Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- DениSS
- Претендент

- Сообщения: 146
- Зарегистрирован: 23 мар 2007, 15:44
- Репутация: 3
- Откуда: Саратов
- Контактная информация:
Расчет дымовой трубы
Помогите решить вопрос.Планируется строительство отдельно стоящей котельной мощностью 7,5МВт на 3 котлах мощностью 2,5МВт, как лучше произвести дымоудаление-от каждого котла своей дымовой трубой или одну дымовую трубу на все котлы.
Буду ждать рекомендации и советы.
P.S.В радиусе 100 метров от места предполагаемого строительства нет никаких зданий, кроме производственных.
Буду ждать рекомендации и советы.
P.S.В радиусе 100 метров от места предполагаемого строительства нет никаких зданий, кроме производственных.
[quote="К.Д.";p="15630180"]экспертизы уже давно не придираются к этому пункту, только если бабки не бюджетные.[/quote]
А если бюджетные, то что это меняет. Рекомендации производителей котлов - это весомый аргумент. Тем более, что в СНиПе оставлена "лазейка". Мы по крайней мере экспертизу проходили с бюджетными деньгами.
[quote="К.Д.";p="15630180"]
В принципе котлы и без дымососов могут на общую трубу работать, тольо регуляторы ставить надо после них. [/quote] Не регуляторы, а заслонки, наверно. Лично я не знаю, как рассчитать дымовую трубу на несколько котлов без дымососа. Там нормирована скорость выхода дымовых газов на устье. Если, например, котлов четыре, а работает только один, то скорость будет примерно в 4 раза меньше расчетной. Кроме задувания и приземного оседания вредных выбросов это может привести к переохлаждению газов в трубе, выпадением конденсата, уменьшением тяги. Я не спорю - много котельных так работает, особенно после реконструкции. Но новые котельные все же строить с раздельными трубами. Опять же повторюсь, если есть на то рекомендации завода-изготовителя.
А если бюджетные, то что это меняет. Рекомендации производителей котлов - это весомый аргумент. Тем более, что в СНиПе оставлена "лазейка". Мы по крайней мере экспертизу проходили с бюджетными деньгами.
[quote="К.Д.";p="15630180"]
В принципе котлы и без дымососов могут на общую трубу работать, тольо регуляторы ставить надо после них. [/quote] Не регуляторы, а заслонки, наверно. Лично я не знаю, как рассчитать дымовую трубу на несколько котлов без дымососа. Там нормирована скорость выхода дымовых газов на устье. Если, например, котлов четыре, а работает только один, то скорость будет примерно в 4 раза меньше расчетной. Кроме задувания и приземного оседания вредных выбросов это может привести к переохлаждению газов в трубе, выпадением конденсата, уменьшением тяги. Я не спорю - много котельных так работает, особенно после реконструкции. Но новые котельные все же строить с раздельными трубами. Опять же повторюсь, если есть на то рекомендации завода-изготовителя.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Я в таком случае всегда ставлю три трубы.
Главная причина:
Конструктов самой дымовой труб. Суть в том, что три дымовых трубы, поставленных треугольником и связанных между собой обрешеткой – наиболее устойчивая и прочная конструкция. По сравнению с этим, одна отдельно стоящая труба, даже с усиленным хвостовым оперением, не дай Бог растяжками и всякими инцепторами все равно выглядит гораздо более хлипко.
Вторая причина (но тоже немаловажная):
Аэродинамика газоходов котлов. При работе котлов на общую дымовую труб основная проблема это не статические режимы работы. Просчитать и предусмотреть различные статические режимы тяги не трудно. Основная проблема это динамический режим. У котлов с такими мощностями как у Вас, в момент розжига котла происходит сильный аэродинамический удар, вплоть до того, что может задуть пламя соседних котлов. Просчитать и сконструировать газоходы так, чтобы пуск/останов одного котла не влиял на нормальную работу других котлов, задача весьма сложная.
Главная причина:
Конструктов самой дымовой труб. Суть в том, что три дымовых трубы, поставленных треугольником и связанных между собой обрешеткой – наиболее устойчивая и прочная конструкция. По сравнению с этим, одна отдельно стоящая труба, даже с усиленным хвостовым оперением, не дай Бог растяжками и всякими инцепторами все равно выглядит гораздо более хлипко.
Вторая причина (но тоже немаловажная):
Аэродинамика газоходов котлов. При работе котлов на общую дымовую труб основная проблема это не статические режимы работы. Просчитать и предусмотреть различные статические режимы тяги не трудно. Основная проблема это динамический режим. У котлов с такими мощностями как у Вас, в момент розжига котла происходит сильный аэродинамический удар, вплоть до того, что может задуть пламя соседних котлов. Просчитать и сконструировать газоходы так, чтобы пуск/останов одного котла не влиял на нормальную работу других котлов, задача весьма сложная.
[quote="Konst";p="15630209"] Основная проблема это динамический режим. У котлов с такими мощностями как у Вас, в момент розжига котла происходит сильный аэродинамический удар, вплоть до того, что может задуть пламя соседних котлов. [/quote]
Насчет "задуть" - это сильно сказано.
Но по тягонапорометру котел вылетит в аварию легко. И потом, я так и не понял какой котел то? Дымосос обязателен или нет?
И статику Вы не посчитаете, я уже писал, почему.
Насчет "задуть" - это сильно сказано.
И статику Вы не посчитаете, я уже писал, почему.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Случаи, когда при запуске одного котла происходит срыв пламени и выход в аварию по отсутствию пламени другого котла – это конечно исключительный вариант, когда уж совсем все плохо.
Я такое встречал только два раза.
Первый случай я видел своими глазами
. Там проектировщик - гомадрилл какой-то. Всю жизнь рисовал бытовые теплопункты на атмосферниках, а тут под старость лет решил поднапрячься и нарисовать котельную на котлах с дутьевыми горелками
. Ну и нарисовал врезки дымоходов также как у атмосферников
А монтажники сделали строго по чертежу
.
Про второй случай мне рассказал человек, которому я склонен доверять. В котельной на одну дымовую трубу работало несколько больших котлов и один небольшой (для ГВС летом). Так вот при пуске большого котла срывало пламя у малого.
По поводу расчетов могу уважаемому Прохожему возразить, что даже когда один котел работает на одну трубу, то он может работать и на 100% мощности и на 50%. Соответственно разная будет скорость в устье. И тоже при плохом расчете могут быть задувания и т.п.
Когда котлов несколько – методика расчета та же, только диапазон скоростей шире. Соответственно сложнее подобрать правильный диаметр и высоту трубы.
Тем не менее в главном я с Вами солидарен:
[quote="Прохожий";p="15630191"]Но новые котельные все же строить с раздельными трубами[/quote]
Я такое встречал только два раза.
Первый случай я видел своими глазами
Про второй случай мне рассказал человек, которому я склонен доверять. В котельной на одну дымовую трубу работало несколько больших котлов и один небольшой (для ГВС летом). Так вот при пуске большого котла срывало пламя у малого.
По поводу расчетов могу уважаемому Прохожему возразить, что даже когда один котел работает на одну трубу, то он может работать и на 100% мощности и на 50%. Соответственно разная будет скорость в устье. И тоже при плохом расчете могут быть задувания и т.п.
Тем не менее в главном я с Вами солидарен:
[quote="Прохожий";p="15630191"]Но новые котельные все же строить с раздельными трубами[/quote]