Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
4 платы за месяц
Возможно:
- проблема с электропитанием
- проблема с фазой/ноль
- отсутствует заземление
- не настроен розжиг (давление запального пламени, зазор электродов)
и т.д.
если котел "стартует", то ПО тут не при чём. все платы перед началом действий самотестируются. значит плату всё "устраивает".
скорей всего узел определения пламени. забавно, что с вероятностью в 99% какой-нибудь копеечный диод или сопротивление.
пройденный этап с розжигом на беретах
[quote="механик";p="73133"]проблема здесь с землей,ищите.[/quote]
...ноздрями землю втяну...
а плату меняешь и не надо искать... всё так просто и сложно одновременно...