Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Argentum
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 11 мар 2007, 13:49
Репутация: 0

Сообщение Argentum »

Решите с сервисниками пусть подпишут
Сервисники гарантийное письмо дали и заодно печать в гарантийку поставили.
А просил я подсказки.
Ента штука (комплект для отвода конденсата) стоит 103 евро

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

Відповідальний виконавець,
керівник проектів та програм
ДП «Вайлант Група Україна»
сорри, но смешно
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Argentum
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 11 мар 2007, 13:49
Репутация: 0

Сообщение Argentum »

СП 41-108-2004
Группа Ж24
СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ

ПОКВАРТИРНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
С ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ

просто перевели на украинский и довольны :D

Добавлено спустя 11 минут 18 секунд:
Это грубейшее нарушение эксплуатации котлов такого типа.
Не понял есть запчасть арт. 303815 (вроде так) адаптер для забора воздуха из помещения.

taran
Претендент
Претендент
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 24 ноя 2006, 08:17
Репутация: 4
Откуда: Dnepropetrovsk

Сообщение taran »

[quote="Argentum";p="15626355"]Котел двухконтурный с гермитичной камерой сгорания, но это не помеха для забора (подачи воздуха из помещения).
Даже если убрать вертикальный участок будет конденсат?[/quote]
- Это грубейшее нарушение эксплуатации котлов такого типа. Наличие заглушки - для возможности организации двухтрубной разводки приток - выхлоп.
- Конденсат будет.
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...

Argentum
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 11 мар 2007, 13:49
Репутация: 0

Сообщение Argentum »

[quote="taran";p="15626373"][quote="Argentum";p="15626355"]Котел двухконтурный с гермитичной камерой сгорания, но это не помеха для забора (подачи воздуха из помещения).
Даже если убрать вертикальный участок будет конденсат?[/quote]
- Это грубейшее нарушение эксплуатации котлов такого типа. Наличие заглушки - для возможности организации двухтрубной разводки приток - выхлоп.
- Конденсат будет.

[/quote]
http://www.vaillant.ua/go.jsp?menu=1000 ... ype=303815[/quote]
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

taran
Претендент
Претендент
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 24 ноя 2006, 08:17
Репутация: 4
Откуда: Dnepropetrovsk

Сообщение taran »

[quote="Argentum";p="15626368"]Не понял есть запчасть арт. 303815 (вроде так) адаптер для забора воздуха из помещения.[/quote]
У Вас в проекте должно быть указано "котел с герметичной камерой сгорания". Котел работать будет, только это противоречит утвержденному проекту.
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...

Argentum
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 11 мар 2007, 13:49
Репутация: 0

Сообщение Argentum »

[quote="taran";p="15626380"][quote="Argentum";p="15626368"]Не понял есть запчасть арт. 303815 (вроде так) адаптер для забора воздуха из помещения.[/quote]
У Вас в проекте должно быть указано "котел с герметичной камерой сгорания". Котел работать будет, только это противоречит утвержденному проекту.[/quote]

Ладно проект моно и поменять.
Вы новые ДБН глянули? (файл d004.zip)

И всё равно не пойму как всё ето хозяйство сдать, нормативку всю перичитал - бред. :cry:

taran
Претендент
Претендент
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 24 ноя 2006, 08:17
Репутация: 4
Откуда: Dnepropetrovsk

Сообщение taran »

Argentum писал(а):Не понял есть запчасть арт. 303815 (вроде так) адаптер для забора воздуха из помещения...Ладно проект моно и поменять...Вы новые ДБН глянули? (файл d004.zip)
ДБН В.2.5-20-2001 - Газопостачання никто не отменял, файл d004 - это "проект першої редакції нового нормативу ДСТУ Б.В.2.5-ХХ:200Х "Інженерне обладнання будинків і споруд. Поквартирне теплопостачання житлових будинків з теплогенераторами на газовому паливі. Загальні вимоги", розроблений підприємством "Ваілант ГмбХ".
И на фотографиях Ваших уж что-то мне напоминает указанный адаптер. И документ говорит как раз о таком подсоединении к дымоходу...
Надо подумать...
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...

