Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

В СНиП 41-01-2003 такого требования нет. По крайней мере в электронной версии, которой я пользуюсь
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Никогда и нигде, ни в живую ни в проектах не встречал автоматов. А нормальное положение атом.возд закрыт. И ещё - диаметр воздушника сильно зависит от ёмкости системы. Воздухосборники литров на 80 видел на чердачках, но спуск воздуха тав вручную полюбому.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Саша, а ты в котельных автовоздушники ставишь или шаровые краны?
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

А системы и не должны пустовать по определению, а промывки не каждый день.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Konst
Профи
Профи
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 19:37
Репутация: 0

Сообщение Konst »

Могу предложить Вам следующий способ борьбы:

В соответствие со СНиП 3.05.01-85, пункт 4.6:
"Испытание водяных систем отопления и теплоснабжения должно производиться при отключенных котлах и расширительных сосудах гидростатическим методом давлением, равным 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/кв.см) в самой нижней точке системы..."
В том-же СНиПе в пункте 2.10 сказано:
"При гидростатическом методе испытаний на герметичность из узлов полностью удаляют воздух, заполняют водой с температурой не ниже 278 К (5°С)..."

Вот и заставьте их заполнить всю ситему водой, удалив при этом из системы весь воздух и опрессовать - посмотрите что у них получиться :lol: Иначе имеете право не принять систему :roll:

Вообще в соответствие со здравым смыслом, в верхних точках системы устройства для выпуска воздуха должны быть (а уж автоматические или не автоматические это уже другой вопрос).

Советую Вам почитать этот СНиП в части требований к монтажу системы отопления. Вы там можете найти еще много других поводов придраться к монтажникам, если они не хотят идти с Вами на нормальный контакт.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

У автоматических воздушных клапанов есть ограничение по пропуску воздуха- в паспорте написано сколько. При заполнении системы может быть больше, ещё вся поднявшаяся грязь из трубы в них может попасть. Могут потечь. У нас такое было- меняли на обычные краны. Отмыть потом клапаны до работоспособного состояния так руки и дошли :D .

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

GuTherm ты с мной не разговариваешь :?: :cry: :cry: Я вопрос задал...
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

:oops: :oops: :oops: Я эта тормознул... патом уехал... приехал и снова :oops: :oops: :oops: [quote="Styx";p="15632576"]котельных автовоздушники ставишь или шаровые краны?[/quote]Автоматы я ставлю в маленьких, а в больших надо воздухотделители, но крен там... экономия, мать её.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.