Прошу прощения за нелепый для специалистов вопрос, газовая автоматика ну скажем, HoneyWell4105 и SIT845 - стабилизирует отрегулированное макс. и мин. давление на выходе (после модулирующего клапана) или просто редуцирует? Ну скажем, при 20 мбар на входе, автоматика отрегулирована на макс=10мбар и мин=2мбар.
Какими будут эти значения, если давление в газопроводе упадет скажем, до 12мбар? Упадут пропорционально 12/20 или останутся такими же?
Спасибо.
Логика работы газового клапана
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- LEX
- Профи

- Сообщения: 783
- Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
- Репутация: 19
- Откуда: С Урала мы, с Южного
Останется такой же 10-2 мбар.
Вот если давление упадет ниже 12 на входе, то 10мбар на выходе можно уже и не получить, так как минимальный перепад давления на клапане (по крайней мере SIT 845) составляет около 2 мбар.
Вот если давление упадет ниже 12 на входе, то 10мбар на выходе можно уже и не получить, так как минимальный перепад давления на клапане (по крайней мере SIT 845) составляет около 2 мбар.
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду
А профи теперь по другому адресу живут..
А профи теперь по другому адресу живут..
- LEX
- Профи

- Сообщения: 783
- Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
- Репутация: 19
- Откуда: С Урала мы, с Южного
[quote="J.Forfun";p="15621268"]
означает что оно просто будет меньше или клапан вообще не откроется?
максимальное давление нужно опустить до 6 мбар?
[/quote]
Давление просто будет меньше входящего на перепад давления в клапане. То есть, если входящее 8 мбар, то на выходе будет около 6 мбар. Ничего перенастраивать не надо, а то, когда давление нормализуется у Вас так и останется 6 мбар, хотя могло бы быть 10 (к примеру).
А на какие параметры надо настроить клапан у Вас должно быть написано в инструкции к котлу (так как горелки разные бывают)
означает что оно просто будет меньше или клапан вообще не откроется?
максимальное давление нужно опустить до 6 мбар?
[/quote]
Давление просто будет меньше входящего на перепад давления в клапане. То есть, если входящее 8 мбар, то на выходе будет около 6 мбар. Ничего перенастраивать не надо, а то, когда давление нормализуется у Вас так и останется 6 мбар, хотя могло бы быть 10 (к примеру).
А на какие параметры надо настроить клапан у Вас должно быть написано в инструкции к котлу (так как горелки разные бывают)
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду
А профи теперь по другому адресу живут..