Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
котел Baxi Main 24 на малые площади
Подскажите советом :
Задача котел Baxi Main 24 полная площадь дома 70 м 2 отапливаемая 45 м2 ,20 м2-холодная веранда. Дом из бруса .Котел прописан в проект газовиками ( с них все и началось).Система 4 радиатора по 8 секций межосевое 350 полимерные трубы .Проблема- котел может перегреваться на высоких температурах и выдавать ошибку.
Ответы- дурак,поменяй котел не приемлемы.
Предложенные решения специалистами и любителями: обязательно ставится комнатный термостат
1котел при этом будет устойчиво работать-сомнительно
1Ставиться бойлер в подполье большая часть тепловой мощности идет на нагрев бойлера неприемлимо-высокая цена бойлера.
2Ставится заваренная бочка вход выход
неприемлимо-низкая надежность бочки
3Дополнительно берется моток трубы аккуратно укладывается в подполье типа теплового дома пока принято
4Устанавливаются радиаторы на веранде заливается антифриз
? вроде как значительное удорожание системы.
Всем кто ответит большое спасибо.
Задача котел Baxi Main 24 полная площадь дома 70 м 2 отапливаемая 45 м2 ,20 м2-холодная веранда. Дом из бруса .Котел прописан в проект газовиками ( с них все и началось).Система 4 радиатора по 8 секций межосевое 350 полимерные трубы .Проблема- котел может перегреваться на высоких температурах и выдавать ошибку.
Ответы- дурак,поменяй котел не приемлемы.
Предложенные решения специалистами и любителями: обязательно ставится комнатный термостат
1котел при этом будет устойчиво работать-сомнительно
1Ставиться бойлер в подполье большая часть тепловой мощности идет на нагрев бойлера неприемлимо-высокая цена бойлера.
2Ставится заваренная бочка вход выход
неприемлимо-низкая надежность бочки
3Дополнительно берется моток трубы аккуратно укладывается в подполье типа теплового дома пока принято
4Устанавливаются радиаторы на веранде заливается антифриз
? вроде как значительное удорожание системы.
Всем кто ответит большое спасибо.
32 секции при 60 градусах выдадут 32*~120=3840 Вт тепла в помещение. откровенно мало. при 70 градусах 32*140=4480 Вт. это тоже мало. получается, что будет у вас прохладно.
минимальная мощность, на которой могут работать настенники ~ 7-9 кВт. Т.е. котёл заведомо будет выделять больше тепла, чем могут отдать радиаторы. даже если севисанты отрегулируют его на минимальную мощность в режиме отопления. думается, что он сейчас не регулировался.
может финансы и поджимают, но я бы рекомендовал так:
1. количество секций увеличить вдвое (не каждый же год у Вас затраты на отопление!)
2. котёл отрегулировать
3. поставить термостат. положение он не исправит, но газ будете экономить и комфорт добавит.
минимальная мощность, на которой могут работать настенники ~ 7-9 кВт. Т.е. котёл заведомо будет выделять больше тепла, чем могут отдать радиаторы. даже если севисанты отрегулируют его на минимальную мощность в режиме отопления. думается, что он сейчас не регулировался.
может финансы и поджимают, но я бы рекомендовал так:
1. количество секций увеличить вдвое (не каждый же год у Вас затраты на отопление!)
2. котёл отрегулировать
3. поставить термостат. положение он не исправит, но газ будете экономить и комфорт добавит.
не важно знать. достаточно подозревать.
котел куплен но еще не установлен , отговаривает меня ставить его сервисник так как видел работу таково же котла на площадь 50 м2,говорит он следующее так как объем системы маленький а
минимальная мощность котла(9,3кВт) значительно больше теплопотерь на прогрев системы на высоких температурах на улице(близких к нулю) уйдут 10-20секунд времени рабочий датчик котла не упевает сработать(или залипает)включается термостат от перегрева и котел выдает ошибку.
минимальная мощность котла(9,3кВт) значительно больше теплопотерь на прогрев системы на высоких температурах на улице(близких к нулю) уйдут 10-20секунд времени рабочий датчик котла не упевает сработать(или залипает)включается термостат от перегрева и котел выдает ошибку.
