Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
К.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 27 янв 2007, 10:46
Репутация: 1
Откуда: Челябинск

Подключение района к сетям

Сообщение К.Д. »

Всем доброго времени суток!

Проблема такая: котельная 15 Гкал/ч, котлы водотрубные=>потери в них около 16 м, итого в котельной со счетчиками и арматурой метров 20-22 будет. Потери на сетях ориентировочно 30-35м. Подключаться будут 10-этажки, поэтому дело пахнет 35-40-метровой статикой. А котлы то тока на 0,6 МПа :(. Если ставить стрелку то на них можно добиться примерно 5-5,5 атм. Но в сетях при этом все равно будет метров 80 на выходе их котельной. Есть варианты кроме независимой схемы в домах,пошлого шайбирования первых потребителей и регуляторов давления на обратке выоток с подключением через насос? Очень подмывает сменить ТУ и заставит всех теплообменники ставить. И вобще: чдайте совет с какой высотности при хорошей длине сетей надо независимую схему делать и как наши сети сейчас пашут?

Аватара пользователя
Konst
Профи
Профи
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 19:37
Репутация: 0

Сообщение Konst »

СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети"

6.14 Системы отопления и вентиляции потребителей должны присоединяться к двухтрубным водяным тепловым сетям непосредственно по зависимой схеме присоединения.
По независимой схеме, предусматривающей установку в тепловых пунктах водоподогревателей, допускается присоединять при обосновании системы отопления и вентиляции зданий 12 этажей и выше и других потребителей, если независимое присоединение обусловлено гидравлическим режимом работы системы.

К.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 27 янв 2007, 10:46
Репутация: 1
Откуда: Челябинск

Сообщение К.Д. »

Это то известно, но что с ними в данном конкретном случае делать? Мне же на заполнение метров 35 точно нужно, плюс напор 30 плюс запас метров 5 итого 70 выходит :( Не хочу я первых шайбировать.

Добавлено спустя 56 минут 7 секунд:

Кстати, пришла в голову еще одна мысля: систему заполнить на 40 м статики, а после включения сетевых насосов слить часть воды до получения полного напора при котором подъем на верхние этажи будет за счет напора насосов. Что скажете?

К.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 27 янв 2007, 10:46
Репутация: 1
Откуда: Челябинск

Сообщение К.Д. »

А я стрелок с насосами на обратке не видел пока в природе. Кроме того мы находимся не в горах, чтобы нам высоты потребителей большую роль играли. И потом, как я сделаю 10 м статики на заполнение, когда высота 10-этажки минимум 30 м, плюс стоит она на 6 м. выше котельной?