Отвод дымовых газов от настенника в многоэтажке
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
AleksFitter
- Претендент

- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 16 апр 2006, 12:58
- Репутация: 1
- Откуда: Курск
Отвод дымовых газов от настенника в многоэтажке
Собрались делать "поквартирку" на 2м этаже 9 этажки. Настенный котел на кухне, труба отвода газов будет идти через лоджию. Слева от кухни расположены окна соседа ,сверху лоджия другого соседа.
Вопросов 2.
Есть ли нормы отвода газов при поквартирном отоплении в многоэтажке, а конкретно, куда должна выходить труба и на каком расстоянии от форточки соседа. Что за СНиП или СП?
В ЖЭКЕ для разрешения на "поквартирку" требуют подписи о согласии всех квартир по стояку. О том, что отработанные газы им (соседям) не мешают. Правомерно ли это требование? Столкнулись с этим в первый раз, обычно все было без проблем.
Вопросов 2.
Есть ли нормы отвода газов при поквартирном отоплении в многоэтажке, а конкретно, куда должна выходить труба и на каком расстоянии от форточки соседа. Что за СНиП или СП?
В ЖЭКЕ для разрешения на "поквартирку" требуют подписи о согласии всех квартир по стояку. О том, что отработанные газы им (соседям) не мешают. Правомерно ли это требование? Столкнулись с этим в первый раз, обычно все было без проблем.
-
AleksFitter
- Претендент

- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 16 апр 2006, 12:58
- Репутация: 1
- Откуда: Курск
[quote="@lex";p="15620782"]
Какая такая форточка
Выхлоп продуктов сгорания через фасад здания запрещен.
Раздельный дымоход и через 7 этажей вверх (9-2) + тех.этаж
[/quote]
Где это написано?
Я то-же могу сказать,что газы от настенного котла на расстоянни в 1,5 м полностью смешиваются с окружающим воздухом и не оказывают никакого влияния. Читал где-то.
У нас в городе, да и у вас ,я уверен, 99 процентов делают через стену в кухне.
Какая такая форточка
Выхлоп продуктов сгорания через фасад здания запрещен.
Раздельный дымоход и через 7 этажей вверх (9-2) + тех.этаж
[/quote]
Где это написано?
Я то-же могу сказать,что газы от настенного котла на расстоянни в 1,5 м полностью смешиваются с окружающим воздухом и не оказывают никакого влияния. Читал где-то.
У нас в городе, да и у вас ,я уверен, 99 процентов делают через стену в кухне.
-
AleksFitter
- Претендент

- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 16 апр 2006, 12:58
- Репутация: 1
- Откуда: Курск
[quote="@lex";p="15620785"]
А по поводу 99% - делали (прошедшее время)
[/quote]
С сейчас как делаете? Нанимаете вышку, может пожарных, или сами ,как промышленные альпинисты, на веревках крепите дымоход по наружней стене и тянете его до крыши.
Тула от Курска не далеко, что-то я не видел на домах дымоходов от отдельных квартир
А вообще, я спросил, может, кто знает про СНИП, где конкретно написано, что делать надо так и так.
А по поводу 99% - делали (прошедшее время)
[/quote]
С сейчас как делаете? Нанимаете вышку, может пожарных, или сами ,как промышленные альпинисты, на веревках крепите дымоход по наружней стене и тянете его до крыши.
А вообще, я спросил, может, кто знает про СНИП, где конкретно написано, что делать надо так и так.
А вообще я советую в поиск по сайту http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=5591
Вы котлы как ставите легально или как? Проект небось делаете? Если разрешают коаксиал - да ради бога, рад за вас.
Вы котлы как ставите легально или как? Проект небось делаете? Если разрешают коаксиал - да ради бога, рад за вас.
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает
Re: Отвод дымовых газов от настенника в многоэтажке
[quote="AleksFitter";p="15620780"] Настенный котел на кухне, труба отвода газов будет идти через лоджию.[/quote]Крастота то какая! Ляпота!
А можно вопрос немного не в тему? А для чего надо делать поквартирку? Может все же постоячно или поподъездно? Котел на чердаке или в подвале наверное эстетичнее?
А можно вопрос немного не в тему? А для чего надо делать поквартирку? Может все же постоячно или поподъездно? Котел на чердаке или в подвале наверное эстетичнее?
Платить за газ дешевле, чем за Ц.О.AleksFitter писал(а) (Смотреть Пост):
Настенный котел на кухне, труба отвода газов будет идти через лоджию.
Крастота то какая! Ляпота!
А можно вопрос немного не в тему? А для чего надо делать поквартирку? Может все же постоячно или поподъездно? Котел на чердаке или в подвале наверное эстетичнее?
-
AleksFitter
- Претендент

- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 16 апр 2006, 12:58
- Репутация: 1
- Откуда: Курск
Дом уже с Ц.О. Теплоноситель идет по стоякам на верх в холостую, обратно через радиаторы. На 2м этаже холодно. Эта беда всех панельных 9 этажек этой серии. Вот и делают люди (кто может) поквартирку, правда не более 3х квартир на газовый стояк.
А платить за газгораздо дешевле чем за такое Ц.О. с холодными радиаторами
А платить за газгораздо дешевле чем за такое Ц.О. с холодными радиаторами
- proekt
- Профи

- Сообщения: 555
- Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
- Репутация: 3
- Откуда: Долина в Карпатах
Основные причины:А можно вопрос немного не в тему? А для чего надо делать поквартирку?
1. Переложить заботы комунальщиков на самих жителей, причем за их собственные деньги (примерно 1-3 кбакса с квартиры)...
2. Несложно срубить бабок на "проектах", "согласования", "монтажах".
Написано в кавычках - потому как часто оно таковым не является
Я уже много писал...
ДА, делают... Но это большая ошибка, как и поквартирка в целом...У нас в городе, да и у вас ,я уверен, 99 процентов делают через стену в кухне.
Посчитайте разсеивание если не лень... Например хрущоба 100 квартир., на подветренной стороны 50 кухонь, там 24кВт котлы, пускай работает половина - 0,6Мвт... на растоянии 20 см от стен...Я то-же могу сказать,что газы от настенного котла на расстоянни в 1,5 м полностью смешиваются с окружающим воздухом и не оказывают никакого влияния. Читал где-то.
Нифига там не смешивается...
[quote="AleksFitter";p="15620813"] На 2м этаже холодно. ... Вот и делают люди (кто может) поквартирку...[/quote]Да про ерундовое ЦО я понял. Почему надо все это на кухне ставить. Нельзя ли на эти три квартиры котел убрать или в подвал или на чердак? Хотя возможно там и магистраль газовая побольше и можно сделать хоть на весь стояк. При этом все за счет жителей, и они платят за только за газ.
-
AleksFitter
- Претендент

- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 16 апр 2006, 12:58
- Репутация: 1
- Откуда: Курск
Да просто лучше поставить один хороший котел, чем три дерьмовых, у которых то прошивки слетают, то не включаются, то еще чего. А оплату поделить проще простого. Например можно взять счет за газ и разделить на троих. Если кто то боиться, что расход будет не пропорционален, то можно теплосчетчики поставить. Зато можно и бойлер нормальный на ГВС поставить. "Когда захочешь включать и отключать" не надо. Нормальная автоматика это делает самостоятельно. А то все на работе или на даче, похолодало и включить некому. Приехали в холодную квартиру.
- proekt
- Профи

- Сообщения: 555
- Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
- Репутация: 3
- Откуда: Долина в Карпатах
Ага... Сосед выключил - уехал в деревню на недельку...Хозяин когда захотел включил его, когда выключил
А соседи топят за счёт междукомнватных перегородок...
Вот Вам и экономия.
Особо закалённые паразиты вообще отопление не ставят - тулуп + водочка... Остальное соседи натопят... Особенно хорошо когда за стенкой дети и топят по-больше...
- шидол
- Мастер

