Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Rew
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 08 окт 2006, 18:27
Репутация: 0

Марка датчика протока

Сообщение Rew »

Подскажите пажалуста марку и обозначение датчика протока в котле Electrolux GCB 340 F Viking.

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

наверное, фото нужно...
не важно знать. достаточно подозревать.

Rew
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 08 окт 2006, 18:27
Репутация: 0

Сообщение Rew »

Фотографировал телефоном, поэтому качество не очень
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

Любой датчик с герконом подойдет , из этого потроха выкинуть , а новый выше на резьбе, трубку укоротить
отсутствие результата-тоже результат

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

это Hermann модель котла Habitat2, всмысле, в нем стоит такой же.
внутри поплавок, а прикручен геркон. он практически весь идет по запчастям. есть пластмассовая модификация.
а в чём проблема? не срабатывает или заедает?
не важно знать. достаточно подозревать.

Rew
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 08 окт 2006, 18:27
Репутация: 0

Сообщение Rew »

не срабатывает

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

определите причину. внутри есть поплавок-магнит. при протоке он поднимается и должен замыкаться геркон. положение геркона можно подрегулировать двумя винтиками (видно на фото).
бывает от грязи поплавок заклинивает. открутите верхнюю гайку и проверьте короткой отвёрткой. магнит должен прилипать и подниматься.
где живёте?
не важно знать. достаточно подозревать.

Аватара пользователя
rrrr
Претендент
Претендент
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 01 дек 2006, 02:06
Репутация: 4
Откуда: Закарпатье

Сообщение rrrr »

Ну мона и таки: откручиваешь датчик и туда сюда ,туда сюда (не долго может понравится) подносишь магнитик (марку магнита не помню)и если срабатывает мона с полной увериностю разбирать всю то бронзово-латуное под датчиком. Чистишь магнитик спиртиком (у хозяйки выпрашиваешь спиртик, вдруг повезет ,даст пол-литра),ну если лень заливаешь кислоты, чтоб опилки сами стравились (гарантию не даю).Хуже если датчик(геркона ) не сработал, придется слегка кинуть об пола(желательно паркет),снова провести процедуру туда-сюда, не помогло, кинь снова об пола(желательно мягкая плитка) и если не помогло, кинь в форточку (поможет).Тперя нуна у хозяйки взять сто бакса и идти всюда где есть радио-теле-видео хлам и просить герконя, на крайняк идешь в совдеповскии магазин и отрываешь датчик пожарной сигнализации(на потолке) или охраной (на дверях)(где легче шоб не поймали, но на потолке лучше) не забудь за рупь купить клей (секунда ). Теперя ищем под окном старый герконя откусаем проводка и перепаиваешь на новый ( желательно все два) и тута настаёт самый ответственный момента приставляешь его приблизительно на старое место, а в это время хозяйка краником туда-сюда, а ты его верх или вниз ( находишь место четкой сработки (я не шучу)), как только ты уверен в себе, бистро приклеиваешь клеем. Теперя берешь сто руплей и в магазин, мы тута стаканчики уже найдем .

Rew
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 08 окт 2006, 18:27
Репутация: 0

Сообщение Rew »

Спасибо за советы. Живу в деревне в Волгоградской области. Сервисного мастера палкой не загонишь. Разбирать котел не могу т.к. он сейчас в работе. Теплее станет займусь. Есть герконы еще советских времен, может подойдут.