Отопление паркинга!

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Вован (Киев)
Претендент
Претендент
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 01 дек 2006, 17:54
Репутация: 0
Откуда: Киев

Отопление паркинга!

Сообщение Вован (Киев) »

Здраствуйте! Не подскажите кто как делает отопление паркинга! В частности интереcует вопрос установки терморегуляторов возле регистров! Теплоноситель 150/70 С. Данфосс расчитан на 110 С, Герц на 120 С. Или поставить советские вентили типа 15кч18бр! Они 150 С выдерживают, но боюь что монтажники потом удут очень долго настраивать ситему отопления! Посоветуйте что-нибудь!

Аватара пользователя
Трубопродач
Мастер
Мастер
Сообщения: 1342
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
Репутация: 0
Откуда: мск
Контактная информация:

Сообщение Трубопродач »

Нет у нас таких режимов.
Один раз живём...

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

И нахера нужны терморегуляторы у регистров :lol:
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Аватара пользователя
Renegade
Профи
Профи
Сообщения: 643
Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
Репутация: 7
Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
Контактная информация:

Сообщение Renegade »

нафига на паркинге регистры? трубы? делайте воздушку. машинам пофигу.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru

Аватара пользователя
Вован (Киев)
Претендент
Претендент
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 01 дек 2006, 17:54
Репутация: 0
Откуда: Киев

Сообщение Вован (Киев) »

Делаем рабочку!!! Есть согласованная стадия "П"... тама указана -система отопления паркинга горизонтальная двухтрубная с регистрами из гладких труб с установкой термостатических вентилей "Danfoss" возле каждого отопительного прибора! параметры 150/70С. Эксперты знач согласовали, так теперь вот думаем как быть то! :cool:

gazinfra
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 мар 2007, 11:41
Репутация: 0
Откуда: РБ
Контактная информация:

Сообщение gazinfra »

А на инфракрасных обогревателях не расматривали?

Аватара пользователя
Konst
Профи
Профи
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 19:37
Репутация: 0

Сообщение Konst »

На вводе теплотрассы в помещенние поставить смесительный узел с трехходовиком и понижать в общей подающей трубе температуру до 95 а потом уже разводить ее по регистрам с установкой местных дунфосов.

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

Выкинь эту стадию П.
Делал объект недавно указано тоже самое, заказчик @куел когда узнал что в паркинге температура должна быть +5 градусов, а не 20, как хочет он :evil:
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Ответить