- Сообщения: 1769
- Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
- Репутация: 44
- Откуда: ставропольский край
Kass,ох-ох
Не поведутся люди из 2-3 х комнатной квартиры из провинции,на Ваше предложение с теплосчетчиками и интеллектуальной автоматикой и общим котлом на весь стояк.Хотя вроде бы все плюсы на виду,но затраты
.У одного доход 30т.р.,а другой живет на пенсию и пшенкой на воде пробавляется.А альтруисты и Робин гуды остались только в сказках.
чисть канализацию и никого не бойся
[quote="@lex";p="15620782"]Какая такая форточка
Выхлоп продуктов сгорания через фасад здания запрещен.
Раздельный дымоход и через 7 этажей вверх (9-2) + тех.этаж[/quote]
это какая турбина протолкнёт 7+1*2,8=22,5м дымохода? не видел таких возможностей у котлов...
а индивидуальный дымоход под открытую камеру не прокатит. по законодательству нужно дымоход обслуживать и актики каждый год получать, что всё тип-топ
а кто это делать будет?[quote="proekt";p="15620814"]
ДА, делают... Но это большая ошибка, как и поквартирка в целом...
[/quote]
ошибка не то, что делают поквартирку, а то, что не делают ЦО.
котельная на дом - это хорошо, но за чьи деньги?
жильцы? не реально по достатку и не поверят, что какая-то котельная будет лучше той, что есть. бюджетные деньги?
ну может где-то и тратятся...
а вот мнение, что ИСО выгоднее, чем ЦСО несколько спорное.
если не дают тепла и берут деньги, то да.
раскиньте расходы на проект+монтаж на срок службы котла. добавьте расходы на сервис+ремонт, немного головной боли со всей этой вознёй. не такая уж и выгода получается, особенно с дифференцированными тарифами на газ в украине.
Выхлоп продуктов сгорания через фасад здания запрещен.
Раздельный дымоход и через 7 этажей вверх (9-2) + тех.этаж[/quote]
это какая турбина протолкнёт 7+1*2,8=22,5м дымохода? не видел таких возможностей у котлов...
а индивидуальный дымоход под открытую камеру не прокатит. по законодательству нужно дымоход обслуживать и актики каждый год получать, что всё тип-топ
ДА, делают... Но это большая ошибка, как и поквартирка в целом...
[/quote]
ошибка не то, что делают поквартирку, а то, что не делают ЦО.
котельная на дом - это хорошо, но за чьи деньги?
жильцы? не реально по достатку и не поверят, что какая-то котельная будет лучше той, что есть. бюджетные деньги?
а вот мнение, что ИСО выгоднее, чем ЦСО несколько спорное.
если не дают тепла и берут деньги, то да.
раскиньте расходы на проект+монтаж на срок службы котла. добавьте расходы на сервис+ремонт, немного головной боли со всей этой вознёй. не такая уж и выгода получается, особенно с дифференцированными тарифами на газ в украине.
не важно знать. достаточно подозревать.
[quote="шидол";p="15620833"]У одного доход 30т.р.,а другой живет на пенсию...[/quote]Так у того кто на пенсию живет откуда три тонны на ИСО? Если каждый уже готов отдать по 3-3.5 штуки, то сложите их в кухну и сделайте общее предложение. За те же бабки люди получат более качественное отопление, и еще ГВС нормальный в придачу, со всей автоматикой. И монтажники нормально заработают и люди получат продукт качественный.
- proekt
- Профи

- Сообщения: 555
- Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
- Репутация: 3
- Откуда: Долина в Карпатах
А ей тяга поможетэто какая турбина протолкнёт 7+1*2,8=22,5м дымохода? не видел таких возможностей у котлов...
Вверх толкать практически не надо
У нас колонки в городе заменены на котлы, практически всегда с открытой камерой.а индивидуальный дымоход под открытую камеру не прокатит. по законодательству нужно дымоход обслуживать и актики каждый год получать, что всё тип-топ а кто это делать будет?
А ИСО за чьи? Если подойти с умом можно организовать там сообщества, облигации, акции и т.п. Опыт давно имеется. Думаю много захотят вложить скажем 1000 баксов а не 1500 чтоб было тепло.ошибка не то, что делают поквартирку, а то, что не делают ЦО.
котельная на дом - это хорошо, но за чьи деньги?
жильцы? не реально по достатку и не поверят, что какая-то котельная будет лучше той, что есть. бюджетные деньги? ну может где-то и тратятся...
А многие захотят вложить 30000, чтоб ещё и иметь доходец...
Но это конечно поднапрягтись надо много больше чем мусолить тематику разрешения/неразрешения, выдавать ТУ, делать проекты на ОДНУ!!! квартиру, согласововать и т.п.
[quote="proekt";p="15620847"]
Вверх толкать практически не надо
[/quote]
не задумывались, с чего бы это со2, который тяжелее воздуха, стремится вверх? и почему дымоход должен быть утеплён?
[quote="proekt";p="15620847"]У нас колонки в городе заменены на котлы, практически всегда с открытой камерой.
[/quote]
разговор идёт о девятиэтажках? в девятиэтажках ЖЭК не обслуживает дымканалы. собссно их там и нет. соответственно, не выдаёт акт об их наличии. а если не ЖЭК, то кто?
А ей тяга поможетэто какая турбина протолкнёт 7+1*2,8=22,5м дымохода? не видел таких возможностей у котлов...
Вверх толкать практически не надо
[/quote]
не задумывались, с чего бы это со2, который тяжелее воздуха, стремится вверх? и почему дымоход должен быть утеплён?
[quote="proekt";p="15620847"]У нас колонки в городе заменены на котлы, практически всегда с открытой камерой.
[/quote]
разговор идёт о девятиэтажках? в девятиэтажках ЖЭК не обслуживает дымканалы. собссно их там и нет. соответственно, не выдаёт акт об их наличии. а если не ЖЭК, то кто?
не важно знать. достаточно подозревать.