Господа, прошу помощи в следующем споре.
Насколько верны замечания экспл. организации о недопустимости ипользования мягкого припоя в стандартной системе отопления ( Т теплонос. неболее 70 гр.) при скрытой подводке к радиаторам.
О использовании мягкого припоя
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- hausmeister
- Любитель

- Сообщения: 495
- Зарегистрирован: 29 июл 2005, 19:46
- Репутация: 12
- Откуда: Germany
- hausmeister
- Любитель

- Сообщения: 495
- Зарегистрирован: 29 июл 2005, 19:46
- Репутация: 12
- Откуда: Germany
- hausmeister
- Любитель

- Сообщения: 495
- Зарегистрирован: 29 июл 2005, 19:46
- Репутация: 12
- Откуда: Germany
Очень много говорят. Только стОят столько, что до сих пор ими не обзавёлся. Встаёт вопрос, звонишь поставщику и начинаешь потихоньку выспрашивать как дескать его материал сочетается с DINами и всякими там наставлениями. Вот так и живу.
А паять уже лет пять или шесть как перестал. Помню, что воду до 32 паять мягким, после твёрдым. Отопление всё твёрдым.
А температура на солнце в основном 80-90.
А температура на солнце в основном 80-90.
- ermalex
- Мастер

- Сообщения: 1472
- Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
- Репутация: 42
- Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
- Контактная информация:
Интересная цитата из этого сборника
А вот начет припоя оттудаже.
В системах отопления сочетание стали и меди допустимо лишь при содержании кислорода в
воде не превышающем 0,1 мг/дм3, что практически возможно только в замкнутых системах. Даже
в замкнутой системе циркуляции не рекомендуется применять в одной схеме медь и алюминивые
радиаторы.
А вот начет припоя оттудаже.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.