Котел BAXI Slim 1.300in

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Dostup
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 янв 2007, 18:53
Репутация: 0
Откуда: Киев

Котел BAXI Slim 1.300in

Сообщение Dostup »

Ситуация следующая:
Котел BAXI Slim 1.300in
Газовый редуктор РДГС-10 установлен на доме (понижает давление со среднего на низкое).
Проблема в том, что при включении котла редуктор начинает дребезжать и гудеть с нарастающей силой... Это продолжалось пару дней, а сегодня котел перестал запускаться и выдает ошибку по газу. Котел время от времени удается запустить, но он работает минут 10 и снова останавливается и выдает ошибку по газу... Установщики котла говорят, что проблема в редукторе и его надо менять, а газовщики винят котел в большом заборе газа в момент запуска... Кстати, пробовал проводить эксперимент - откручивал вентиль на газовой трубе плиты на кухне (плита пока не подключена), т.е. газ просто выходит из трубы в кухню, так вот, если кран открывать резко - редуктор начинает шуметь, а если плавно - не шумит.
Так что же делать и где правда? Менять редуктор или действительно проблема в котле или еще в чем-то? :(

Аватара пользователя
К.П.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 403
Зарегистрирован: 14 фев 2007, 13:57
Репутация: 6
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение К.П.Д. »

Странно как то тему Вы назвали. :mrgreen:

Газовщики не правы. :cool:
Пусть настраивают свои приблуды. :evil:

Этот котёл запускается на полной мощности, потом её может уменьшить.

Попробуйте газовый кран перед котлом прикрыть на 1/2 ;2/3.
Ошибку на котле сбрасывайте его отключением от сетти, рисет не всегда сбрасывает.
:cool:

Dostup
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 янв 2007, 18:53
Репутация: 0
Откуда: Киев

Сообщение Dostup »

У меня какие-то проблемы с кодировкой на форуме или не только у меня? Собственно и название темы - результат не понятных сбоев...

Из сети котел отключали.

Кран перед котлом прикрывать пробовали- после прикручивания - котел не желает запускаться...

Завтра ждем монтажников котла для проверки.

Какие еще будут мысли?

taran
Претендент
Претендент
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 24 ноя 2006, 08:17
Репутация: 4
Откуда: Dnepropetrovsk

Сообщение taran »

А вы сами, что думаете по этому поводу?
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...

Dostup
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 янв 2007, 18:53
Репутация: 0
Откуда: Киев

Сообщение Dostup »

Я больше склоняюсь к тому, что проблема с редуктором, но возможно существуют какие-то нюансы в работе именно этой модели котла :?:

taran
Претендент
Претендент
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 24 ноя 2006, 08:17
Репутация: 4
Откуда: Dnepropetrovsk

Сообщение taran »

Следите за мыслью.
Газовый редуктор РДГС-10 - номинальный расход газа 10 м куб. в час
Котел BAXI Slim 1.300in - какой номинальный расход???
Ответ: причем сдесь котел!!!
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...

Аватара пользователя
К.П.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 403
Зарегистрирован: 14 фев 2007, 13:57
Репутация: 6
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение К.П.Д. »

Давление газа перед котлом должно быть 13-20мбар, сервисники проверят если газовщики не могут.
Клапан на этих котлах до 5мбар ещё не закрывается, но давление должно быть как положено по паспорту.
Газовщики везде одинаковые, их наверно клонируют. :D

Dostup
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 янв 2007, 18:53
Репутация: 0
Откуда: Киев

Сообщение Dostup »

Редуктор продолжает гудеть... Сегодня были монтажники котла - проверили котел и подачу газа. Вывод - с котлом и с давлением газа все в норме. Правда, обнаружили проблему в работе ИБП Леотон-500, а именно котел останавливался после небольшого периода времени работы. Определили проблему с синусоидой у ИБП. Буду обращаться в сервис Леотона. Пока котел поработает без него.

Жду газовщика. Пообещал попробовать поставить такой же другой редуктор и протестировать - как будет работать с ним. :|

Или есть смысл поменять редуктор сразу на импортный? Говорят есть какие-то неплохие французские модели... Специалисты, что скажите?

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

В общем то я по этому же вопросу уже писал вот здесь:
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=8 ... &&start=20
Правда не думал, что и в бытовом секторе такие же проблемы возникают.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

taran
Претендент
Претендент
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 24 ноя 2006, 08:17
Репутация: 4
Откуда: Dnepropetrovsk

Сообщение taran »

[quote="Dostup";p="15627290"]Редуктор продолжает гудеть... Сегодня были монтажники котла - проверили котел и подачу газа. Вывод - с котлом и с давлением газа все в норме. Правда, обнаружили проблему в работе ИБП Леотон-500, а именно котел останавливался после небольшого периода времени работы. Определили проблему с синусоидой у ИБП. Буду обращаться в сервис Леотона. Пока котел поработает без него.[/quote]
Позвольте полюбопытствовать. А сервис проверял синусоиду осцилографом ,"на глаз", "на слух" или как?
Первое маловероятно, а второе и третье просто фантастика. Вот это сервис. Ура!!!


P.S. А вы говорили проблема в котле. Ошибочное мнение, что во всем виноват котел надо искоренять!!! Большой % проблем с котлами связан с внешними факторами.
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...

Аватара пользователя
К.П.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 403
Зарегистрирован: 14 фев 2007, 13:57
Репутация: 6
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение К.П.Д. »

BAXI c Леотоном не дружит, лучше купите другой, например Инелт. :cool:

Аватара пользователя
Стажер
Претендент
Претендент
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 18 янв 2007, 19:20
Репутация: 0

Сообщение Стажер »

А у меня дружат

Аватара пользователя
К.П.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 403
Зарегистрирован: 14 фев 2007, 13:57
Репутация: 6
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение К.П.Д. »

Это наверно от того что модель подороже с нормальным синусом, а подороже пропадает смысл покупать это железо. :mrgreen:

Аватара пользователя
Стажер
Претендент
Претендент
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 18 янв 2007, 19:20
Репутация: 0

Сообщение Стажер »

Где-то 110$

Dostup
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 янв 2007, 18:53
Репутация: 0
Откуда: Киев

Сообщение Dostup »

Проблема все таки была в редукторе. Поменял редуктор на такой же и вопрос с шумом и вибрацией был решен.

Леотон, в связи с нехваткой времени, пока на новый не поменял. Думаю его замена, должна помочь. Посмотрим..

Аватара пользователя
К.П.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 403
Зарегистрирован: 14 фев 2007, 13:57
Репутация: 6
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение К.П.Д. »

Нужно оставить котёл в покое и не давать советов о том как лучше разрегулировать газовый клапан. :evil:

Ответить