Нужен ли здесь ОК

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
К.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 27 янв 2007, 10:46
Репутация: 1
Откуда: Челябинск

Нужен ли здесь ОК

Сообщение К.Д. »

Общался с другом и думали мы зачем же нужен обратный клапан перед трехходовиком в такой вот схеме. Как мне объясняли те кто его ставит, это страхует от засасывания воды из обратки котлового контура, но для этого надо чтобы насосы были неправильно подобраны и параллельный контур передавливал, или сопротивление своего контура вышло за расчетные пределы.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

[quote="К.Д.";p="15632337"]
для этого надо чтобы насосы были неправильно подобраны и параллельный контур передавливал, или сопротивление своего контура вышло за расчетные пределы.
[/quote]
Ну и чем поможет в этом случае обратнй клапан? Только тем, что не будет обратного тока воды. Циркуляции в нужном направлении все равно не будет. Если насосы неправильно подобраны или схема неправильная, то такими "припарками" делу не помочь. В общем то тема эта та же самая, что и с двумя контурами. Совет мой тот же самый. Нравится мульинасосная схема- ставьтегидравлический разделитель. Не хотите разделитель - ставьте один насос. Все остальные варианты рассчитываются долго и не гарантируют результат при незначительном изменении исходных параметров.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

К.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 27 янв 2007, 10:46
Репутация: 1
Откуда: Челябинск

Сообщение К.Д. »

Ну я вобще то эти клапаны не ставлю. Но тут на глаза попался проект одной уважаемой у нас фирмы (да и институт втыкает головной) и есть он там, как-то сомнения одолевать начали - вдруг не знаю какой нибудь военной тайны :shock:.

К.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 27 янв 2007, 10:46
Репутация: 1
Откуда: Челябинск

Сообщение К.Д. »

Нифига не наводящие. Я эти клапаны в свих котельных не ставил. Но еще раз повторюсь, что видел проект своими глазьями проекты в которых они есть. И одногруппница которая проектирует на частника ссылается на институт. Мне интересно откуда ноги растут у такой идеи. Чего касается того что щас делаю: хрен с ним, обойдемся без экспериментов и насосы в подачу втыкну.
Котлы КСВ-0,25 (Генерация), 3шт, насосы TP 50-190/2(отопление), UPS 32-120F (ГВС). Тут вопросов никаких. Т/О Ридан (100 кВт). Контура замешаны через 3-хходовики ESBE.

Аватара пользователя
Konst
Профи
Профи
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 19:37
Репутация: 0

Сообщение Konst »

Такие клапана ставиться, когда от одного коллектора отходят несколько контуров с трехходовыми смесителями, в случаях с автоматическим включением/выключением насосов.
В случае, когда система автоматически переходит, например, в летний режим работы и насос одного из контуров автоматически отключается – чтобы не было циркуляции, как на прилагаемом рисунке:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!

К.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 27 янв 2007, 10:46
Репутация: 1
Откуда: Челябинск

Сообщение К.Д. »

Но опять таки надо смотреть на перепады котлового контура и 3-хходовика. При перепаде на клапане 2,5-3 м вода попрет в котел (если он жаротрубный с хорошей циркуляцией).

Аватара пользователя
Konst
Профи
Профи
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 19:37
Репутация: 0

Сообщение Konst »

Конечно, при малом гидравлическом сопротивлении котла большая часть воды пойдет по пути наименьшего сопротивления, однако даже частичная "паразитная" циркуляция там, где ее не должно быть - не жлательна.
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!

К.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 27 янв 2007, 10:46
Репутация: 1
Откуда: Челябинск

Сообщение К.Д. »

Голоса разделились, что не есть хорошо. Хстати клапан перевернуть надобно.

Аватара пользователя
Konst
Профи
Профи
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 19:37
Репутация: 0

Сообщение Konst »

[quote="К.Д.";p="15632379"]
Хстати клапан перевернуть надобно.
[/quote]
Так уж он был нарисован в Вашем исходном файле :lol: .

Я ни в коем случае не настаиваю, что этот клапан нужен обязательно. Мне приходилось видеть много работающих систем и с этим клапаном и без него. Я, в меру своих познаний, попытался ответить на вопрос, для чего ставится этот клапан. А уж насколько он необходим конкретно в Вашей системе в соответвии с её индивидуальными особенностями - должен решать сам проектировщик в меру своей собственной компетенции.
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!

К.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 27 янв 2007, 10:46
Репутация: 1
Откуда: Челябинск

Сообщение К.Д. »

Тут вопрос скорее из области прикрытия тылов. Откуда то же почти весь город это взял (хотя не исключаю что сделано это было под копирку с буржуйской схемы). А за ответ спасибо.

Добавлено спустя 57 секунд:

И вобще. Надо заканчивать лишнюю автоматику в котельных пихать. Один фиг ИТП потом ставят.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

[quote="К.Д.";p="15632381"]
И вобще. Надо заканчивать лишнюю автоматику в котельных пихать. Один фиг ИТП потом ставят.[/quote]
Во-во. Золотые слова. Ключевое слово- лишнее :hello:
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Ответить