откуда берётся воздух????

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
pepelAZ
Претендент
Претендент
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 19 дек 2006, 12:00
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

откуда берётся воздух????

Сообщение pepelAZ »

Здрасьте, есть такая проблема, тёплые полы в одной из квартир всё время завоздушены...причём система в целом в норме...хозяева даже смонтировали насос на прямую....а похеру, пузырики всё булькуют и булькуют...от куда воздух????
Да прибудет с нами сила ДЖАдаев!!!:)))

Аватара пользователя
русский слон
Претендент
Претендент
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 16 фев 2005, 15:46
Репутация: 0
Откуда: ВЛАДИВОСТОК

Сообщение русский слон »

Скорее всего, этот звук создаёт кавитационное завихрение, это когда за каким - то препятствием по ходу жидкости образуется вакуум.
Лучше иметь, дальних родственников на ближнем востоке, чем ближних родственников, на дальнем востоке.

ПрактикЪ
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 28 янв 2005, 21:18
Репутация: 2
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение ПрактикЪ »

Может просто коллектор стоит не по уровню и воздуху не добраться до воздушников? Эта банальнейшая причина встречается сплошь и рядом.

Ответить