автоматический воздушный клапан
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Никогда и нигде, ни в живую ни в проектах не встречал автоматов. А нормальное положение атом.возд закрыт. И ещё - диаметр воздушника сильно зависит от ёмкости системы. Воздухосборники литров на 80 видел на чердачках, но спуск воздуха тав вручную полюбому.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
Могу предложить Вам следующий способ борьбы:
В соответствие со СНиП 3.05.01-85, пункт 4.6:
"Испытание водяных систем отопления и теплоснабжения должно производиться при отключенных котлах и расширительных сосудах гидростатическим методом давлением, равным 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/кв.см) в самой нижней точке системы..."
В том-же СНиПе в пункте 2.10 сказано:
"При гидростатическом методе испытаний на герметичность из узлов полностью удаляют воздух, заполняют водой с температурой не ниже 278 К (5°С)..."
Вот и заставьте их заполнить всю ситему водой, удалив при этом из системы весь воздух и опрессовать - посмотрите что у них получиться
Иначе имеете право не принять систему
Вообще в соответствие со здравым смыслом, в верхних точках системы устройства для выпуска воздуха должны быть (а уж автоматические или не автоматические это уже другой вопрос).
Советую Вам почитать этот СНиП в части требований к монтажу системы отопления. Вы там можете найти еще много других поводов придраться к монтажникам, если они не хотят идти с Вами на нормальный контакт.
В соответствие со СНиП 3.05.01-85, пункт 4.6:
"Испытание водяных систем отопления и теплоснабжения должно производиться при отключенных котлах и расширительных сосудах гидростатическим методом давлением, равным 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/кв.см) в самой нижней точке системы..."
В том-же СНиПе в пункте 2.10 сказано:
"При гидростатическом методе испытаний на герметичность из узлов полностью удаляют воздух, заполняют водой с температурой не ниже 278 К (5°С)..."
Вот и заставьте их заполнить всю ситему водой, удалив при этом из системы весь воздух и опрессовать - посмотрите что у них получиться
Вообще в соответствие со здравым смыслом, в верхних точках системы устройства для выпуска воздуха должны быть (а уж автоматические или не автоматические это уже другой вопрос).
Советую Вам почитать этот СНиП в части требований к монтажу системы отопления. Вы там можете найти еще много других поводов придраться к монтажникам, если они не хотят идти с Вами на нормальный контакт.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
- Al
- Мастер

- Сообщения: 1688
- Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
- Репутация: 19
- Откуда: Н.Новгород
- Контактная информация:
У автоматических воздушных клапанов есть ограничение по пропуску воздуха- в паспорте написано сколько. При заполнении системы может быть больше, ещё вся поднявшаяся грязь из трубы в них может попасть. Могут потечь. У нас такое было- меняли на обычные краны. Отмыть потом клапаны до работоспособного состояния так руки и дошли
.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.