Диаметр трубы для батареи 5,6 КВТ

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Мидав
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 апр 2004, 16:28
Репутация: 0

Сообщение Мидав »

Уважаемый коллега, можно в принципе сделать все что угодно, только есть основные каноны, от которых отступать не совсем корректно. Потому как, чтобы просчитать диаметр теплопровода, необходимо решить уравнение с одной неозвестной и 2 заданными величинами ( тепловая нагрузка, переносимая трубой, и скорость в сечении трубы, которая в свою очередь не должна превышать 1,5 м/с(нормы по аккустическому комфорту)). И если диаметр получается большим, то есть два выходжа из такой ситуаци:
а) принять его ближайшим большим, по сортаменту;
б) наплевать на все эти нормы(т.к. насос все равно продавит, да и трубы, как правило, закрываются при отделке).
Удачи. :lol: :lol: :lol:

Vlad _Y
Претендент
Претендент
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 05 апр 2004, 21:17
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Vlad _Y »

Мидав молодец! Но мог бы хотя бы начинающему проектировщику нацарапать пару формул!
С уважением Vlad_ Y.

Мидав
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 апр 2004, 16:28
Репутация: 0

Сообщение Мидав »

Уважаемые коллеги, чтобы ни написал Владислав про мои сообщения - это Все дешевые компраматы, потому как он сидит рядом в офисе и глумится надо мнойю
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!

Мидав
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 апр 2004, 16:28
Репутация: 0

Сообщение Мидав »

Хорошо, я схалявил, поэтому иправляюсь.
Сообщаю, что при скорости 1,5 м/с и нагрузке 53,6 кВт внутренний диаметр теплопровода д.б. всего лишь 7,5 мм, но поправлюсь,что будет подшумливать, поэтоу 16-й трубы хватит в полне.
С уважением, Мидав. :lol: :lol: :lol:

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Во блин.
А вы из какого офиса?
А еще надо посмотреть. чтоб он параллельно чему нибудь его не
запердолил.
А то может и не протягивать.
Наверное. :wink:

Vlad _Y
Претендент
Претендент
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 05 апр 2004, 21:17
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Vlad _Y »

Mat писал(а):Во блин.
А вы из какого офиса?
А еще надо посмотреть. чтоб он параллельно чему нибудь его не
запердолил.
А то может и не протягивать.
Наверное. :wink:
Из спец. центра "Тепло-вода" группы компаний "Антарес" - Братишка.
С уважением Vlad_ Y.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Очень приятно.

Vlad _Y
Претендент
Претендент
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 05 апр 2004, 21:17
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Vlad _Y »

Mat писал(а):Очень приятно.
Взаимно!
С уважением Vlad_ Y.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

А чо, правда 50 кВт можно протолкнуть через трубочку в 8 мм?
Или я опять не врубился?

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Чето я сомсем ничего не понял. ребята.
У ВАС НАПИСАНО ПЯТЬДЕСЯТ ТРИ И ШЕСТЬ ДЕСЯТЫХ КИЛОВАТТА.
Или нет?

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Или это очередное глумление?

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Мидав писал(а):Хорошо, я схалявил, поэтому иправляюсь.
Сообщаю, что при скорости 1,5 м/с и нагрузке 53,6 кВт внутренний диаметр теплопровода д.б. всего лишь 7,5 мм, но поправлюсь,что будет подшумливать, поэтоу 16-й трубы хватит в полне.
С уважением, Мидав. :lol: :lol: :lol:
Прошу повторить.

Мидав
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 апр 2004, 16:28
Репутация: 0

Сообщение Мидав »

Да нет же!!!!!!!!!!!!!!!!
Там ведь просто опечатка с моей стороны, конечно же 5,6 кВт.
:lol: :lol: :lol:

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

А я то испугался.
:wink:

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Да да.
Напиши.
А то вдруг помощь потребуется.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Мидав писал(а):Да нет же!!!!!!!!!!!!!!!!
Там ведь просто опечатка с моей стороны, конечно же 5,6 кВт.
:lol: :lol: :lol:
Видал я один котел. обвязанный по таким ошибкам.
Представте:
Газовый котел на 90 кВт обвязанный 22-ой медной трубой на компрессионных фитингах.
:wink:
Он потом у них взорвался. После 20 минут работы.
:lol: