Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
sn
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 30 окт 2006, 21:43
Репутация: 0

котел Baxi Main 24 на малые площади

Сообщение sn »

Подскажите советом :
Задача котел Baxi Main 24 полная площадь дома 70 м 2 отапливаемая 45 м2 ,20 м2-холодная веранда. Дом из бруса .Котел прописан в проект газовиками ( с них все и началось).Система 4 радиатора по 8 секций межосевое 350 полимерные трубы .Проблема- котел может перегреваться на высоких температурах и выдавать ошибку.
Ответы- дурак,поменяй котел не приемлемы.
Предложенные решения специалистами и любителями: обязательно ставится комнатный термостат
1котел при этом будет устойчиво работать-сомнительно
1Ставиться бойлер в подполье большая часть тепловой мощности идет на нагрев бойлера неприемлимо-высокая цена бойлера.
2Ставится заваренная бочка вход выход
неприемлимо-низкая надежность бочки
3Дополнительно берется моток трубы аккуратно укладывается в подполье типа теплового дома пока принято
4Устанавливаются радиаторы на веранде заливается антифриз
? вроде как значительное удорожание системы.
Всем кто ответит большое спасибо.

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

котел на минимум по отоплению-регулируется сервисом и наверное первое решение ничего сомнительного,котел будет работать не по температуре отопительной воды,а по температуре воздуха в помещении где установлен термостат,соответственно реже тактоваться.вроде вот так
чисть канализацию и никого не бойся

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

32 секции при 60 градусах выдадут 32*~120=3840 Вт тепла в помещение. откровенно мало. при 70 градусах 32*140=4480 Вт. это тоже мало. получается, что будет у вас прохладно.
минимальная мощность, на которой могут работать настенники ~ 7-9 кВт. Т.е. котёл заведомо будет выделять больше тепла, чем могут отдать радиаторы. даже если севисанты отрегулируют его на минимальную мощность в режиме отопления. думается, что он сейчас не регулировался.
может финансы и поджимают, но я бы рекомендовал так:
1. количество секций увеличить вдвое (не каждый же год у Вас затраты на отопление!)
2. котёл отрегулировать
3. поставить термостат. положение он не исправит, но газ будете экономить и комфорт добавит.
не важно знать. достаточно подозревать.

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

Вы будете ставить абстрактный или конкретный радиатор? для каждого радиатора есть таблица мощностей для различной температуре теплоносителя.
ЗЫ
Я слышал что по СНИПу максимум 100
бабушки на лавочке нашептали? :) не узнал, где прочитать? :)
не важно знать. достаточно подозревать.

sn
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 30 окт 2006, 21:43
Репутация: 0

Сообщение sn »

спасибо за советы по радиаторам в паспорте заявлено 140 Вт и еще сервисник мне сказал что настроить котел на мин мощность не так-то просто прав ли он

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

[quote="sn";p="15626899"]сервисник мне сказал что настроить котел на мин мощность не так-то просто прав ли он[/quote]
О ДАА! :lol: :lol: :lol: Это надо инструкцию к котлу даже читать!
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

а еще иногда для этого придется и котел вскрыть и всякими штучками в нем поковыряться,я знаю,я видел,один дядя при мне это делал :D
чисть канализацию и никого не бойся

Аватара пользователя
Стажер
Претендент
Претендент
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 18 янв 2007, 19:20
Репутация: 0

Сообщение Стажер »

А котелок точно в перегреве? Датчик срабатывания перегрева с порогом вроде 90*. А речь идет о температуре теплоносителя 70*. Может дымоходный датчик выводит в аварию? Что светится на котле во время блокировки?

Аватара пользователя
К.П.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 403
Зарегистрирован: 14 фев 2007, 13:57
Репутация: 6
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение К.П.Д. »

Проблема- котел может перегреваться
Надо полагать это теоритически, и он не перегревался пока, иначе сервисник вместе с афтаром уже изучили бы инструкцию. :lol:

sn
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 30 окт 2006, 21:43
Репутация: 0

Сообщение sn »

котел куплен но еще не установлен , отговаривает меня ставить его сервисник так как видел работу таково же котла на площадь 50 м2,говорит он следующее так как объем системы маленький а
минимальная мощность котла(9,3кВт) значительно больше теплопотерь на прогрев системы на высоких температурах на улице(близких к нулю) уйдут 10-20секунд времени рабочий датчик котла не упевает сработать(или залипает)включается термостат от перегрева и котел выдает ошибку.

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

:shock: :shock: хорошо пригрузить -это тоже искусство :mrgreen: .Вы с чего тему начинали-то ,уважаемый.
и че Вам этот сервисник советует ставить :?:
чисть канализацию и никого не бойся

Аватара пользователя
К.П.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 403
Зарегистрирован: 14 фев 2007, 13:57
Репутация: 6
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение К.П.Д. »

В глобальном понимании с Вашим сервисником согласен, то что воды в системе маловато для этого котла это все сразу видели, в остальном он бредит. :D

Рассмотрите варианты Мора Проксима , Имергас Найкмини.

taran
Претендент
Претендент
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 24 ноя 2006, 08:17
Репутация: 4
Откуда: Dnepropetrovsk

Сообщение taran »

[quote="К.П.Д.";p="15627364"]Рассмотрите варианты Мора Проксима , Имергас Найкмини.[/quote]
Поясните пожайлуста чем отличается котел Baxi Main 24
от предложенных вами. По мощности ?
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

[quote="sn";p="15627345"]...минимальная мощность котла(9,3кВт) значительно больше теплопотерь на прогрев системы на высоких температурах на улице(близких к нулю) уйдут 10-20секунд времени рабочий датчик котла не упевает сработать(или залипает)включается термостат от перегрева и котел выдает ошибку.[/quote]
Вы уж извините, но бред сивой кобылы...
Вы так поняли или Вам так объясняют? все котлы имеют мощность, превышающую необходимую. иначе в морозы утомитесь ждать тепла. программа в котле заложена таким образом, что:
1. сервисант может ограничить мощность котла максимально приближённой к расчётной.
2. в зависимости от реальных условий сам котёл автоматически уменьшает мощность к приближении к заданной температуре теплоносителя
3. при достижении заданной температуры теплоносителя, котёл отключается на 3 минуты (в большинстве котлов), работает циркуляция. после котёл опять разжигается, нагревает, отключается, т.е. тактует. тем самым поддерживает необходимую температуру.
где Вы видите в алгоритме работы ошибку по перегреву?

увеличивайте количество секций, ставьте котёл и пользуйтесь на здоровье.
не важно знать. достаточно подозревать.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

1 Обязательно поставьте комнатный датчик
2 Поставьте чугунные радиаторы МС секций возьмите побольше. Они долго прогреваются.

При соблюдении этих условий будет всё нормально.
зы: котел обязательно настроить на мин мощность по отоплению
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
К.П.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 403
Зарегистрирован: 14 фев 2007, 13:57
Репутация: 6
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение К.П.Д. »

Система 4 радиатора по 8 секций межосевое 350 полимерные трубы
Если 350-е можно заменить на 500-е, то с ув.Кузнецовым согласен на 100%, т.к. в одной секции МС-140 2л. теплоносителя.
Мимо комнатного термостата Вам по любому не пройти, будет тактоваться любой котёл.

У Проксима мин. мощность 5,5 кВт. :D

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

чугуняка и 350 высотой есть
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

[quote="К.П.Д.";p="15627396"]Если 350-е можно заменить на 500-е, то с ув.Кузнецовым согласен на 100%, т.к. в одной секции МС-140 2л. теплоносителя.[/quote]
[quote="К.П.Д.";p="15627364"]
В глобальном понимании с Вашим сервисником согласен, то что воды в системе маловато...[/quote]
а при чём тут количество воды? разговор идёт о теплоотдаче, а не о воде. если так рассуждать, то может включить в систему теплонакопительную емкость? литров 100 хватит? :)
не важно знать. достаточно подозревать.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

[quote="Stroller";p="15627411"] литров 100 хватит? :)[/quote]

хватит
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

taran
Претендент
Претендент
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 24 ноя 2006, 08:17
Репутация: 4
Откуда: Dnepropetrovsk

Сообщение taran »

[quote="К.П.Д.";p="15627396"]
У Проксима мин. мощность 5,5 кВт. :D[/quote]
Так этоже одноконтурный. У двух-контурного 8-23 кВт.
Судя по этой ссылке не очень хороший котел.
http://forum.c-o-k.ru/topic8405.html?view=previous
или у вас другая точка зрения?
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...