Методики расчета гидравлических стрелок
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Re: Методики расчета гидравлических стрелок
[quote="К.Д.";p="85465"]Господа!
Будьте добры, дайте ссылку на методику расчета ГС[/quote]
Вот здесь есть
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=1522
Будьте добры, дайте ссылку на методику расчета ГС[/quote]
Вот здесь есть
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=1522
Re: Методики расчета гидравлических стрелок
[quote="К.Д.";p="85465"] (котельная на 15 Гкал/ч).
[/quote]
Ой, это по мне размерчик. Поподробнее нельзя по схеме поговорить, а то достали уже разговоры про настенники да теплые полы. Котлы на перегретой воде надеюсь? Дымовая труба одна, или из каждого котла отдельная? Резервное топливо предусмотрено? Какое? В общем К.Д. продолжьте тему, а то скучно мне!
Ой, это по мне размерчик. Поподробнее нельзя по схеме поговорить, а то достали уже разговоры про настенники да теплые полы. Котлы на перегретой воде надеюсь? Дымовая труба одна, или из каждого котла отдельная? Резервное топливо предусмотрено? Какое? В общем К.Д. продолжьте тему, а то скучно мне!
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
- LEX
- Профи

- Сообщения: 783
- Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
- Репутация: 19
- Откуда: С Урала мы, с Южного
[quote="Прохожий";p="85504"]
Ой, это по мне размерчик. Поподробнее нельзя по схеме поговорить[/quote]
И я б хотел тож потусоваться здеся.
Бум ждать, пока товарисч освободиться и денег соберет на Инет.
Ой, это по мне размерчик. Поподробнее нельзя по схеме поговорить[/quote]
И я б хотел тож потусоваться здеся.
Бум ждать, пока товарисч освободиться и денег соберет на Инет.
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду
А профи теперь по другому адресу живут..
А профи теперь по другому адресу живут..
- Styx
- Гуру

- Сообщения: 2931
- Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
- Репутация: 0
- Откуда: Ростов-папа
- Контактная информация:
Вот вам ссылка, там есть пример расчета с определением конструктивных размеров. Жаль,что схема такая простая
Может что-нить о регулировании раскажете,интересно. 
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.
[quote="К.Д.";p="15620370"]Уточнение, некое подобие ИТП (для ГВС стоят теплообменники) есть не во всех домах, а дома двухэтажки допотопные. А что котлам будеть при зависимой схеме если не секрет?[/quote]
Прокорродируют. Объем системы очень большой, утечки соответственные. Поддерживать качество теплоносителя очень дорого и эксплуатационщики забьют на это дело сто пудов. В результате шлам образующийся при нагреве забъет застойные зоны, под ним создасться повышенная кислотность и будет происходить усиленная коррозия. Но это еще не все. Этот процесс может происходить достаточно долго - от года до пяти лет. Гораздо раньше случится другая беда. Из-за слоя накипи на стенках котла уменьшится теплосъем. Если служба эксплуатации вовремя не заметит этого, то будет осуществляться местный перегрев топки. Тут уже зависит от качества металла. Сам видел на ЗИОСабе в верхней части топки, как металл повело. Потом там вообще прогар произошел, топку пришлось заваривать. В общем, в вашем случае категорически рекомендую ставить теплообменник.
Прокорродируют. Объем системы очень большой, утечки соответственные. Поддерживать качество теплоносителя очень дорого и эксплуатационщики забьют на это дело сто пудов. В результате шлам образующийся при нагреве забъет застойные зоны, под ним создасться повышенная кислотность и будет происходить усиленная коррозия. Но это еще не все. Этот процесс может происходить достаточно долго - от года до пяти лет. Гораздо раньше случится другая беда. Из-за слоя накипи на стенках котла уменьшится теплосъем. Если служба эксплуатации вовремя не заметит этого, то будет осуществляться местный перегрев топки. Тут уже зависит от качества металла. Сам видел на ЗИОСабе в верхней части топки, как металл повело. Потом там вообще прогар произошел, топку пришлось заваривать. В общем, в вашем случае категорически рекомендую ставить теплообменник.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Если исходить из 65 т/МВт и объема подпитки 0,75%, то расход на подпитку выходит 8,5 м3/ч. С подпиткой проблем не будет, поскольку котельная на эксплуатации в нашей конторе и там анализы постоянно берут. Кроме того котел водотрубный будет, черт бы его побрал и ХВО на комплексоне (не зря я спрашивал плюсы и минусы). Тут другая проблема нарисовалась: Дома старые подключены зависимо, а поскльку такой график то напрямую, без элеваторов и насосов. Не знаю что у них там греется, но эксплуатационники утверждают что на ГВС дают с греющей строны 56 градусов по темп.графику. В общем новые то дома будут нормально проектироваться, с подрезкой графика на 70, а расход сетевой прои этом снижается, для них поставят перемычки а для стариков денег то никто не даст - кабыздох в общем выходит, хоть контур для них отдельный делай 
[quote="К.Д.";p="15620747"]Кроме того котел водотрубный будет,[/quote]
Я такие тока на картинках, ну и как киповец по молодости обслуживал... Расход-то надо держать жёстко и объём лишний не повредит(это про стрелку), но всё-таки надо теплообменники.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
Кто бы на них денег дал
Я не знаю чего они со старыми потребителями то решат, которые просто при новой схеме или околеют или задохнутся. Им же регуляторы всем на вводах ставить надо, не могу же я перемычкой на котельной вопрос решить.
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 58 секунд:
Блин, кто нибудь видел на подаче 56 градусов при наличии ГВС у потребителя?
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 58 секунд:
Блин, кто нибудь видел на подаче 56 градусов при наличии ГВС у потребителя?
- LEX
- Профи

- Сообщения: 783
- Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
- Репутация: 19
- Откуда: С Урала мы, с Южного
[quote="К.Д.";p="15620978"]
Блин, кто нибудь видел на подаче 56 градусов при наличии ГВС у потребителя?
[/quote]
Я видел 40С...(Правда не по графику, а из-за раздолбайства..)
Очень простое дело - 150 м теплотрассы из 108 трубы НИЧЕМ НЕ ИЗОЛИРОВАНА (заказчики съекономить, мля, решили). Запустили в октябре, в ноябре как дали морозы под -30С. И начались звонки: "Вы неправильно котел рассчитали, вы неправильно насос подобрали!" и т.д.
В обчем очень долго пришлось ребятам объяснять, что они усугубляют глобальное потепление за свои бабки - никак не хотели понять, что такая "мелочь" все решает. Когда наконец сделали теплоизоляцию все пришло в норму....
Блин, кто нибудь видел на подаче 56 градусов при наличии ГВС у потребителя?
[/quote]
Я видел 40С...(Правда не по графику, а из-за раздолбайства..)
Очень простое дело - 150 м теплотрассы из 108 трубы НИЧЕМ НЕ ИЗОЛИРОВАНА (заказчики съекономить, мля, решили). Запустили в октябре, в ноябре как дали морозы под -30С. И начались звонки: "Вы неправильно котел рассчитали, вы неправильно насос подобрали!" и т.д.
В обчем очень долго пришлось ребятам объяснять, что они усугубляют глобальное потепление за свои бабки - никак не хотели понять, что такая "мелочь" все решает. Когда наконец сделали теплоизоляцию все пришло в норму....
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду
А профи теперь по другому адресу живут..
А профи теперь по другому адресу живут..

Что обслуживает котельная и сколько контуров?? 