пример- вопрос:
1. стоит конвектор - 1,18 кВт.
Ставим сверху такой же - теплоотдача нижнего - 1,18,
верхнего, который нагревает нагретый воздух -какая?
В 2 раза увеличит он мощь нижнего или в 1,5?
Или в 2,5 за счет нагрева теплого воздуха от нижнего?
2. стоит конв. 1,18 - ставим второй такой же в длину - тепломощь от 2-х суммарная в 2 раза?
теплоотдача конвекторов
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Пятницa
- Гуру
- Сообщения: 2415
- Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
- Репутация: 8
- Откуда: Московский регион
- Контактная информация:
теплоотдача конвекторов
Все гениальное - просто.
- Arthur
- Мастер
- Сообщения: 1884
- Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
- Репутация: 11
- Контактная информация:
Мощность у верхнего конвектора д.б. сильно ниже нижнего ( упс..) потому как сильно меняется температурный напор dТ.
Если в нижнем приборе dT определяется разницей между средней температурой прибора (например 80С) и т.н. комнатной температурой (напр 20С), т.е. температурой заходящего в прибор воздуха, то в расположенном над ним конвекторе температура заходящего воздуха будет существенно выше комнатной. Соответственно dT у верхнего прибора будет значительно меньше. С повышением температуры входящего воздуха на каждые 10С над комнатной температурой теплоотдача верхнего прибора будет уменьшаться примерно в 1,26-1,29 раза.
Если в нижнем приборе dT определяется разницей между средней температурой прибора (например 80С) и т.н. комнатной температурой (напр 20С), т.е. температурой заходящего в прибор воздуха, то в расположенном над ним конвекторе температура заходящего воздуха будет существенно выше комнатной. Соответственно dT у верхнего прибора будет значительно меньше. С повышением температуры входящего воздуха на каждые 10С над комнатной температурой теплоотдача верхнего прибора будет уменьшаться примерно в 1,26-1,29 раза.