Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Прошу помощи по Vaillant
Установили котел Vaillant WUV 242-3, сервис центр говорит надо ставить конденсатоотводчик.
Причину не поясняют, в мануале очень мало инфы.
Длина системы отвода продуктов сгорания 1.8 м.
Площадь отапливаемого помещения 90 кв.м.
Фото выложу.
Добавлено спустя 48 секунд:
Все это г. Киев Украина
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
Фото
Причину не поясняют, в мануале очень мало инфы.
Длина системы отвода продуктов сгорания 1.8 м.
Площадь отапливаемого помещения 90 кв.м.
Фото выложу.
Добавлено спустя 48 секунд:
Все это г. Киев Украина
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
Фото
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Argentum 19 мар 2007, 22:03, всего редактировалось 2 раза.
-
taran
- Претендент

- Сообщения: 206
- Зарегистрирован: 24 ноя 2006, 08:17
- Репутация: 4
- Откуда: Dnepropetrovsk
Re: Прошу помощи
[quote="Argentum";p="15626241"]Установили котел Vaillant WUV 242-3, сервис центр говорит надо ставить конденсатоотводчик.
Причину не поясняют...[/quote]
Вопрос в другом, почему монтажники не поставили?
Причину не поясняют...[/quote]
Вопрос в другом, почему монтажники не поставили?
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...
Ни чем не предусмотрено.
Вот даные из монтажных инструкций:
На странице WEB-сайта (http://www.vaillant.ua/go.jsp?menu=1000 ... ype=303805) приведено описание комплекта для отвода конденсата 60/100.
Указанный комплект монтируется прямо у аппаратов Turbomax для отвода конденсата из дымохода при создании концентрических систем длиной, близкой к максимальной. См. техническую документацию Vaillant (заказной # 303805).
Руководство по монтажу систем подвода воздуха и отвода продуктов сгорания в части 1 концентрические трубы 60/100 содержит единственное предостережение относительно установки конденсационного горшка (арт. № 303805) в аппаратах с мощностью 12 кВт при длине труб свыше 4 м. (стр. 10).
Таблица расчета максимальной длины труб указывает на возможность монтажа концентрической трубы 60/100 с аппаратами мощностью 24 кВт максимальной длины 4,5 м (учтен один поворот 90º).
Указаний относительно обязательности установки комплекта для отвода конденсата Руководство по монтажу систем подвода воздуха и отвода продуктов сгорания не содержит.
Монтажники (отдельный вопрос), думаю догадаетесь.
Спасибо за оперативность, а то в Киеве эту конструкцию три месяца сдать не могу.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
P.S. я ни кому не конкурент, просто три года от сдачи дома нет ни тепла ни горячей воды.
Вот даные из монтажных инструкций:
На странице WEB-сайта (http://www.vaillant.ua/go.jsp?menu=1000 ... ype=303805) приведено описание комплекта для отвода конденсата 60/100.
Указанный комплект монтируется прямо у аппаратов Turbomax для отвода конденсата из дымохода при создании концентрических систем длиной, близкой к максимальной. См. техническую документацию Vaillant (заказной # 303805).
Руководство по монтажу систем подвода воздуха и отвода продуктов сгорания в части 1 концентрические трубы 60/100 содержит единственное предостережение относительно установки конденсационного горшка (арт. № 303805) в аппаратах с мощностью 12 кВт при длине труб свыше 4 м. (стр. 10).
Таблица расчета максимальной длины труб указывает на возможность монтажа концентрической трубы 60/100 с аппаратами мощностью 24 кВт максимальной длины 4,5 м (учтен один поворот 90º).
Указаний относительно обязательности установки комплекта для отвода конденсата Руководство по монтажу систем подвода воздуха и отвода продуктов сгорания не содержит.
Монтажники (отдельный вопрос), думаю догадаетесь.
Спасибо за оперативность, а то в Киеве эту конструкцию три месяца сдать не могу.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
P.S. я ни кому не конкурент, просто три года от сдачи дома нет ни тепла ни горячей воды.
-
taran
- Претендент

- Сообщения: 206
- Зарегистрирован: 24 ноя 2006, 08:17
- Репутация: 4
- Откуда: Dnepropetrovsk
[quote="Argentum";p="15626248"]...эту конструкцию три месяца сдать не могу...три года от сдачи дома нет ни тепла ни горячей воды...кондесата там нет...[/quote]
Конденсат будет. А дальше - коррозия котла, - блокировка по "отсутствию тяги". Сервис хочет предотвратить возможные отказы в работе котла. Если Вас это не смущает, будете самостоятельно удалять конденсат. Эта проблема не гарантийный случай.
Конденсат будет. А дальше - коррозия котла, - блокировка по "отсутствию тяги". Сервис хочет предотвратить возможные отказы в работе котла. Если Вас это не смущает, будете самостоятельно удалять конденсат. Эта проблема не гарантийный случай.
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...
- Renegade
- Профи

