режиме "а как мы тут у вас?" Если издать доступный сервис-мануал Пытаемся, постоянно совершенствуем, вот https://baxi.ru/forum/files/tech/seminar_book_2017_2.pdf"...
- 25 июн 2017, 12:28
- Форум: Baxi
- Тема: Требуется помощь по работе бакси манфор
- Ответы: 5
- Просмотры: 4219
- 24 июн 2017, 12:34
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Спирт в системе отопления (продолжение темы 2006 года)
- Ответы: 71
- Просмотры: 22194
nextgen24 , высрался? Вы невежественны в обсуждаемом вопросе, а гоногру как у ....оверклокера :? А по делу... Вы бы освоили бы сначала стандартные решения, потом можно обсуждать их усовершенствования. Я вот не знаю как это сделано на "автодомах", или в жилых блоках на буровых на Ямале. Это подсказк...