[quote="sn";p="15627345"]...минимальная мощность котла(9,3кВт) значительно больше теплопотерь на прогрев системы на высоких температурах на улице(близких к нулю) уйдут 10-20секунд времени рабочий датчик котла не упевает сработать(или залипает)включается термостат от перегрева и котел выдает ошибку.[/quote]
Вы уж извините, но бред сивой кобылы...
Вы так поняли или Вам так объясняют? все котлы имеют мощность, превышающую необходимую. иначе в морозы утомитесь ждать тепла. программа в котле заложена таким образом, что:
1. сервисант может ограничить мощность котла максимально приближённой к расчётной.
2. в зависимости от реальных условий сам котёл автоматически уменьшает мощность к приближении к заданной температуре теплоносителя
3. при достижении заданной температуры теплоносителя, котёл отключается на 3 минуты (в большинстве котлов), работает циркуляция. после котёл опять разжигается, нагревает, отключается, т.е. тактует. тем самым поддерживает необходимую температуру.
где Вы видите в алгоритме работы ошибку по перегреву?
увеличивайте количество секций, ставьте котёл и пользуйтесь на здоровье.
Вы уж извините, но бред сивой кобылы...
Вы так поняли или Вам так объясняют? все котлы имеют мощность, превышающую необходимую. иначе в морозы утомитесь ждать тепла. программа в котле заложена таким образом, что:
1. сервисант может ограничить мощность котла максимально приближённой к расчётной.
2. в зависимости от реальных условий сам котёл автоматически уменьшает мощность к приближении к заданной температуре теплоносителя
3. при достижении заданной температуры теплоносителя, котёл отключается на 3 минуты (в большинстве котлов), работает циркуляция. после котёл опять разжигается, нагревает, отключается, т.е. тактует. тем самым поддерживает необходимую температуру.
где Вы видите в алгоритме работы ошибку по перегреву?
увеличивайте количество секций, ставьте котёл и пользуйтесь на здоровье.
не важно знать. достаточно подозревать.
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
1 Обязательно поставьте комнатный датчик
2 Поставьте чугунные радиаторы МС секций возьмите побольше. Они долго прогреваются.
При соблюдении этих условий будет всё нормально.
зы: котел обязательно настроить на мин мощность по отоплению
2 Поставьте чугунные радиаторы МС секций возьмите побольше. Они долго прогреваются.
При соблюдении этих условий будет всё нормально.
зы: котел обязательно настроить на мин мощность по отоплению
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
[quote="К.П.Д.";p="15627396"]Если 350-е можно заменить на 500-е, то с ув.Кузнецовым согласен на 100%, т.к. в одной секции МС-140 2л. теплоносителя.[/quote]
[quote="К.П.Д.";p="15627364"]
В глобальном понимании с Вашим сервисником согласен, то что воды в системе маловато...[/quote]
а при чём тут количество воды? разговор идёт о теплоотдаче, а не о воде. если так рассуждать, то может включить в систему теплонакопительную емкость? литров 100 хватит?
[quote="К.П.Д.";p="15627364"]
В глобальном понимании с Вашим сервисником согласен, то что воды в системе маловато...[/quote]
а при чём тут количество воды? разговор идёт о теплоотдаче, а не о воде. если так рассуждать, то может включить в систему теплонакопительную емкость? литров 100 хватит?

не важно знать. достаточно подозревать.
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
-
- Претендент
- Сообщения: 206
- Зарегистрирован: 24 ноя 2006, 08:17
- Репутация: 4
- Откуда: Dnepropetrovsk
[quote="К.П.Д.";p="15627396"]
У Проксима мин. мощность 5,5 кВт.
[/quote]
Так этоже одноконтурный. У двух-контурного 8-23 кВт.
Судя по этой ссылке не очень хороший котел.
http://forum.c-o-k.ru/topic8405.html?view=previous
или у вас другая точка зрения?
У Проксима мин. мощность 5,5 кВт.

Так этоже одноконтурный. У двух-контурного 8-23 кВт.
Судя по этой ссылке не очень хороший котел.
http://forum.c-o-k.ru/topic8405.html?view=previous
или у вас другая точка зрения?
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...