- Сообщения: 643
- Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
- Репутация: 7
- Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
- Контактная информация:
Вертикальный участок в тёплом помещении вряд ли образуется конденсат.
я бы для подобных случаев посоветовал производителям сделать конденсатоотводчик без слива. Система как и в выпускаемом, но труба (в серийном буртик) длинее, а вода (конденсат если мало будет от тепла испарятся.
Сделаю проверю.
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
Установить его по правилам проблематично отсутствие канализации, а ведёрко мне не очень нравится.
И внешний вид окончательно испортится.
В рекламных журналах не видел конденсатоотводчиков.
Добавлено спустя 20 минут 38 секунд:
Где конденсатоотводчик?
Или типа это Афины там тепло?
Зачем тогда в Афинах котёл?
я бы для подобных случаев посоветовал производителям сделать конденсатоотводчик без слива. Система как и в выпускаемом, но труба (в серийном буртик) длинее, а вода (конденсат если мало будет от тепла испарятся.
Сделаю проверю.
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
Скорее впарить конденсатоотводчик.Сервис хочет предотвратить возможные отказы в работе котла
Установить его по правилам проблематично отсутствие канализации, а ведёрко мне не очень нравится.
И внешний вид окончательно испортится.
В рекламных журналах не видел конденсатоотводчиков.
Добавлено спустя 20 минут 38 секунд:
Где конденсатоотводчик?
Или типа это Афины там тепло?
Зачем тогда в Афинах котёл?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
taran
- Претендент

- Сообщения: 206
- Зарегистрирован: 24 ноя 2006, 08:17
- Репутация: 4
- Откуда: Dnepropetrovsk
[quote="Argentum";p="15626306"]Установить его по правилам проблематично отсутствие канализации, а ведёрко мне не очень нравится. И внешний вид окончательно испортится...
Где конденсатоотводчик? Или типа это Афины там тепло? Зачем тогда в Афинах котёл?[/quote]
И для нагрева воды тоже. Конденсатоотводчика нет потому, что нет вертикального участка, а на горизонтальном есть уклон. И температура наружного воздуха повыше чем у нас, не минусовая. Об этом говорит то, что монтаж котла вне помещения.
Где конденсатоотводчик? Или типа это Афины там тепло? Зачем тогда в Афинах котёл?[/quote]
И для нагрева воды тоже. Конденсатоотводчика нет потому, что нет вертикального участка, а на горизонтальном есть уклон. И температура наружного воздуха повыше чем у нас, не минусовая. Об этом говорит то, что монтаж котла вне помещения.
В том же и вопрос, что "врядли образуется", а если образуется. Вот Сервис и перестраховывается. Повторюсь, наличие конденсата не гарантийный случай - предупредили Вас, сделали отметку в гарантийном талоне и все - проблема Ваша, а ее может и не быть.Вертикальный участок в тёплом помещении вряд ли образуется конденсат...Скорее впарить конденсатоотводчик...
Нет у них дешевых решений...я бы для подобных случаев посоветовал производителям сделать конденсатоотводчик без слива. Система как и в выпускаемом, но труба (в серийном буртик) длинее, а вода (конденсат если мало будет от тепла испарятся...
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...
Есть одна проблема в Акте пуска написали, что без конденсатоотводчика експлуатировать низя.
Теперь проблема с газовиками.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Ув. taran, а Вы случайно не подскажите порядок сдачи подобных объектов.
В Киеве я спецов не видел.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Теперь проблема с газовиками.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Ув. taran, а Вы случайно не подскажите порядок сдачи подобных объектов.
В Киеве я спецов не видел.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
на сколько я понял (и видел всякие каталоги зайцев) конденсатоотводчик устанавливают и на горизонтальных участках.онденсатоотводчика нет потому, что нет вертикального участка, а на
-
taran
- Претендент

- Сообщения: 206
- Зарегистрирован: 24 ноя 2006, 08:17
- Репутация: 4
- Откуда: Dnepropetrovsk
[quote="Argentum";p="15626322"]конденсатоотводчик устанавливают и на горизонтальных участках[/quote]
Да, если есть возможность образовывания конденсата без возможности самостоятельного удаления, или исключить это самостоятельное удаление через оголовок дымового канала.
Может эти требования из-за фасада дома или "коса на камень".
Да, если есть возможность образовывания конденсата без возможности самостоятельного удаления, или исключить это самостоятельное удаление через оголовок дымового канала.
Странно, у вас не конденсационный котел и появление конденсата вопрос спорный.Есть одна проблема в Акте пуска написали, что без конденсатоотводчика експлуатировать низя. Теперь проблема с газовиками.
Может эти требования из-за фасада дома или "коса на камень".
У нас газовое хозяйство требует с клиента "Атк границ ответственности" с "Договором на обслуживание" и то не всегда.Ув. taran, а Вы случайно не подскажите порядок сдачи подобных объектов.
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...
- Renegade
- Профи

- Сообщения: 643
- Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
- Репутация: 7
- Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
- Контактная информация:
И фасад и "коса".Может эти требования из-за фасада дома или "коса на камень"
Проект на газ - есть
Решение РДА - есть
Подрядчик не имеет отношения к ФЕГГ
Конденсатоотводчик требует только сервисцентр
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Котел двухконтурный с гермитичной камерой сгорания, но это не помеха для забора (подачи воздуха из помещения).
Даже если убрать вертикальный участок будет конденсат?
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Renegade
- Профи

- Сообщения: 643
- Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
- Репутация: 7
- Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
- Контактная информация:
Уважаемый Argentum вы что еще хотите услышать?
Зайдет еще человек и скажет: не ставь мы делали всегда так и не течет и не ломается.
Или другой : ставь полюбому затопит нахрен.
регионы разные.
Решите с сервисниками пусть подпишут договор и оговорят условия.
я бы поставил помоему цена вопроса в 2т.р.
Сливайте в канистру или на улицу выведите с греющим кабелем по необходимости.
РЕШАТЬ только ВАМ.
Зайдет еще человек и скажет: не ставь мы делали всегда так и не течет и не ломается.
Или другой : ставь полюбому затопит нахрен.
регионы разные.
Решите с сервисниками пусть подпишут договор и оговорят условия.
я бы поставил помоему цена вопроса в 2т.р.
Сливайте в канистру или на улицу выведите с греющим кабелем по необходимости.
РЕШАТЬ только ВАМ.