Argentum
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 11 мар 2007, 13:49
Репутация: 0

Сообщение Argentum »

У меня установлен обычный коаксиал 60/100.

Аватара пользователя
Renegade
Профи
Профи
Сообщения: 643
Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
Репутация: 7
Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
Контактная информация:

Сообщение Renegade »

механик,
аргументы есть?
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru

Argentum
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 11 мар 2007, 13:49
Репутация: 0

Сообщение Argentum »

Что за бодягу хохлы развели,не будет там у вас конденсата.
я тоже увере, что не будет конденсата.

А представительство пытается навязать различные решения устройства овода продуктов горения.
Сегодня уже дошли до ДВУХТРУБНОЙ системы: одна труба подача воздуха, вторая отвод продуктов сгорания, вроде как обычная труба отвода продуктов сгорания не будет замерзать и в ней не будет конденсата.

Вопрос прост: "коса на камень" и простая зависть.
Благодарю если поможете, хоть советом.

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

Конденсата не будет , вернее его будет так мало , что никто его не увидит. Аргументов нет , есть практический опыт.
отсутствие результата-тоже результат

Аватара пользователя
Оборванец
Претендент
Претендент
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 15 фев 2007, 22:46
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Оборванец »

[quote="Вадяныч";p="15626874"]Конденсата не будет , вернее его будет так мало , что никто его не увидит. Аргументов нет , есть практический опыт.[/quote]
Ну когда на улице -15 -20 будет, с улицы конденсат очень даже видно будет....в виде сосулек...

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

На улицу пусть течет, на гарантию не повлияет. Разговор-то к тому идет , что котел захлебнется без отвода конденсата :D
отсутствие результата-тоже результат

Аватара пользователя
К.П.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 403
Зарегистрирован: 14 фев 2007, 13:57
Репутация: 6
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение К.П.Д. »

Если при организации двухтрубной системы сервис успокоится, есть смысл её сделать. :mrgreen:

Ещё один плюс, сосульки в сильный мороз не помешают нормальной работе. :cool:

Argentum
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 11 мар 2007, 13:49
Репутация: 0

Сообщение Argentum »

Технически сложно установить две трубы.
на фото плохо видно но лучше не сфоткаешь.
Доводы сервиса вообще бредовые, типа труба может выступать точно на 17 см не больше не меньше.
Конденсат может будет, но не 100%.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Argentum
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 11 мар 2007, 13:49
Репутация: 0

Сообщение Argentum »

КУ КУ!!!
Спасибо всем.
Я понял идей более нет.

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

Коллеги,я тож просю помощи :cry: Вадяныч :oops: ,ау! Вайлант про атмо,установлен в сентябре,задрал уже :evil: Периодически отказывается видеть пламя,че уже только не делали :evil: только что по колесу не стучали.Симптомы такие-запустился работает всё -ОК,набрал температуру отключился,через некоторое время пытается стартануть и фигушки.Бывает со второго раза,а бывает уходит в сбой,сволочь.По давлению газа претензий нет -сетевое -20 мбар и минимум в норме-1,6-1.8.Че может быть???
чисть канализацию и никого не бойся

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

он газ на горелку не даёт? или не разжигается? или не видит пламя?
собссно - это три причины.
был такой случай, когда положение электрода было не правильное и искра один раз из 10 била сбоку горелки. надо около котла "пожить" чуть-чуть...
не важно знать. достаточно подозревать.

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

он пламя не видит гад :evil: разжигается в момент глюка , через три четыре секунды по-новой начинает трещать и фсё
надо около котла "пожить" чуть-чуть...
:shock: две недели жить что-ли :shock:
чисть канализацию и никого не бойся

Ответить