совместимость меди и оцинковки

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Сантехник с МРЭПа
Претендент
Претендент
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 17:23
Репутация: 0
Откуда: МРЭП № 4

совместимость меди и оцинковки

Сообщение Сантехник с МРЭПа »

Есть информация, что нельзя на отопление/водопровод ставить медь и оцинковку вместе, типа стояки - оцинковка, подводка к радиаторам - медь, или отопление - оцинковка, змеевик бойлера - медь... Т.к. эти материалы образуют гальванопару, и с какимто из них в этом случае начинается быстрая коррозия... Хто нибудь может подтвердить/опровергнуть/дополнить информацию?

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

ДА дейстительно это правда.
Есть определенный правила монтажа оцинковки и меди,крутится в голове где я это видел и читал...не могу вспомнить
Но смысл в том что сначала должна идти медь а после нее стальной стояк или подводка,или наооборот, вообщем думаю поняли о чем речи.
НУ не могу вспомнить не могу!
И еще знаю то что к алюминивым радиаторам низя присоединять медь.
Вернее подводки делать из меди.Так будет вернее.
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »


Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

Видел котлы 30-летние с немецкой помойки,на патрубках американки оцинкованные и куски медных труб.Никаких следов коррозии.А если фитинги -г....но,то их хоть с пластиком в паре,хоть с железом-сгниет

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Хрен, г..но, или мочало....
Начинаем всё сначала.....

100-тый раз задаю вопрос.
КТО НИБУДЬ ВИДЕЛ ЭТУ КОРРОЗИЮ?

Аватара пользователя
SKV
Любитель
Любитель
Сообщения: 423
Зарегистрирован: 17 июл 2004, 14:45
Репутация: 0
Откуда: г.Самара

Сообщение SKV »

Оцинковка после меди по движению воды рассыпается элементарно.
Сантехники всех стран - объединяйтесь !

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Оцинковка после меди? :roll: Весьма экзотичная схема :D

Аватара пользователя
SKV
Любитель
Любитель
Сообщения: 423
Зарегистрирован: 17 июл 2004, 14:45
Репутация: 0
Откуда: г.Самара

Сообщение SKV »

Что экзотичного?Например в любомэтажном доме локально заменили стояк ХВ,скажем на втором этаже.
Сантехники всех стран - объединяйтесь !

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

А-а-а-а-!!! Дошло!! Это значит и полотенцесушитель медный на ГВС ставить нельзя? Зачем тогда их делают? И подводки к сушилке из меди тоже нельзя делать? Выходит пластик - медь 1:0 ? А каков химизм процесса? Это же не электрохимия?

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

ЭлектроХУмия........ :evil: :evil: :evil:

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

SKV писал(а):Оцинковка после меди по движению воды рассыпается элементарно.
ВЫ ВИДЕЛИ?

Сантехник Ваня
Претендент
Претендент
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 21 май 2004, 03:37
Репутация: 0
Откуда: Киев

Сообщение Сантехник Ваня »

NWB писал(а):А каков химизм процесса? Это же не электрохимия?
Не знаю, как это называется (во всяком случае - не гальв. пара), но процесс происходит следующим образом.
Медная труба хошь-не хошь обогащает воду ионами Cu+2, которые при удобном случае норовят восстановить свою электронную оболочку. Удобный случай предоставляется довольно скоро, когда они входят в соприкосновение с химически более активным цинком. Ионы меди отнимают недостающие электроны у атомов цинка, и те, превратившись в ионы Zn+2, растворяются в воде. Защитный цинковый слой имеет толщину около 20 микрон (если ошибаюсь – поправьте), и ионы меди рано или поздно проковыряют в нем дырочки, лишив в этих местах стальную трубу защитного покрытия. Еще через несколько лет в этих местах появляются свищи. Я про трубу ГВС, в ней температура хорошая и циркуляция постоянная. Стояки холодной воды могут всю жизнь черными простоять и остаться целыми (если окрашены).
В нашей местности в одном из ЖЭКов запрещают даже медную разводку воды по квартире. Знакомые рассказали. Заставляют переделывать на МП или другую хрень. Видать их гл.инж. где-то что-то слышал.

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

Сантехник Ваня писал(а): Не знаю, как это называется ..., но процесс происходит следующим образом
Вот это особенно сильно сказано..)))
По-новогоднему...
Я плакаль..))))
Мне любопытно, Вы могли б также понятно объяснить термин "совокупление"??

Сантехник с МРЭПа
Претендент
Претендент
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 17:23
Репутация: 0
Откуда: МРЭП № 4

Сообщение Сантехник с МРЭПа »

всмысле всю жизнь клиента или положенные чрным трубам 30-40 лет?
...от главный инженер, от [*ЦЕНЗУРА*]\крючкотвор\бюрократ\старократ... душить таких нада :twisted:

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Сантехник Ваня писал(а):Стояки холодной воды могут всю жизнь черными простоять и остаться целыми
А вот тут я плакаль, конкретно.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Сантехник Ваня писал(а): ионы меди рано или поздно проковыряют в нем дырочки, лишив в этих местах стальную трубу защитного покрытия. Еще через несколько лет в этих местах появляются свищи
тут тоже.

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Не путайте автономное отопление с водопроводом. По долговечности труб разница очень большая.

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Даешшшь народу на водопровод пластиковый трубопровод!!! И чтобы никаких окислительно-востановительных совокуплений, то бишь реакций.
С учетом экономических факторов, а так же надежности гомогенно-сваренных соединений ПОЛИПРОПИЛЕН!

Ставить всегда!
Ставить везде!!
До дней последних донца!!!
Исполнительной схемой беречся от ГВОЗДЕЙ... (далее по тексту).

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Сколько видел оцинкованных труб, они внутри тоже оцинкованные.

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

NWB писал(а):Сколько видел оцинкованных труб, они внутри тоже оцинкованные.
Я тоже.

Ответить